Beiträge von dino0811

    Hallo,

    Ich habe einen ähnlichen Fall. - ich bin auf deine Finale Lösung gespannt.

    Meine Voraussetzung:

    • IKEA Fördelaktig Kochfeld mit Muldenlüfter (leider ohne potentialfreien Ausgang vom Lüfter und ohne Schalteingang für Fensterkontakt)
    • Weibel Mauerkasten

    aktuelle Lösung:

    • L1 versorgt den Muldenlüfter, also steuere ich wie folgt:
    • shelly 1 am Weibel Mauerkasten, angeschlossen an den potentialfreien Schließerkontekt (welcher im Normalfall ans Kochfeld kommt, aber der Ausgang fehlt mir ja)
    • shelly 1pm am Kochfeld zwischen die Phase L1 geschalten
    • gesteuert wird per Script über iobroker wenn am shelly 1pm: >10W, dann öffne Mauerkasten, wenn <1W schließe Mauerkasten (über den shelly 1)

    --> es funktioniert wunderbar, und hat den Vorteil dass wenn wir demnächst einen Kamin setzen ich auch den Schornsteinfeger glücklich machen kann, da ich den Shelly 1pm per Fensterkontakt ansteuern kann (da der Lüfter mit Kamin dann nur bei gekipptem Fenster funktionieren darf)

    beste Grüße,

    ich bin auf deine Lösung gespannt und werde es verfolgen!


    [EDIT]

    mit einem Shelly 1 Plus PM könnte das ganze jetzt sicherlich auch ohne ein übergeordnetes System wie iobroker per integriertem Script möglich sein.

    ich würde mich hier auch nochmal dran hängen...

    Ich möchte auch eine LED Panel über meinen Herd hängen.

    Um nicht noch ein System (MiBoxer o.Ä.) zu haben würde ich es auch am liebsten über shellys lösen.

    • RGB ist nicht nötig
    • CCT jedoch schon, also stufenlos von warm - kaltweiß, dimmbar
    • soweit gelesen kann der shelly RGBW2 das aber auch nicht so ansteuern?

    hat schon jemand eine solche Lösung? - notfalls halt doch über eine andere Hardware.

    • soll jedoch ALEXA steuerbar sein (wegen hände frei in der Küche)
    • iobroker vorhanden

    ich hoffe es hat schon jemand etwas ähnliches :)

    Hierauf reagiert der Shelly nicht. Nun wollte ich gerne einmal bei euch nachfragen, welchen Datenpunkt ihr verwendet um den Shelly anzusprechen.

    Hallo,

    ich habe auch schon einiges mit shuttercontrol rumgespielt - aktuell nutze ich es hauptsächlich als automatischen Sonnenschutz über den Helligkeitssensor meiner Wetterstation + Sonnenstand (Himmelsrichtung)

    Als "Objekt-ID Rollladen" in den Haupteinstellungen musst du das entsprechende Positions-Objekt des shelly 2.5 eintragen (shelly\shutter\position) - hier wird über die Positionseinstellung geregelt.

    Hallo,

    Nachdem ich im Haus alle Rolläden mit Shelly 2.5 sowie Lampen mit Shelly 1 und Shelly Dimmer ausgerüstet habe,

    möchte ich mein Garagentor folgendermaßen ansteuern:

    • Auf-Ab über Shelly 2.5 (somit auch die Möglichkeit Auf/Zu-Zustand zu kontrollieren)
      • daran angeschlossen einen Schlüsselschalter/-Taster
      • zusätzlich über Funkfernbedienung (z.B. realisierbar über Sonoff RF) - von Shelly ist mir da jetzt nichts bekannt
      • parallel sollte das Garagenlicht für x Minuten aktiviert werden (realisierbar über weiteren Shelly 1 für das Garagenlicht)

    hat jemand so etwas bereits realisiert oder Tipps was hierzu zu beachten ist? - der Shelly 2.5 ist ja nicht potentialfrei - so dass ich z.B. den Sonoff RF nicht potentialfrei modifiziert nutzen kann, hier müsste man quasi Potential über Schlüsselschalter und Sonoff durchschleifen (und dann ja zwangsläufig mit Koppelrelais arbeiten)

    Alternativ dachte ich an einen Sonoff 4CH Pro R3 - aber wenn man die Kanäle gegeneinander für den Motorbetrieb sperrt, kann man auf Kanal 3 nicht parallel eine Lampe ansteuern - also kein Vorteil.

    Klar, ich könnte auch eine "dumme" Torsteuerung für die Funktionen nutzen, das wäre jedoch wesentlich preisintensiver und ich könnte den Torzustand nicht auslesen...

    Hat jemand hierzu hilfreiche Ideen oder Tipps?:?:

    Hallo,

    danke für die Infos!

    das spiegelt so in etwa meine weiteren Gedanken wieder.

    Cloud/Internetabhängig möchte ich eigentlich auch ungern machen - ich will auch ein Steak braten ohne Internet 8o

    Dann muss ich im Winter wohl das Kochfeld nochmal anschauen inwieweit das getrennt ist - und hoffen dass das Kochfeld generell auch angeht oder eine Fehlermeldung bringt falls eine Phase unterbrochen ist (Fenster zu, Phase tot). Man will ja manchmal auch Wasser kochen ohne Lüfter. Dann muss ich nicht extra das Fenster öffnen.

    Mal schauen ob sich eine Lösung finden lässt - aus Zeitgründen wird der Test aber sicher noch ne Weile warten müssen und ich muss weiter den manuellen Taster nutzen...

    sobald ich dazu gekommen bin werde ich berichten. - Wollte nur schonmal weitere Ideen sammeln.

    Danke!

    Hallo zusammen,

    ich habe bei uns ein IKEA Induktionsfeld mit integriertem Muldenlüfter Verbaut (FÖRDELAKTIG) sowie einen Weibel-Mauerkasten verbaut.

    Das Kochfeld ist prinzipiell baugleich mit dem FRANKE Mythos2gether

    Problem:

    Der Mauerkasten öffnet indem ein Kreis potentialfrei geschlossen wird.

    Momentan bewerkstellige ich das einfach über einen angeschlossenen Schalter auf dem Küchenschrank manuell.

    DENN: Das Kochfeld hat leider keinen potentialfreien Kontakt/Ausgang :(

    Der Muldenlüfter hat auch keine separate Stromzufuhr, das gesamte Kochfeld wird über einen normalen 5x2,5 Herdanschluss angeschlossen.

    Ich könnte nun sehen dass ich mich evtl. an eine der 3 Phasen hänge und die aufgenommene Leistung messe, hierdurch entsprechend dann irgendwie einen potentialfreien Kontakt ansteuere.

    Bisherige idee:

    Shelly 1PM an eine Phase des Kochfeldes, eine Regel erstellen (z.B. ioBroker) und damit einen Shelly1 den potentialfreien Kontakt schließen lassen - so dass sich der Mauerkasten öffnen wenn der Herd an ist (besser noch - erst wenn der Muldenlüfter auch an ist, hierzu müsste ich jedoch rausfinden auf welcher Phase dieser liegt...vermutlich aber auch mit einer Kochplatte gemeinsam)

    am liebsten wäre mir jedoch eine Lösung welche mit nur einem Gerät funktioniert (evtl. auch außerhalb der shellys).

    Von Franke habe ich bisher nur einen "nicht offiziellen" Vorschlag für einen Fensterkontakt bekommen - was evtl. bei Nutzung eines Kamins ebenfalls relevant werden wird (Anhang).

    vllt. hat jemand schonmal ähnliches Umsetzen müssen oder eine entsprechende Idee :)