Beiträge von da_schwab

    Er meint wohl das die Firmware die auf den shellys läuft Open Source sein soll. Soweit ich weiß ist dem nicht so.

    Der Shelly 1 war glaube ich der erste und mit dem Hinweis Open Source sollte wohl darauf hingewiesen werden das es ganz einfach ist andere Open Source Firmware für den ESP aufzuspielen.

    Vielleicht war sogar ursprünglich der Plan den Shelly ganz ohne Firmware auszuliefern.

    Und der Name ist halt geblieben.

    Aber das sind alles nur Vermutungen meinerseits.

    Sofern es sich um 12V Gleichspannung handelt und das Netzteil sich am selben Ort wie der Stromstoßschalter befindet das man die Versorgungsspannung für den shelly abgreifen kann ist das natürlich die schönste Variante ?

    Ich hab das so verstanden das er das Zeitrelais ersetzen will. Vielleicht will er ja die Zeiten am schelly anpassen können...

    Der Briefkästen Taster schickt ja die 8V AC (kommt vermutlich von der Gegensprechanlage) und damit fängt man am Shelly nichts an. Deswegen das Relais um es zu "Übersetzen".

    Zu prüfen gilt es nur ob da auch wirklich 8V AC ankommen da das jetzige Zeitrelais einen Weitbereichseingang von 8-24V Geich oder Wechselspannung hat.

    Also die Anschaltung werde ich nicht kommentieren. Es geht um dein Leben und da solltest du wissen was du tust. Andernfalls Elektriker bestellen.

    Ja da liegt dann noch Strom an. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das Problem löst du über die Software des shellys. Du musst unter Settings/Einstellungen -> Button Type = Edge einstellen. Dann schaltet der Ausgang des Shellys bei jeder zustandsänderung des Eingangs um.

    Schaltungsschemata habe ich selbst hier eingestellt, sie zeigen die richtige Installation. Es sind keine Do it youself Anleitungen, es ist für das Verständnis des Schaltungsprinzips um dann die Steuerung u.a. der in der App passend einzurichten.

    Da kommt zwar kein Stromstoßschalter drin vor aber ich verstehe was du meinst. Wenn man versteht wie ein Stromstoßschalter funktioniert ist es selbsterklärend und wenn nicht dann sollte man es lassen.

    Ich werde in Zukunft nichts mehr zur Hardware Beschaltung Posten. Sry

    Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen daß meine Aussagen auf Vermutungen über die bei dir vorhande Installation basieren.

    Wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst und eines hast musst du die Annahmen selbst prüfen. Andernfalls unbedingt einen Elektriker holen! Es geht um dein Leben!


    Zur Funktion.

    Beim Edge Mode folgt der Shelly nicht dem Eingang sonder schaltet den Ausgang jedesmal um bei jeder Änderung am Eingang.

    Jedes Mal wenn der Status am Eingang sich ändert, dabei ist egal ob von anliegender Phase auf Potenzialfrei (fallende Flanke) oder von Potenzialfrei auf Phase (steigende Flanke), ist das als wenn du den Button in der App drückst.

    zB

    Du drückst den Wandtaster Stromstoßschalter schaltet durch und der Shelly schaltet um (wenn es vorher finster war ist jetzt das Licht an). Jetzt könntest du per App wieder ausschalten und es wird wieder finster. Wenn dann wieder jemand den Wandtaster betätigt schaltet der Stromstoßschalter wieder auf Dauer aus wie du es nennst. Das ist eine Status Änderung des Eingangs am Shelly und das löst ein umschalten des Ausgangs aus. Es werde Licht.

    Männer, ich habe Verständnis für Eure Hilfsbereitschaft, aber kein Verständnis für Installationsanweisungen bei Unkenntnis der realen Bedingungen vor Ort.

    Geeignete Messgeräte sind nicht im Einsatz, somit keine aussagekräftigen Ergebnisse!

    Solltet Ihr Elektrofachkräfte sein, wären diese Anweisungen erst recht sehr bedenklich. Ihr solltet es besser wissen!

    Im Zweifel sind Menschen in Gefahr! Denkt mal drüber nach!

    Du hast vollkommen Recht. Ich wollte ihm auch nur erklären wie es zu lösen wäre wenn den die Annahmen stimmen die ich in einem vorherigen Post getätigt habe (und dort auch darauf hingewiesen das es besser ist einen Elektriker zu holen). Ich kann natürlich aus der Verne nicht hundertprozentig feststellen was vor Ort verdrahtet ist.

    Ich werde in Zukunft keine Installation Anweisungen mit Bezug auf örtlich Gegebenheiten geben.

    Ich schätze ein verallgemeinertes Installations Schema sollte ja unproblematisch sein? Oder ist das generell unerwünscht?

    Der Stromstoßschalter bleibt unverändert bis auf dass du den braunen Draht am Shelly auf "O" anklemst

    Beschaltung Shelly 1:

    N -> Neutralleiter aus dem Verteiler

    L -> Phase (muss die selbe Phase sein wie beim Stromstoßschalter)

    SW -> hier wird die geschaltene Phase des Stromstoßschalters angeschlossen.

    I -> Phase für das Licht

    O -> hier kommt der braune Draht hin der zum Licht geht.

    ja aber wenn wer mit den Tastern eingeschaltet hat, bekommt es der Shelly ja nicht mit

    Nein. Ich meinte das du die geschaltene Phase vom Stromstoßschalter (dort wo jetzt der braune Draht dran ist der zum Licht geht) auf den SW ( Switch-Eingang ) des Shelly anschließt. Der Shelly 1 schaltet dann selbst das Licht ein und aus.

    Im Edge Mode schalten die shellys jedes mal bei Status Änderung am SW Eingang um. Also bei steigender und fallender Flanke.

    Verstehst du was ich meine?

    aber wenn ich das bei mir genau umgekehrt ist wird das mit Shely schalten ja gar nicht klappen?!?

    denn am SW für den Shelly kann ich ja nur von Nulleiter kommend anbieten ?! Mist

    Du müsstest eben schauen ob du beim Taster auch eine Phase hast (oft ist gleich darunter eine Steckdose). Dann kannst du denn Neutralleiter (blau) abklemmen und stattdessen die Phase anklemmen.

    Wenn es eine Steckdose gleich darunter gibt ist das für einen Elektriker in 15 min erledigt.

    Wenn ich das richtig interpretiere sind bei dir beide schwarzen die Phase (L), braun ist die geschaltene Phase und geht zum Licht und der violette geht zum Taster. Der Taster tastet auf den Neutralleiter (N) durch.

    Das heißt, du wirst um den Stromstoßschalter durch den Shelly ersetzen zu können den Taster von Neutralleiter auf Phase um klemmen müssen (sofern beim Schalter vorhanden) und du brauchst in deinem Verteilerschrank noch einen Neutralleiter für den Shelly.

    Nicht vergessen bevor du etwas um klemmst Allpolig abschalten. Und wenn du dir nicht wirklich sicher bist was du da machst lieber einen Elektriker holen!

    Einen Bug gibt es schon:

    Eingetragene eigene Zeitserver werden ignoriert. ;)

    Das kann ich nicht bestätigen...

    Bei mir hab ich überall meinen eigen Lokalen Zeitserver eingetragen und das funktioniert meiner Meinung nach gut. Zeit bekommen die shellys zumindest. Der SNTP Dienst läuft bei mir am NAS.

    Oder hab ich da etwas falsch verstanden?