Beiträge von Valsi

    hier ein Teil der yaml:

    Hallo,

    mein Shelly Em misst die Solaranlage und HA wertet gemeinsam mit Shelly 3EM den kompletten Verbrauch aus. Auch saldierend, da ja 3EM das so nicht kann.

    Leider verliert HA immer wieder den Sensor "Energy Export daily". Die Experten bei HA sind hier auch etwas ratlos und vermuten ein W-Lan issue...

    Aus meiner Sicht ist aber alles soweit ok:

    Shelly EM:

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WL-912149713_2GEXT","ip":"192.168.0.128","rssi":-61},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"10:21","unixtime":1686817278,"serial":5,"has_update":false,"mac":"349454745E22","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":-491.18,"reactive":-22.39,"pf":1.00,"voltage":237.30,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":302594.0},{"power":0.00,"reactive":0.00,"pf":0.00,"voltage":237.30,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-102005/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-102005/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":51064,"ram_free":36672,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"uptime":989}

    Shelly 3EM:

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WL-912149713","ip":"192.168.0.103","rssi":-58},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"10:30","unixtime":1686817814,"serial":24632,"has_update":false,"mac":"244CAB41A273","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":8.31,"pf":0.51,"current":0.07,"voltage":234.35,"is_valid":true,"total":488715.9,"total_returned":0.0},{"power":31.48,"pf":0.41,"current":0.33,"voltage":233.76,"is_valid":true,"total":628008.4,"total_returned":0.0},{"power":-83.09,"pf":-0.52,"current":0.68,"voltage":234.49,"is_valid":true,"total":1891279.6,"total_returned":44047.2}],"total_power":-43.30,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":0.83,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230510-083155/v1.13.1-gda6f9f2","old_version":"20230510-083155/v1.13.1-gda6f9f2"},"ram_total":49920,"ram_free":30876,"fs_size":233681,"fs_free":154616,"uptime":1079957}

    Beim EM und 3EM habe ich folgendes gemäß HA modifiziert:

    pasted-from-clipboard.png

    Die Empfangsstärke scheint mit ausreichend zu sein. Auch sonst sehe ich keine "Abweichungen".Was meint Ihr?

    Gruß aus Wien

    Rudi

    Hallo,

    heute neuen Shelly montiert bekommen. Sofort hat alles geklappt und die Werte sind ebenfalls plausibel. Also alles richtig gemacht. Wie das letzte Mal haben wir die Sensoren von Anbeginn, verkehrt eingebaut und die Werte sind positiv, wie vorgesehen. Komisch das Shelly das noch immer nicht in Ordnung gebracht hat.

    Ich hoffe dass das Teil nun auf lange Zeit klaglos seinen Dienst verrichten wird.

    Gruß aus Wien

    Rudi

    Hallo,

    danke für die Ausführungen, Erklärungen. Den Router wird nichts passieren und ist bis jetzt nichts passiert wenn der Strom abgedreht wurde. Wenn doch dann kommt Telekom und wird ihn austauschen (habe Business Account und daher gehört er gar nicht mir..aber das ist ein anderes Thema)

    Die Idee kam mir im Zuge der Stromkostendebatte. Und entsprechend der Aufzeichnung des Shelly benötigt der Router pro Stunde ca. 12 Watt. In der Nacht benötigt keiner Internet, insofern dachte ich dass ein Abschalten hier sinnvoll wäre.

    Gruß aus Wien

    Rudi

    Hallo,

    ich habe an den PlugS eine Steckdosen-Leiste wo auch der Router hängt. Nun möchte ich die Leiste mit einer Routine um 23:30 abschalten und um 07:00 wieder einschalten. Nur ohne Router wird das Einschalten wohl nicht klappen. Gibt es da eine andere Lösung?

    Gruß aus Wien

    Rudi

    Guten Morgen,

    vielen Dank für Eure Antworten. Habe gestern einen neuen bestellt. Wollen wir hoffen.....

    Frage aber zum defekten 3EM....warum ist noch immer die Stromrichtung der Sensoren falsch dokumentiert? sowohl am Sensor als auch im Beiblatt? Wenn man entsprechend den Vorgaben montiert, kommen neg. Werte zum Vorschein.

    Gruß

    Rudi

    Sind da wirklich neue Zündgeräte verbaut? HQI's " können das Netz heftig " beim Ein / Aus auch mit Spitzen versehen.

    es sind elektronische Zündgeräte von Osram (PTi 70/220-240 S). Aber bisher ist weder mein Router, Server, oder eines meiner empfindlichen Hifi-Gerätschaften abgeraucht. Selbst der Plattenspieler (MC Tonabnehmer) "hört" das Einschalten der Lampen nicht, das Umdrehen der Schallplatte wenn sie statisch aufgeladen ist, ab er sehr wohl.

    Gruß

    Rudi

    wenn man da Kabel gelöst hat geh ich jetzt mal davon aus das es hier nen Phasenschluss zwischen zwei Ausenleitern gab.

    nach Lösen wurde wieder montiert, festgezogen und Zugprüfung gemacht. Das habe ich nicht extra erwähnt. Es war alles gut und korrekt montiert.

    Hallo und guten Tag aus Wien,

    bin neu hier und das ist mein erster Beitrag. Leider kann ich nichts gutes berichten, denn der Shelly 3Em ist mir nach der Installation abgeraucht.

    den Shelly hat mir ein Elektromeister eingebaut. FI aus alle Sicherungen ebenfalls aus. Das Haus war damit stromlos. Zur Sicherheit wurden auch die Vorsicherung rausgenommen, da nicht sicher war ob wir vor oder nach den FI die Klemmen montieren werden.

    Anschluss:

    N -> N

    L1 -> VA

    L2 -> VB

    L3 -> VC

    I und 0, nicht angeschlossen

    Messklemmen:

    L1 -> IA

    L2 -> IB

    L3 -> IC

    Nach einbinden in die App und Firmware update hat die App die ersten Daten geliefert. Leider waren alle negativ trotzdem wir die Klemmen nach Plan verbauten. Aber das hat der Meister schon bei sich auch festgestellt. Na gut, dann den FI raus, die Automaten blieben On und die Klemmen umgedreht. Der FI wurde deswegen aktiviert, da wegen der Größe der Klemmen die Kabel gelöst werden mussten.

    Dann den Fi an und ........etwas hat kurz so komisch "brizzelt" und dann stank es nach Fisch. sofort der FI wieder manuell aus. Sonst passiert nichts. Der Meister sagte, das riecht nach elektrischen Tod. Der Shelly war auch mausetod und aus den Anschlüssen der Klemmen stank es verbrannt, fischig.

    Dann ging das Rätseln los. Ein Defekt des Shelly? Die Anschlüsse waren alle sorgfältig und korrekt durchgeführt worden. War es der plötzliche Stromstoß? Im Wintergarten sind 4 HQI Lampen mit elektronischen Zündgeräten, die über eine Schützsteuerung geschaltet werden. Seit mehr als 10 Jahren, gab es mit keinen Gerät Probleme.

    In jeden Fall geht das Shelly zurück zu Amazon als defekt und ein neues wird bestellt. Wollen wir hoffen...

    Gruß aus Wien

    Rudi