Die PV ist auf den LS 1 geklemmt, die ist aber komplett abgeschaltet, Schuko raus.
Beiträge von Wolle P
-
-
...die Grundlast wird doch positiv angezeigt.
-
Habe mit dem Dusplol alle Phasen und deren Reihenfolge kontrolliert.
- L1 L2 L3 von links nach rechts ( 400V rechtsdrehend ).
- PV komplett abgeschaltet.
- Verteilerkasten stromlos
- LS ( L1 16A ) mit Eingang VA am Shelly verbunden
- Ausgang N am Shelly mit Neutralleiterleiste im Verteilerkasten verbunden
- Wandler "A" am Shellyeingang "IA-IA+" vebunden
- Klemmrichtung am L1-Leiter beachtet und Wandler angeschlossen
- LS ein, Shelly bootet neu, w-lan Verbindung aufgebaut
- Auf L1 wird Grundlast 160 Watt angezeigt
- Fenseher eingeschaltet ( L1 ), Anzeige geht auf 80 Watt runter
- Möglicherweise, wenn ich noch zwei weitere Fernsehgeräte anschließe, werde ich theoretich einspeisen können;)
Noch nie war ich einer Lösung so fern...
-
Kurzer Zwischenstand:
Habe den Shelly nur mit L1+N in Betrieb genommen Wandler A an Shellyeingang A.
Grundlast ca. 120 W, dann einen Verbraucher ( Lampe ) auf L1 zugeschaltet und die Anzeige ging auf 20 Watt zurück.
Da die Lasten eigentlich smmiert werden sollten, vermute ich hier einen Defekt.
-
Ein Haartrockner, der eine Leitungsaufnahme von 2200 Watt hat, zeigt aber ohen aktiven RE nur eine Aufnahme von 1100 Watt an.
Wo ist jetzt bei mir der Denkfehler, blicke hier langsam nicht mehr durch...
Danke nochmal für die Unterstützung
-
Ah, OK.
Hier nochmal die Werte mit aktivierten "Range Extendern"
pasted-from-clipboard.pngpasted-from-clipboard.png
Kommt dem Ganzen etwas näher.
-
Alle Verbindungen nochmal überprüft, soweit i. O.
-
Und hier nochmal ohne die o.g. Verbraucher.
-
Habe jetzt die Zangen mal andersrum angeschlossen, Pfeil zum Verbraucher.
Phase 1 PV-Anlage, wird gerade Strom erzeugt
Phase 2 Backofen
Phase 3 Haartrockner
-
Danke.
Die Stromzangen mit dem Pfeil zum Zähler hin zeigend anschließen, richtig?
Und was sind Range Extenders, sind bei mir nicht aktiviert.
Danke.
-
Habe den 3EM ordnungsgemäß an alle drei Phasen + N angeschlossen.
Bekomme sowohl positive als auch negative Verbrauchswerte angezeigt (???)
Was hat die seltsame Meldung zu bedeuten " Neutral current transformer missing or not calibrated "?
Danke und Gruß
-
@Muetze, das ging ja fix.
Dankeschön.
-
Ein nettes Hallo in die Runde.
Ich beabsichtige einen Verbraucher, mittels Taster am Shelly ( SW + I ), einzuschalten und Dieser soll nach 10 Minuten vom Shelly automatisch ausgeschaltet werden.
Dierer Vorgan soll sich bei jedem Tastendruck wiederholen.
Habe ein Problem mit der Programmierung der Szene und würde mich über Eure Unterstützung freuen.
Vieln Dank vorab.
Grüße
Wolle P