Hallo zusammen,
wenn in der Verteilung alles sauber gemacht wurde, dann müsste die ganz Rechte Nullleiterleiste die Leiste der Sechsten Automatenreihe sein. Umbedingt deinen Shelly NACH der Sicherung ein bauen. Wenn du eine Nulleiterleiste mit einem FJ nimmst, fällt der FJ permanent sofort aber es „Explodiert“ nichts.
Das die Automatenreihe ohne FJ ist, ist nicht zwingend falsch denn es sind alles Direkt bzw. Festanschlüsse der Verbraucher und keine Steckdosen. Interessant wäre noch, ob die Lüfter von der Verteilung mit einem 5-poligen Kabel versorgt werden. Wenn ja, dann könnte mann deinen „ Pausen-Anschluss“ vom Lüfter in der Verteilung nehmen und über den Shelly schalten. Ich würde aber den Lüfter über ein Relais mit Öffner bzw. Wechsel-Kontakt schalten, das vom Shelly geschaltet wird. Somit ist dein Shelly nicht permanent ein geschaltet sondern schaltet nur wenn der Lüfter aus sein soll. Das heißt, du schaltest deinen Shelly ein, das Relais zieht an und schaltet den Lüfter aus.
Nach einer eingestellten Zeit schaltet dein Shelly wieder aus, das Relais fällt ab und dee Lüfter läuft wieder. Das hat auch den Vorteil, wenn der Shelly ausfällt, läuft dein Lüfter trotzdem.