Beiträge von Werni0815
-
-
Hallo,
die Gruppen müssen im selben Raum wie das Wall-Display sein.
Du musst also in der App in den Raum, in dem das Wall-Display ist, gehen und da die Gruppen anlegen. Das Wall-Display kann nicht Global arbeiten. Es kann nur mit Gruppen und Szenen
die im selben Raum sind arbeiten
Dann sind sie auch im Wall-Display sichtbar.
Ich hab sie dann auf der Seite der Favoriten eingebunden
-
So, hab am 27.11. bestellt, und siehe da, heut ist meine Lieferung angekommen😊
-
Hi, mir geht’s genau so,
hab ein Wall Display und 8 Plus2PM bestellt und hab noch nicht mal eine Versandbestätigung🤷♂️
-
Hi, Shelly 1, Shelly 1PM oder, wenn du den Raspberry und das Display separat schalten möchtest, ein Shelly 2.5.
Du schaltest mit den Schelly‘s ja die 230V vor den Steckernetzteilen und nicht den Ausgang der Steckernetzteile. Macht ja auch keinen Sinn, denn dann würden die Netzteile immer am Netz hängen und Strom verbrauchen. Von der Leistung her geht das locker.
Gruß Robert
-
Hi, in der App siehst du sie erst, wenn du sie in der Cloud eingefügt hast. Und dann musst du sie noch in die App einfügen.
-
Das is so nicht ganz richtig. Wenn man ein dementsprechendes Relais an das Ventil anschließt und mit dem Kontakt des Relais das i3 schaltet, dann kann man den Status schon abfragen.
-
Hallo Nocure,
In deinem fall handelt es sich um einen Kontrollwechselschalter. Heißt, es ist ein Wechselschalter der zusätzlich mit einer Kontrollleuchte versehen ist. Die Kontrollleuchte hängt an dem zweiten Ausgang des Wechselschalter. Das die Kontrollleuchte brennt, wenn das Licht im Bad aus ist, ist etwas ungewöhnlich. Ich kenn es nur, das die Leuchte brennt wenn auch das Licht im Bad an ist. Aber egal. Wenn du das ganze Smart machen willst, wirst du nicht drum rum kommen, das die Kontrollleuchte leuchtet, wenn auch das Licht im Bad an ist. Dein Shelly steuert das Badlicht und der Schalter steuert den Shelly an.
-
Ja, aber bei ihm hängt der i3 zum einen am Schalter und zusätzlich am Ventil. Und das geht nicht.
-
Ein Verbraucher ( Dein Ventil ) darf nicht parallel zum Schalter/Taster am Eingang des i3 hängen! Ist genauso wie bei manchen Bewegungsmeldern, Kontrollampen und ähnlichem.
-
na dann passt‚s ja. ??
-
Soweit ich das in Erinnerung habe, müsste es ER sein. Das Relais müsste halt nach Betätigung des Tasters so kurz wie möglich angezogen sein. Sodas das Relais wie ein Taster wirkt.
-
Ja, nur über den Shelly 1 schalten wäre besser. Er möchte aber über den Funktaster weiterhin schalten können und deshalb würde ich über das Eltako-Relais den Shelly 1 schalten und über den Shelly 1 dann die Lampen. So sind die Lampen dann Smart und er kann trotzdem per Hand schalten. Das Eltako müsste dann aber auch noch auf Impuls umgestellt werden.
-
-
Der Shelly 2.5 schaltet 10A pro Ausgang. Das reicht locker. So ein Relais wird etwa 100mA wenn überhaupt ziehen. Das sind 0,1A also 100stel von dem was der Shelly schalten kann.?
-
-
Hallo Simon 81,
deine Skizze passt nicht ganz.
Gegen welches potential schalten deine Relais?
Du verwendest ja ei separates Netzteil für den Shelly und zur Ansteuerung der Relais.
Du legst aber +24V auf den Schaltkontakt der Relais. Das geht so nicht.
Leg den Pin8 auf beide Klemmen 1 von den Relais. Denn, du musst Potentialfrei schalten.
Die beiden grünen Verbindungen können bleiben.
Du steuerst praktisch die Relais mit dem Shelly an und die Kontakte übernehmen dann die Arbeit der Taster.
-
Die Ausgänge vom Shelly 2.5 sind nicht Potenzialfrei. Am Ausgang 01;02 kommt immer das raus was du an L anschließt!
Wenn du also an L dein Minus-Potential anschließt und das Relais zieht an, schaltet es genau so, wie deine Taster die +24V gegen Minus.
Allerdings musst du, falls du sie nutzt, die Eingänge SW1 und SW2 auch gegen Minus schalten.
-
Nimm z.b. so was
Eltako 2000535 ELTA Schaltrelais ER12-001-UC 8.230V 1W ER12-001-8.230V UC Schalt, Steuer-und Koppelrelais https://www.amazon.de/dp/B000UWD1D6/…c_UDr7FbB6GS2B3
Der Shelly steuert dann A1 an. A2 wäre der N.
Von der Sicherung geht es Auf Klemme 1 und zu deinem Shelly Klemme L. Relais Klemme 2 steuert dann deinen Lüfter an.
-
Hi, überleg dir das mit dem Relais zum schalten des Lüfters. Ich weiß nicht in wieweit das Relais des Shelly 1 auf Dauerbetrieb ausgelegt ist. Denke mal, ein zusätzliches Relais das einen Öffner bzw. einen Wechselkontakt hat, ist bei einem Defekt einfacher und ohne Einstellungen im Notfall zu tauschen. Das Relais zieht dann nur an, wenn der Lüfter beim Baden ausgeschaltet wird.