    Dank diesem Thread Logging aktiviert. hier das Ergebnis:

    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"errors":[],"output":true,"source":"WS_in"}12:56:29.694

    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"apower":1448.9}12:56:30.260

    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"current":20.374}12:56:30.272

    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"current":20.374,"errors":["overcurrent"]}12:56:30.285

    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"apower":0,"current":0,"output":false,"pf":0,"source":"overcurrent"}12:56:30.300

    shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1686308219,"total":1.645}}

    Er misst also knapp über 20A. Da ist meine ich nicht korrekt. Weil: 3kW zieht der Heizstab (ist ja eine ohmsche Last) und der Shelly misst 237V. Das wären dann 12.66A. Deutlich unter den 16A. Anlaufspitze wie bei einem Motor, hat ein Heizstab ja nicht.

    Oder im Umkehrschluss: Wenn die 20.374 A stimmer, wären dass bei 237 V 4.8kW. Das kann der Heizstab nie und nimmer.

    Irgendjemand eine Idee.

    I have a similar issue. I have a heater (3kW, 230V) for my warm water supply connected. Should be within the limits. But whenever I switch on, the Shelly switches off again. Why?

    Oder auf Deutsch :-): Habe einen 3kW Heizstab angeschlossen. Das sollte klar innerhalb der 16A liegen. Shelly schaltet aber immer sofort wieder ab. Weshalb?