    Ich verstehe trotz allem das Bild oben nicht.

    Ich habe zwei verschiedene DHT22 an zwei verschiedenen Shellys ausprobiert. Dazu habe ich jedoch das AddOn umstecken müssen da ich nur eines habe. Der erste Shelly wird in der Garage (Tor Auf/Zu) eingesetzt. Der zweite Shelly wird bei mir im Wohnzimmer (Alarmweiterleitung mittels pot. freien Kontakts des Funkmeldeempfängers der Feuerwehr) eingesetzt.

    Zunächst habe ich beide DHT22 am Garagen- Shelly ausprobiert. Jeweils mit ~8m Kabel zwischen AddOn und DHT als auch DHT direkt am AddOn. Bei allen vier Kombinationen war das Ergebnis NOK (nicht OK).

    Anschließen habe ich das AddOn am Funkmelder-Shelly aufgesteckt und dort die beiden DHT angeklemmt. Beide Male war das Ergebnis OK.

    Ich hoffe, das war nun verständliche.

    Ich habe mal eine kleine Versuchsreihe gestartet:

    Zwei verschiedene DHT22 Sensoren mit und ohne Verlängerung am Shelly S1 (mit AddOn) der Garage, die selben zwei Sensoren sowie das selbe AddOn an einen anderen Shelly S1 im Haus. Seht selbst:

    Hast du deinen DHT22 mal ohne Verlängerung am AddOn getestet?

    Nein (noch nicht).

    Wie lang ist denn deine Zuleitung AddOn => DHT22?

    Geschätzt ~8 Meter. Teilweise mit in Kabelkanäle mit 230V Kabeln. Jetzt wo ich darüber nachdenke, denke ich dass hier auch ein Problem sein könnte. Andererseits kommt der Wert ja richtig und plausibel an.

    Und was ist das?

    Das ist etwas unglücklich fotografiert. Das ist ein vieradriges ungeschirmtes Kabel, ich denke 0,34 Quadrat. Den blauen Leiter nutze ich nicht, er ist abgezwickt. Beim gelben Draht (Data) ist die Isolierung beim Entfernen der Außenhülle etwas beschädigt worden.

    Hast du einen anderen shelly an dem du das addon mal testen kannst?

    Ja, diverse. Ich werde aber heute Abend erst Mal den dht22 tauschen. Mal sehen was passiert

    Hääää?

    Tüpferscheißer heist soviel wie Pedant.

    Mal auf eines der 2 Dropdown-Menu "externer Temperatursensor" geklickt?

    ja, da kann ich aber nur Auf- bzw. Zuklappen. Einstellungen finde ich da nicht

    Zu 1.) das ist noch immer mein Garagentor, aber da habe ich halt das AddOn drauf gesetzt ;)

    Zu 2.) korrekt

    Zu 3. bzw. 4.) ich habe nochmal einen kompletten Screenshot von der Cloud ran gehangen. Beiden Diagramme habe ich aufgeklappt.

    pasted-from-clipboard.pngScreenshot_20220912-183054_Shelly.jpg

    Hallo zusammen,

    Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand hier den entscheidenten Tipp gibt. Ich habe via AddOn & Shelly 1 einen DHT22 als Aussenfühler eingesetzt.

    Dieser Liefert mir die relative Luftfeuchtigkeit als auch die Aussentemperatur. Soweit, so gut. Leider wird sowohl in der Cloud als auch in der App der Verlauf der Temperatur 2x und der Verlauf der Luftfeuchtigkeit gar nicht angezeigt. Aktionen und Automatisierungen sind jedoch Temperatur- als auch Feuchtigkeitsabhängig machbar. Ebenso kann ich beide Werte in Scenen verwenden.

    Das Diagramm ist also mehr oder weniger sterben in Schönheit. Dennoch kommt hier aber der Tüpfelscheißer durch...

    Garagentor.JPG

    20220911_145305.jpg

    Hat wer eine Idee - ich bin nämlich ratlos :/

    Besten Dank schon mal im Voraus.

    Ja die Uni ist schon ein cooles Teil und wie gemacht für solche Sachen!

    Das war mein erster verbauter Uni. Allerdings frage ich mich, wieso ich einen Shelly S1 in meiner Garage zum Öffnen des Tor's verwendet habe sowie ein zusätzliches AddOn um Außentemperatur und Luftfeuchte abzugreifen.

    All das hätte ich mit einen Uni machen können. Ich hätte zusätzlich beide Torpositionen abfragen können. Mal sehen, vielleicht baue ich das nochmal um sodass ich nen S1 für neue 230V Projekte übrig habe.

    :)

    Hallo zusammen,

    ich wollte kurz danke für den Support sagen. :thumbup:

    Das automatische Ein- u. Ausschalten des Absenkbetriebes funktioniert einwandfrei. Zudem habe ich unverhofft die Möglichkeit erhalten, einen dritten Modus zu aktiveren. Wenn beide Ausgänge des Uni aktiv sind, aktiviert sich der Heizbetrieb. Die Verdrahtung in der Dose schaut zwar nicht sooo toll aus, aber da muss ich normalerweise nie ran und ich sehe es ja auch nicht.

    20220910_195131.jpgKlein.JPG

    Beste Grüße,

    Antizwerg.

    Erst mal danke für die bisherigen Antworten.

    Die Parallelschaltung von 1,2kΩ und 8,2kΩ ergibt 1,47kΩ. Was die Steuerung damit macht, müsste eruiert werden

    Das Risiko wird aus meiner Sicht eher ein undefinierter Zustand sein

    Da passiert nichts. Widerstände außerhalb der genannten Widerstände +/- 5% werden als offener Eingang interpretiert. Ich muss halt insofern sorge tragen, dass nur ein Widerstand geschaltet ist. Im schlimmsten Fall muss meine Frau den Stecker des Shelly ziehen. Dann bin ich auch wieder im manuell eingestellten Modus. Im Winter also auf Automatik 1.

    Hallo zusammen,

    da die Gas- und Strompreise wohl diesen Winter durch die Decke gehen werden, will ich ein paar zusätzliche Optionen meiner Wärmepumpe nutzen.

    Meine Wärmepumpe "ROTEX HPSU Compact" mit der Regelung "Rocon" bietet die Möglichkeit via verschiedener Widerstände an einen potenzialfreien Kontakt auf deren Platine verschiedene Betriebsarten zu erzwingen. Manuell eingestellte Betriebsarten werden in diesem Moment „überschrieben“. Mögliche Betriebsarten und wann ich diese verwenden will:

    Betriebsart

    Widerstand

    Beschreibung

    Hinweis

    Automatik 1

    4700 Ohm

    • Heizbetrieb mit Zeitprogramm, Aussentemperaturabhängig.

    • Warmwasser mit Zeitprogramm.

    Meine manuelle Standardeinstellung im Winter.

    Automatik 2

    8200 Ohm

    • Heizbetrieb mit Zeitprogramm, Aussentemperaturabhängig.

    • Warmwasser mit Zeitprogramm.

    Meine Urlaubseinstellung (bisher via Shelly 1 realisiert). Für Warmwasser ist keine Schaltzeit definiert, daher ist diese ausgeschaltet. Heizbetrieb mit reduzierter Vorlauftemperatur. Der Pufferspeicher wird von der Wärmepumpe aus technischen Gründen jedoch auf min. 35°C gehalten.

    Heizen

    1200 Ohm

    • Permanenter Heizbetrieb ohne Zeitprogramm, jedoch Aussentemperaturabhängig Ein/Aus

    • Warmwasserbereitung gem. „Automatik 1“


    Absenken

    1800 Ohm

    • Permanenter Heizbetrieb ohne Zeitprogramm, jedoch Aussentemperaturabhängig Ein/Aus und reduzierter Vorlauftemperatur.

    • Warmwasserbereitung gem. „Automatik 1“

    Energiespareinstellung (soll zusätzlich via Shelly realisiert werden)

    Wenn die Raumtemperatur über XX steigt soll die Betriebsart „Absenken“ aktiviert werden. Wenn die Raumtemperatur unter YY fällt soll diese Betriebsart deaktiviert werden.

    Kühlen

    Nicht extern aktivierbar.

    • Wärmepumpe fährt eine individuell festgelegte Kühlkennlinie, Aussentemperaturabhängig EIN/AUS.

    • Warmwasserbereitung gem. „Automatik 1“


    Sommer

    2700 Ohm

    • Heizbetrieb ist ausgeschaltet.

    • Warmwasserbereitung gem. „Automatik 1“

    Meine manuelle Standardeinstellung im Sommer.

    So kann ich zum Beispiel:

    • Einen „Absenkbetrieb“ (Reduzierung der Heizungs- Vorlauftemperatur) erzwingen, wenn ich einen 1,8 kOhm Widerstand schalte.
    • Die Betriebsart „Automatik 2“ erzwingen indem ich einen 8,2 kOhm Widerstand schalte.
    • in die manuell eingestellte Betriebsart wechseln wenn ich keinen der beiden Widerstände schalte-

    Den „Absenkbetrieb“ will ich via Shelly und Scene aktivieren – die Raumtemperatur(en) greife ich entweder über einen weiteren (bereits anderweitig verbauten) Shelly 1 mit Addon und DS18B2 ab oder wie nachfolgend skizziert ab.

    Die Betriebsart „Automatik 2“ will ich via Shelly manuell aktivieren, wenn ich z.B. im Urlaub bin. Aus der Ferne kann ich vor der Heimreise die „Automatik 2“ wieder ausschalten. Bei Heimkehr ist es wieder Warm und Warmwasser ist auch da. Letzteres habe ich bisher auch schon mit einem Shelly 1 realisiert und es funktioniert auch einwandfrei.

    Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt was ich vorhabe. Aus vorgenannter Beschreibung ergeben sich jedoch folgende Fragen:

    1. funktioniert das ganze wie in meinem Schaltplan dargestellt- ich will mir ungern meine Heizungsregelung zerschießen? Ich bin mir unsicher ob die Ausgänge des Shelly Uni potenzialfrei sind.Uni an Wärmepumpe.JPG
    2. Um bei Temperaturschwankungen nicht permanent zwischen „Absenkbetrieb“ und „Automatik 1“ zu schalten benötige ich eine Hysterese in der Scene. Diese kann ich meines Wissens nach jedoch nicht in einer Scene abbilden. Sehe ich das Richtig, dass ich also eine Scene für „Absenkbetrieb - An wenn über 21,5°C“ und eine weitere für „Absenkbetrieb - AUS wenn unter 20,5°C“ benötige? Gibt es eine elegantere Lösung?

    vielen Dank schon mal im Voraus