und wie sieht es mit tasmota am plus 1 aus?
Beiträge von kirni99
-
-
Danke für eure Antworten.
Sinn macht es schon, da die Kontakte der Saugdosen leider nicht immer funktionieren…
Und wie nutzt man Netzteile vom Elektroschrott? Die haben ja meist einen runden Stecker drauf? Kabel einfach abschneiden und Drähte in den Shelly?
-
super danke, welches 12V Netzteil ist für den Shelly 1 empfehlenswert?
-
Hallo,
würde gern meine Staubsaugeranlage mittels Shelly schalten.
Im Moment hängt das Steuerkabel 24V an einer Dose. Wird der Schlauch eingesteckt, wird der Kontakt kurz geschlossen und die Anlage saugt.
Jetzt wäre meine Idee, dass ganze mit einem Shelly zu schalten.
Wie könnte man das realisieren?
Danke
lg
-
Zur Sicherheit würde ich mit einem Multimeter, Meßbereich Strom (A) den Strom messen, der von V4 nach Klemme 93 fließt. Es werden nicht mehr als 100mA sein - aber „sicher ist sicher“! Nach dieser Prüfung kann der Shelly UNI eingesetzt werden und mit 24V DC aus dem Schloss versorgt werden. Weil BKS den Anschluss von anderen Komponenten vorsieht, wird das BKS-Netzteil vermutlich noch 50mA Reserve haben.
Sind ca. 10 mA, also steht meinen vorhaben nichts im Wege…
Vielen Dank
-
Hallo,
ich habe einen Shelly Plus 1, den ich auf die Firmware von Shelly 1 downgraden möchte. Wäre das möglich? Ansonsten bekomme ich ihn nicht in meine OpenHab3 Installation eingebunden.
Danke
lg
-
Hi danke für deine Antwort Loetauge!
Es handelt sich um ein SecureConnect 200R.
Seite 17 in folgenden Dokument beschreibt die Anschlussklemmen. Ich möchte die potentialfreien Kontakte des UNI an V4 und 93 anschließen (Siehe Bild im Dokument)
https://eshop.tor.cz/media/catalog/docs/19391/secure-connect200-1756121.pdf
Das SecureConnect selber ist mit 230 V versorgt.
lg
-
Hi,
wollte heute einen Shelly 1 in meine Eingangstür einbauen, um dort den potentialfreien Kontakt zum Türöffnen zu verwenden.
Die Tür wird leider nur mit 230 V versorgt und es gibt keine einfache Möglichkeit, ein Kabel nachzuziehen. Fingerprint ist möglich, aber ich hätte gern die Möglichkeit, die Tür mit meinem Smartphone zu öffnen.
Der Shelly 1 ist leider ein bisschen zu groß und kann im Türrahmen knapp nicht platziert werden.
Meine Frage wäre nun, ob ein Shelly Uni diese Aufgabe erledigen könnte? Ich könnte ihn mit 24 V DC versorgen über den Motor in der Tür, und den will ich einfach über die potentialfreien Kontakte mittels Handy kurzschließen, damit die Tür öffnet.
Danke
lg
Klaus