Beiträge von Andreas2406

    Es wird mysteriöser.

    Ich habs auf meinem Firmenrechner auch mal ausprobiert. Auch da läuft W10 + Chrome mit aktueller Version.

    Mein Googleprofil wird auf beiden Rechnern in Chrome synchronisiert.

    Auf beiden bekomme ich die Login Seite NUR im Inkognitomodus angezeigt.

    Die "alte" Webansicht startet einwandfrei, auch mit Login-Ansicht.

    Der Aufruf direkt mit der Dashboard-Ansicht (von Funkenwerner) wird auch automatisch auf die Login-URL geändert

    Hallo Gemeinde,

    ich habe ein nerviges Problem:

    Auf meinem Win 10 PC, lädt Home.Shelly.Cloud zum verrecken nicht, solange ich nicht im Inkognito-Modus bin.

    Ich habe mittlerweile alle Cookies gelöscht, die irgendwas mit Shelly zu tun haben, den kompletten Disc-Cache gelöscht, sämtliche Shift/Alt/Ctrl/irgendwas-F5 Kombinationen durch und verstehe es einfach nicht.

    Es tritt nur auf meinem PC auf, selbst der Chrome Browser auf dem Handy mit synchronisierten Einstellungen lädt die Seite erfolgreich.

    Hat irgendwer noch irgendeine Idee, woran ich drehen könnte (Antworten mit "Neuinstallation", "Kauf Dir nen Mac", "Bei mir geht's", werden überlesen 8o )

    Was ich soweit sehe, ist dass die URL noch umspringt auf https://home.shelly.cloud/#/login und das eine Fehlermeldung aus bundle.js in der chrome dev console auftaucht.

    Aber danach ist der Bildschirm einfach schwarz und die erwartete Login-Maske erscheint einfach nicht.

    bundle.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'insertBefore')

    at O (bundle.js:1:1560)

    at Object.m (bundle.js:26:102188)

    at Object.m (bundle.js:26:102516)

    at He (bundle.js:1:9822)

    at Object.m (bundle.js:36:194796)

    at Object.m (bundle.js:26:88579)

    at He (bundle.js:1:9822)

    at Object.m (bundle.js:36:195081)

    at Object.m (bundle.js:26:87657)

    at He (bundle.js:1:9822)

    Gruß,

    A.

    Hi,

    ich habe aus der Blackweek zwei i3 bestellt.

    Bei denen ist in der beiliegenden Dokumentation ein Widerspruch zwischen Grafik und Legende bei der DC Verkabelung.

    Grafik -> Blau = N = Pluszeichen

    Grafik -> Rot = L = Minuszeichen

    Legende -> N = Minuszeichen

    Legende -> L = Pluszeichen

    Habe mir die Dokumente hier im Forum angesehen. Datum ist von August, da ist die Legende zur Grafik passend, d.h. N ist blau und Plus ???

    Habe ich jetzt ein altes Gerät mit einer alten Doku, oder ist das eine neue Revision und die Grafik ist nur falsch ?

    Gerät selbst hat L ganz rechts mit einem roten Kabel.

    Etwas verwirrte Grüße,

    A.

    Ich verstehe dieses Brücken der Eingangsklemmen im Shelly nicht. D.h. ich weiß schon, dass sie gedacht sind, um die Last von den Klemmen zu nehmen, aber das ist doch nicht korrekt zu Ende gedacht ?

    Wenn ein Relais nur 10A verträgt kann ich doch nicht 40A absichern davor ? Das ist ja kein Schutz mehr.

    Bei der Konstruktion, kann ich doch locker 30A an einem einzelnen Output ziehen (vllt sogar im Fehlerfall), ohne irgendwas auszulösen, oder ?
    Vermutlich kann ich dann zugucken wie der Softwareüberlastschutz das Relais abschaltet und der Abreißfunken die Relaiskontakte dauerhaft verlötet :).

    Ich habe gerade heute einen Shelly 4 Pro in meiner Unterverteilung verbaut.
    Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich etwas kritisch finde.
    Die 4 Input L sind intern alle gebrückt und dienen auch der Versorgung des Shelly selbst.
    Die 4 Klemmen suggerieren zwar Versorgung pro Relais, defacto sind sie aber gemeinschaftlich genutzt.
    Damit sehe ich hier 2 Probleme:
    1. Alle Kanäle gleichzeitig mit 10 A belasten erfordert einen 40A LS nach dem angegebenen Kabelschema. Damit aber eigentlich auch alle weiterführenden Kabel mind. in 4mm2 ?
    2.Eigentlich müsste hinter jedem Relais nochmal ein 10A Automat untergebracht werden, um danach Kabel mit "normalem" (1.5) Querschnitt zu nutzen. Ansonsten kann ich im Fehlerfall locker 40A über das dünne Kabel ziehen, bevor der große LS auslöst...

    Mach ich hier einen Denkfehler ?

    Die beiden N-Klemmen sind übrigens interessanterweise nicht intern verbunden.