Besser wäre, nicht nach RL-Temp abzuschalten sondern bei Brenneraus nach Erreichen des Kesselsollwerts nach Kennlinie. Dazu könnte man Shelly über die grüne Brenner-LED schalten. Dann könnte man die Taktzeitanpassung entsprechend der AT über die normale Heizkennlineneinstellung vornehmen. Auch ein Durchlaufen des Brenners mit niedriger Modulation bei sehr kalter AT wäre dann möglich.
RL-geführte Regelung wäre dann obsolet!
Habe die Regelung jetzt entsprechend angepasst und für mich das Optimum erreicht:
- lange Brennerlaufzeiten (wenig Takte)
- niedrigstmögliche Kesseltemperaturen für Brennwerteffizienz durch außentemperaturgeführte Abschaltung
- Regelfunktionen durchgehend über interne Aktionen realisiert, so dass Internet/Cloud/Szenen für den Betrieb obsolet (bis auf Uhrzeit für den Zeitplan)
- Heizung schaltbar bei Abwesenheit über Cloud
Ich habe folgende Bauteile verwendet:
- 2 x Shelly 1
- 1 x Addon mit 3 Temperaturfühlern
- 1 x Addon mit externem Lichtschaltsensor
Bei Interesse an Details bitte einfach nachfragen.