Beiträge von Thomas Spiegl

    Nochmal kurz zum erkären:

    am Shelly1plus ist ein Taster mit 24V angeschlossen.

    Dieser soll bei kurzem Tastendruck die Beleuchtung für meine Außendusche einschalten.

    Bei langem Tastendruck soll am Shelly plus2pm ein Magnetventil für die Wasserzufuhr (37°C) zur Dusche aktiviert werden. Nach einer bestimmten Zeit (30sec bis 1 min - muss ich noch austesten) soll das Magnetventil wieder abfallen. Wird binnen 5 Minuten das Wasser nicht mehr aktiviert, soll das 2. Magnetventil einschalten und nach 2-3 Minuten wieder abfallen. Dieses ist für die Entlehrung der Wasserleitung zuständig. So kann im Winter die Leitung zum Duschkopf nicht auffrieren.

    Hallo,

    ich möchte eine Steuerung für meine Gartendusche realisieren, dabei stellt sich ein für mich nicht erklärbares Problem:

    Folgender Aufbau:

    Shelly1plus

    Eingang: Versorgt mit 24V, 1 Taster angeschlossen

    Ausgang: Lampe 230V über pot.freien Schalter am Shelly

    Shelly2pm

    Eingang: 230V Zuleitung, keine Schalter (soll vom Shelly 1 gesteuert werden)

    Ausgang:

    Relais 1 - ein Magnetventil 230V

    Relais 2 - ein Magnetvenitl 230V

    Programmierung:

    der Shelly 1 mit dem Taster (Relais vom Taster getrennt) soll bei kurzem Tastendruck die Lampe ein, und bei erneutem kurzen Tastendruck die Lampe ausschalten. Das habe ich über zwei Szenen programmiert:

    • Wenn Ausgang ist aus und kurzer Tastendruck dann Ausgang ein.
    • Wenn Ausgang ist ein und kurzer Tastendruck dann Ausgang aus

    Hier schaltet das Relais beim Betätigen schon wie ein Blinker immer ein-aus!!

    Wenn Ausgang 1 am Shelly2PM ist aus und langer Tastendruck dann Ausgang 1 ein

    Wenn Ausgang 2 am Shelly2PM ist ein und langer Tastendruck dann Ausgang 1 aus

    Hier schaltet das Relais beim Betätigen ebenso wie ein Blinker immer ein-aus!!

    Zum 2. Ausgang bin ich noch gar nicht gekommen, da ich bis hier bereits scheitere.

    Bitte um Tipps! Danke!!

    Hallo, ich habe für unsere Waschmaschine einen Shelly Plug eingerichtet um eine Meldung auf mein Smartpone zu bekommen wenn die Maschine fertig ist. Das funktioniert so weit auch sehr gut.

    Nun möchte meine Frau die Meldung auch bekommen- das bekomme ich aber nicht hin:

    Ich habe das Gerät geteilt und in der App meiner Frau zum Raum "Keller" hinzugefügt. Das Gerät ist sichtbar, Verbrauchswerte sehe ich auch, Ein- Aus schalten ist auch möglich.

    Wenn ich jetzt eine Scene hinzufügen möchte, steht das Gerät nicht zur Auswahl (siehe Bild).

    Wie kann ich das lösen? Habt ihr eine Idee?

    Bin ziemlich neu in dem Gebiet- bitte nicht böse sein wenn ich was übersehe...

    pasted-from-clipboard.png