Beiträge von meute

    Das ist eben Ansichtssache.

    Für mich ist rot eine Warnfarbe, "Fehler"!. Das heißt, Tor ist nicht in dem Zustand, das es normal ("ZU") haben sollte.

    Grün ist für mich "OK", das Tor ist zu.

    Sieht Jeder anders.

    Ja genau, man kann es so oder so sehen.

    Ich habe in beide Richtungen hin und her überlegt.

    Assoziiere ich rot eher für "Tor auf" oder "Tor zu"?

    Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich rot mit stop verbinde, wie bei einer Ampel.

    Rot (Stop) = Du darfst nicht fahren, weil Tor zu

    Grün = Du darfst fahren, weil Tor auf

    Ich denke, andersherum muss ich immer erst umdenken.

    Ich will ja mit einem kurzen Blick erfassen, wie der Stand ist.

    Aber mal sehen, was später die Praxis zeigt...

    Krauskopp

    Danke für die Unterstützung.

    Von dem auf dem Tisch liegenden Shelly? Was ist da am Eingang angeschlossen?

    Versuchsaufbau mit 24V:

    20230204_174118.jpg

    Wenn nun die zwei Teile des Magnetkontakts aneinander vorbei bewegt werden, ist er irgendwann aktiv.

    Wenn die Bewegung etwas weiter geht, ist er nicht mehr aktiv.

    Wenn die Bewegung noch weiter geht, ist er wieder aktiv.

    Dadurch werden ggf. beiden Szenen mehrfach kurz hintereinander ausgelöst.

    Ich habe nun nochmal den Magnetkontakt einmal komplett von links nach rechts aneinander vorbei geschoben.

    Dabei war der Magnetkontakt mehrfach aktiv/nicht aktiv.

    Auf dem Handy kam heute insgesamt nur eine Meldung an.

    Es kam die Meldung "Garagentor auf" vom letzten Stand des Magnetkontakts.

    Vermutlich habe ich da gestern was falsch gemacht.

    Wenn "Tür zu" durch geöffneten Kontakt angezeigt wird, dann würde auch zu gemeldet werden, wenn entweder der Kontakt abgefallen ist, oder gar wenn einer das Tor geklaut hat. Man will aber sicher wissen, das das Tor wirklich zu ist, wenn man aus der Ferne informiert wird. Das ist mit geschlossenem Kontakt sicherer.

    Klingt plausibel.

    Ich hab nun den Input invertiert.

    Anzeige Schalter rot = Tor zu

    Anzeige Schalter grün = Tor auf

    vorneweg mal eine Frage. Ist der Kontakt so montiert, das bei Geöffnetem Kontakt Tor zu angezeigt wird?

    Wenn der Kontakt abfällt, sagt er Dir auch, Tor ist zu?

    Noch ist er gar nicht montiert.

    siehe:

    Ausgangssituation (aktuell liegt der Shelly aber in der Wohnung zum Testen):

    Hätte ich anders herum gemacht.

    Wenn man den Kontakt bei "Tor zu" anbringt, dann muss man doch irgendwo invertieren, damit zu/auf (rot/grün) wieder korrekt angezeigt wird?

    Was ist der Vorteil, wenn "Tor zu" den Kontakt aktiv setzt?

    Ansonsten muß es doch so funktionieren. Was geht denn da nicht?

    Magnet aktiv -- nach 1 min Meldung.

    ...

    Wenn aber Inaktiv für 1min, dann Meldung, Tor zu. Die kurze Unterbrechung wird da auch nicht ausgewertet.

    Wo ist das Problem?

    Hm?

    Ich hatte gestern über 20 Meldungen auf dem Handy.

    Die Meldungen kamen zwar verzögert, aber IMHO wurde jede Zustandänderung gemeldet, auch wenn sie nur Sekunden Bestand hatte.

    Muss ich mir noch mal anschauen, wenn Du meinst, die Meldungen werden dann gar nicht gesendet.

    Hallo,

    zuerst mal, ich bin Neuling was Shelly angeht.

    Das ist mein erster Shelly.

    Ausgangssituation (aktuell liegt der Shelly aber in der Wohnung zum Testen):

    Shelly 1 (der alte) mit Magnetkontakt am Garagentor.

    Zwei Szenen sollen "Garagentor auf" / "Garagentor zu" aufs Handy pushen.

    Szene 1: Wenn "Magnetkontakt aktiv", dann wird "Garagentor auf" gepusht.

    Szene 2: Wenn "Magnetkontakt nicht aktiv", dann wird "Garagentor zu" gepusht.

    Das funktioniert auch grundsätzlich mal.

    Wenn nun die zwei Teile des Magnetkontakts aneinander vorbei bewegt werden, ist er irgendwann aktiv.

    Wenn die Bewegung etwas weiter geht, ist er nicht mehr aktiv.

    Wenn die Bewegung noch weiter geht, ist er wieder aktiv.

    Dadurch werden ggf. beiden Szenen mehrfach kurz hintereinander ausgelöst.

    Das soll ja nicht sein.

    Ziel soll sein:

    Wenn eine Szene auslöst, soll die zweite Szene nur auslösen, wenn die erste Szene nicht vorher innerhalb von z.B. 10 Sekunden ausgelöst hat.

    Welche Lösung gibt es dafür?

    Meine Einstellungen.

    (2. Szene ist identisch, nur Eingangsschaltstatus EIN.)


    WENN

    pasted-from-clipboard.png

    pasted-from-clipboard.png


    MACHEN

    pasted-from-clipboard.png

    Wenn du alles über die 12/24V Spannung des Garagentorantriebsversorgst solltest du ein Seperates 12V Netzteil für die Spannungsversorgung des Shellys nutzen und könntest dann auch über den SW Kontakt Arbeiten

    Ja, der Shelly hängt an 24V des Berner Garagentorantriebs.

    Warum sollte ich ein seperates 12V Netzteil verwenden?

    Und ein letzter Hinweis: Wenn du SW-Input nutzt, denk dran, den Button type auf DETACHED zu stellen, damit nicht der Reed-Sensor den Shelly steuert.

    Ich habe bei mir auch einen Reed-Kontakt genommen, der die gleichen 24V dann entsprechend durchschaltet, wenn das Tor zu ist.

    Der schaltet die 24V dann direkt auf den SW-Input am Shelly und dadurch ändert sich je nachdem dieser blaue Strich im Power-Symbol.

    Ich werte diesen Input0 über ioBroker aus und habe darüber meine Visualisierung, die mir zeigt, ob das Tor auf oder zu ist, das klappt einwandfrei.

    Aber wenn du jetzt die offizielle APP nimmst, dann klappt das leider nicht so einfach, weil der SW-Input eigentlich, wie die Abkürzung schon andeutet, für den Anschluss eines SWichtes, also Schalters ist, um den Shelly zu steuern.

    Hm?

    Die Shelly App habe ich installiert, weil ich dachte, die kann mind. das gleiche und ist vll. einfacher zu handeln.

    Ich kann auch weiterhin den Browser verwenden, wenn die App weniger kann.

    Aber wenn du jetzt die offizielle APP nimmst, dann klappt das leider nicht so einfach, weil der SW-Input eigentlich, wie die Abkürzung schon andeutet, für den Anschluss eines SWichtes, also Schalters ist, um den Shelly zu steuern.

    So wie ich Dich verstehe, kann die Shelly App den Status nicht anzeigen sondern nur das Symbol im Browser kann es.

    Korrekt?

    Shelly bietet beim Shelly1 offiziell diese Möglichkeit, ein Garagentor zu symbolisieren mit Statusanzeige.

    Sprichst Du von der Shelly App?

    Aber diese "IST AUF" oder "IST ZU" Bewertung klappt dort aus genanntem Grund nicht über den SW-Input, sondern nur mit dem von dir schon genannten Add-On. Das Add-On legt das Schaltsignal auf einen anderen Port-Pin des im Shelly verbauten Mikrokontrollers und wird von der Shelly Firmware entsprechend als separates Signal an die Cloud bzw. App übermittelt, um daraus zu definieren, dass das jetzt der Zustand des Tores ist.

    Also ist das Addon quasi Pflicht.

    Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo man das Addon kaufen kann.

    Hallo,

    ich habe seit längerer Zeit einen Shelly 1 als Garagentoröffner.

    Bisher war ich aber nur im LAN per Browser und IP auf dem Gerät.

    Gestern habe ich mir einen Shelly Home Zugang erstellt und die Android-App installiert.

    Nun habe ich gelesen, dass man einen Magnetkontakt anschließen kann, der auch eine Rückmeldung des Status liefert.

    Dazu meine Fragen.

    Wie wird der Magnetkontakt angeschlossen, damit er eine Rückmeldung liefert?

    In dem Video habe ich ab Minute 1:30 gesehen, dass der Magnetkontakt an "SW" und "L" angeschlossen wird.

    Erweiterung zur Garagentoröffnung mit Shelly. 4 Methoden zur Zustandsanzeige (Tor offen oder zu).
    Dieses Video ist eine Fortsetzung (Erweiterung) des beliebten Videos https://youtu.be/fG8HwLfB1lMEs wird gezeigt welche Methoden anwendbar sind um sein Garag...
    www.youtube.com

    Es soll aber auch ein sog. AddOn geben.

    Gefunden habe ich das:

    Shelly Addon für Shelly 1 und 1PM
    Produktdetails Addon zum Aufstecken auf einen Shelly 1 oder Shelly 1PM.Hinweis: Es lassen sich bis zu 3 x DS18B20 Sensoren gleichzeitig an ein Shelly-Addon…
    shellyparts.de

    Wer kann Licht ins Dunkel bringen?


    Dann soll laut dem Video ab Minute 3:45 die Rückmeldung nur durch einen blauen Strich auf dem Schaltersymbol in der App möglich sein.

    Ist das immer noch so?

    Gibt es weitere Möglichkeiten?

    Hallo,

    ... halt keine Rückmeldung, ob offen oder geschlossen, einen Endkontakt auf SW zum Schalten angeklemmt(- auf SW), Zeit im Timer eingestellt, egal ob on oder off, schaltet immer im offenen oder

    geschlossenen Zustand. Was muss eingestellt werden? Button Type usw

    Ich will ioBroker nutzen und bin auch auf der Suche nach einer Rückmeldung über den Shelly 1, ob Tor auf oder zu ist.

    Gibt es dazu eine Lösung?

    Hier in einem anderen Thread wurden mir Endkontakte empfohlen, aber weiter keine Infos dazu.

    Das würde schon x-mal irgendwo stehen. Ich finde dazu aber nichts brauchbares.

    Im ioBroker-Forum gab es die Info, dass eine Rückmeldung über den Shelly 1 nicht möglich wäre.


    Gruß

    meute

    Hallo,

    Um es ganz kurz zu sagen (es gibt hier ja schon jedem Menge Beiträge dazu):

    Wenn Du ein Android Handy hast (oder ne Hausautomatisierung) würde ich es per Endschalter machen.

    ...

    Ansonsten mit D&W-Sensor.

    Danke.

    Habe auf die schnelle jetzt nichts gefunden.

    Muss ich mal in nächster Zeit in Ruhe googeln.

    Ich nutze die App nicht.

    Ich will das als Neuling mit ioBroker steuern.

    Gruß

    meute

    Hallo,

    ich bin neu hier und habe auf der Suche diesen Thread gefunden.

    Ich will den Shelly 1 in einen Berner Garagentorantrieb einbauen.

    Was hier noch nicht behandelt wurde, ist der POWER ON DEFAULT MODE.

    Wie muss der Mode eingestellt sein, damit nach einem Stromausfall das Garagentor so bleibt, wie es vorher war?

    Mode: Restore Last Mode - Configure Shelly device to Restore the last mode it was in, when it has power.

    oder

    Mode: SWITCH - Operates the Shelly device according to the state of the switch or button connected to the device.

    Screenshot_2020-05-02_14-43-28.jpg


    Gruß

    meute