Habe den betroffenen LS aus und wieder eingeschaltet, läuft.
Seltsam, was könnte die Ursache dafür gewesen sein?
Und vielen Dank nochmal
-
-
Hallo in die Gemeinde,
mein Shelly zeigt seit heute auf dem Wandler "B" einen festen negativen Wert von -1,7 Watt.
Reset und komplette Trenneung vom Netz haben nicht geholfen.
Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank vorab
Grüße
-
Ich bin hier eigentlich auf der Suche nach einer pragmatischen Lösung, so mein Verständnis.
Schulmeistern nicht erwünscht.
-
Na das fällt Dir aber früh ein.
Wenn das Forum nur was für Profis is, dann bitte ich mein Auftreten zu entschuldigen.
-
-
Mein Brauner geht auf die Phasenschiene, von da aus wird verteilt. Der LS Anschluss an der Schiene ist halt L1.
-
An der Phasenschiene ist es so angeklemmt, dass der erste LS von links, Phase 1 ist.
Ist halt ein bissel abenteurlich. Der RCD wird von der Phasenschiene eingespeist, geht garnicht.
-
Bis zum 63 A LS Braun, Schwarz, Grau.
Ab LS zur Schiene schwarz, braun, schwarz.
In dieser Reihenfolge an der Phasenschiene angeschlossen.
-
Der Braune ist L1, schwarz L2, grau L3.
Erste LS von links =L1 und dann fortlaufend.
Der Shelly ist an den drei letzten angeschlossen 10-12.
-
-
Irgendetwas passt hier garnicht.
Hauptzähler ( digital ) zeigt einen Gesmtverbrauch von 402 W
Shelly:
Phase A=61 W
Phase 2=-7 Watt
Phase 3=-3 Watt
Und egal, wie ich die Wandler drehe, es ändert sich beim Zuschalten eines Verbrauchers nicht nur die Leistung, sondern auch das Vorzeichen.
Geht garnicht.
-
Will auch von den Besten lernen...
-
-
Fernseher läuft---Phase A +95 Watt
Herd zugeschaltet---Phase A -414 Watt
-
Geht auf Durchgang, passt also.
-
A und B Wandler zeigen negative Werte an, habe Diese gedreht.
Alle Werte positiv.
Induktionsherd braucht aber nur 400W, um das Wasser im Top zum Kochen zu bringen, geht garnicht.
-
...danke, erl.