    Ist er noch über Browser erreichbar obwohl das Display tot ist (nur noch Hintergrundbeleuchtung aber ansonsten schwarz?)

    Bei mir ist das Ding dann noch über Browser erreichbar und läßt sich z.B. neu starten aber die Meßwerte werden nicht mehr angezeigt.

    Hier wird uns nun erklärt werden daß wir überall RC-Löschglieder installieren sollen nur ist das für mich als langjjähriger Elektroplaner das erste vergleichbare Gerät daß das erfordert.

    Ich lege eher nahe die Platine zu verbessern bzw. die Einstreuung von Störimpulen in den internen I2C oder I2S-Bus zu verhindern denn das scheint das eigentliche Problem zu sen. Der ESP32 ist ja nicht tot dadurch.

    Das Display ist tot aber der Shelly ist über den Browser noch ansprechbar, es werden aber keine Meßwerte mehr angezeigt?

    Sieht nach demselben Fehler aus den ich habe, Shelly stürzt bei mir immer ab wenn ich eine kleine Relaisspule abschalte. Nur ein Neustart hilft. Alles andere funktioniert.

    Ich gehe davon aus, das der Effekt auch ohne Last am besagten Relais passiert. Dann mal einen Snubber ransnubbeln.

    Wenn das nur mit Last am extra Relais passiert, dann mal die Gesamtverdrahtung beschreiben.

    Nein ich habe die Outputs schon vorher benutzt, das interne Relais klickt. Jetzt habe ich gerade das zu schaltende Relais aus der Fassung gezogen und da funktoniert alles.

    Obere Leiste: L (schwarz) vom LS-Automaten geht an L--L--L--L

    Die Ausgänge O1 bis O4 gehen zu den jeweiligen Geräten.

    Untere Leiste: N (blau) geht an N

    Von den Eingängen sind nur zwei beschaltet, es sind jeweils Taster ohne Glimmleuchte drin.

    Wie schon geschrieben, die Firmware ist mit 0.14.1 die neueste.

    Mit Snubber ist ein 100 nF Entstörkondensator gemeint? Werde ich dann wohl machen müssen aber ich hielte das trotzdem für einen Hardwarefehler der in der nächsten Revision behoben werden sollte. Das Relais ist ein "Finder 56.34.8.230.0040" 4 x UM 230 V 12 A, Spule 230 V AC.

    Ich habe schon seit einer Weile ein Shelly Pro 4PM im Betrieb, bisher schaltet es ein Schaltnetzteil und zwei LED-Netzteile, kein Problem.

    Nun muß ich ein mehrpoliges 230 V AC Relais schalten, dessen Spule nur 1,1 Watt verbraucht. Einschalten klappt aber bei jedem (!) Ausschalten stürzt das Display und die Messungen des Shelly reproduzierbar ab! Bildschirm ist schwarz oder grau (man sieht daß die Hintergrundbeleuchtung noch an ist), es reagiert noch über sein Webinterface aber die Messwerte werden nicht mehr angezeigt. Nur Ausschalten und Einschalten oder ein Reboot bringt es wieder online!

    Ich denke da hat ein interner Datenbus ein Problem, also Hardwarefehler! Eventuell könnte die Software aber sowas entdecken (wie gesagt der ESP32 läuft noch) und neu initialisieren!

    Ich habe System 0.14.1 installiert.

    Ich habe alle "L"-Anschlüsse der Ausgänge wie empfohlen miteinander verbunden.

    Das ist jetzt eine Überraschung mit der ich nicht gerechnet hätte!

    Andreas

    Vielen Dank!

    Das würde bedeuten daß der Zählerstand "Energie" bei jedem Stromausfall verloren ist, richtig?

    Ich find es trotzdem schade das der nicht auf der "Home"-Seite mit angezeigt wird da er ja wie mir scheint korrekt ermittelt / integriert wird. Stromausfälle sind bei mir selten und ja, ich würde den Stand dann trotzdem in eine Cloud sichern aber halt am liebsten in meine :-).

    Man kann ja schon jetzt über die Webseite des Shelly eine "alternative Firmware" hochladen: Geht das auch zu Tasmota? Leider gibts bei Tasmota Blakadder wohl noch kein Skript aber vielleicht ist es nicht so schwer.. man muß halt eine ESP32-Version von ESP32 draufflashen und selbst wenn das Display nicht gleich richtig genutzt würde wäre das für mich erwägenswert..

    Dank für die schnelle Antwort!

    Das Integral der Leistung über die Zeit erfordert eine Speicherung der granularen Leistungswerte. Das muß in einem übergeordneten System oder der Shelly-Cloud erfolgen, weil der Shelly pro 4PM keine Speichermedien aufweist, die die Daten während eines Stromausfalles sichern.

    Fazit: Shelly in die Cloud nehmen und schon (nach einigen Stunden) sind Energiewerte da!

    Well. normalerweise ist es so (Zum Beispiel beim Shelly 3EM) - Der eingebaute Chip ADE7880 integriert schon in seiner Hardware, denn streng genommen könnte in jeder Halbwelle die Flußrichtung wechseln. Außerdem muß man ja die Wirkleistung integrieren und nicht Strom mal Spannung. Das Energieregister wird dann extra ausgelesen. wie Spannung und Strom extra Register sind.

    Würde man erst in der Cloud die Produkte von Strom und Spannung summieren, würde man nur zufällig einen momentanen Leistungswert mit der Zeitspanne multiplizieren nach dem man die Messung wiederholt.

    Wenn es nicht anders geht muß man das so machen aber nun wäre interessant zu wissen welcher Meßchip im Shelly Pro 4 PM steckt.. dann guckt man da in die "specs"..

    Andreas

    Ich habe mehrere Shelly Plug S im Einsatz, vor allem aber einen Pro 4 PM - alle haben Stromzähler eingebaut soweit ich weiß.

    Nun würde ich gerne jede Minute all diese Momentanwerte der Zähler über HTTP oder besser noch HTTPS an meinen Webserver weitergeben - der hört auf GET- oder POST-requests und ich kann Code schreiben der die Daten annimmt und wegspeichert (zum Beipsiel in eine SQL-Datenbank).

    Ich würde am liebsten gerne ohne MQTT auskommen...

    Danke schon mal

    Andreas