Ich mach es auch mit einem übergeordnetem System und mit mehreren Heizlüftern / Infrarotstrahlern die ich noch hatte , 1000W + 500W + 200W + 100W +100W
Die werden dann über Tasmota Steckdosen geschaltet,so kann ich in 100W Schritten jede Leistung einstellen.
Bei mir rechne ich ganz einfach mit Überschußleistung + schon eingeschaltete Leistung - Bezug = Neue Leistung.
Das übermittel ich einer Funktion die dann ausrechnet welche Heizgeräte eingeschaltet werden müssen um die Leistung zu erhalten.
Also z.B. Überschuß 500W + schon eingeschaltet 700W - Bezug 0W = Neue Leistung 1200W = Heizlüfter 1000W + 200W einschalten.
Moin Bernd3,
was für ein übergeordnetes System ist das ? und wie wird sowas programmiert ?
Ich möchte einen 1phasigen Heizstab in Stufen schalten,1000W, 2000W oder beide zusammen 3000W, je nachdem welcher PV-Überschuss vorhanden ist.
Suche seit Monaten nach einer Lösung.
Momentan schalte ich mit dem EM3 2kw wenn die Gesamteinspeisung 2kw übersteigt, funktioniert soweit reibungslos. Nur leider geht mir alles bis 2kw verloren weshalb ich die Schaltung gern kaskadieren würde.
Wäre schön wenn Du mir da weiterhelfen könntest.