Beiträge von chalkmaroon

    120 A werden in einem europäischen Haushalt seltenst erreicht. In Ländern mit 120V-Netzspannung ist das schon ein wenig anders. Im Forum finden sich Hiweise, wann die Übersteuerung der ADC zum ersten Mal ruchbar wurde (unser altes Bügeleisen samt einem 10-fach umschlungenen Stromwandler ist da auch nicht ganz unschuldig…).

    Und: Bei aller Aufregung: Abhilfe ist in Sicht! Bin gerne bereit, für Notfälle einen externen Stromteiler anzufertigen und zu testen. Aber der Anwendungsfall sollte schon ernsthaften Bedarf aufzeigen!

    Das und der obige Beitrag klingen sehr gut, vielen Dank dafür !

    Ich habe ja schon geschrieben, wo der Shelly zum Einsatz kommt. Konkret geht es dabei darum, einen tatsächlichen Leistungsbedarf über einen bestimmten Zeitraum zu monitoren, loggen u. hinterher auszuwerten, um letztendlich die Leistungsgröße eines zukünftigen Generators besser dimensionieren zu können.

    Ich rede hier nämlich noch von einem 20 Jahre alten Dieselmotor, ohne Partikelfilterung. Dessen Anwendung ist heutzutage kaum noch vertretbar, vor allem falls sich herausstellen sollte, daß dieser in der Regel komplett überdimensioniert ist.

    In meinem Fall bräuchte ich aber schon bis ~100A verlässliche Messwerte, sonst ergibt mein Vorhaben keinen Sinn...

    Danke u. Grüße,

    Willkommen im Forum!

    Das Problem ist bekannt - die Analog-/Digitalwandler werden bei Lastströmen größer 59A übersteuert. Als Abhilfe wurde der „Extended Range“ erfunden, der einen steckbaren Stromteiler an den Eingängen IA bis IC beinhaltet und eine entsprechende Skalierung der Anzeige. Letzteres ist in der Firmware bereits verfügbar - die Hardware leider noch nicht. Es dürfte sich dabei um simple 20Ω-Widerstände handeln, die den Strom in die ADC halbieren…

    Vielen Dank für die rasche Antwort!

    Jetzt bin ich leicht irritiert...

    Das Gerät wird miit dem Messbereich von 120A - 160max angeboten, in der Praxis ist davon aber nicht mal ganz die Hälfte nutzbar ?

    Gibt es dazu eine Herstellerangabe ? In der übersichtlichen Bedienungsanleitung habe ich davon nichts gelesen.

    Nochmals zu "Extended Range":

    Habe ich das richtig verstanden, ich kann es zwar in der Firmware freischalten, aber es gibt im Handel noch gar kein Modul dafür ? Gibt es denn wenigstens einen geplanten Verkaufsstart ?

    Ich war von der Funktion u. Einfachheit des Shelly 3EM zu dem Preis überzeugt, aber das ist jetzt schon schwer verdaulich...

    Danke und Grüße,

    Hallo zusammen,

    ich habe folgende Problematik:

    Habe ein 3EM mit den Standard 120A Wandlern in einen 120kVA Generator eingebaut, der ein 3-phasiges, 50Hz TNC-S Netz bereitstellt.

    Getestet wurde mit einem 100kW Lastwiderstand, der in mehreren Stufen die Last auf allen 3-Phasen immer gleichzeitig aufschaltet.

    Bis 45kW Gesamtleistung, was ~65A auf jeder Phase entspricht, ist alles gut, die Werte der Anzeigenelemente im Generator decken sich mit der Shelly.

    Wird dann aber noch mehr Last aufgeschalten, stimmen die Strommessungen überhaupt nicht mehr.

    Werden z.B. zu den 45kW nochmals 10kW (~3,3kW/Phase) zugeschalten, ist die Power Consumption nicht 55kW, sondern nur noch ~35kW, sprich ~50A/Phase.

    Bei jeder weiteren, höheren Last sinkt der gemessene Strom u. damit die errechnete Leistung. Spannungen von L1-L3 bleiben immer im Bereich von 230V.

    Die Wandler werden mit 120A u. 160A max angegeben, da sollten 80kW Leistung doch zu messen sein, oder kann es hier schon zu einer Überbürdung der Wandler kommen ?

    Danke u. Grüße,

    Oliver