    Oh man, da bin ich gleich zwei mal durcheinander gekommen. Aber du hast Recht, der Trafo erzeugt AC und die Ventile benötigen AC.

    Die Shelllys also mit 24V AC funktioniert hatten, war eher Zufall?

    Wenn du von Abständen sprichst, geht es um physikalische Abstände die eine Konformität verhindern, oder um Abstand der Spannungen?

    So oder so werde ich dann auf Konforme wechseln.

    So! Die Spannungsversorgung schien tatsächlich das Problem gewesen zu sein. Habe die 3 Shellys nun AC-Seitig vor das DC Netzteil geschaltet. Bisher ist das Verhalten weg. Ich werde es noch mal weiter beobachten.

    Wundert mich ein wenig, da das "Netzteil" (Klingeltrafo) mit 15W aus meiner Sicht genug Leistung haben sollte um 3 Shelllys permanent, und dann maximal 1 Ventil mit ca. 3W zu betreiben. Aber vielleicht sind die Schaltströme zu hoch gewesen. Es war ja auch nur 1 Shelly der dieses Verhalten gezeigt hat (wobei die anderen ja trotzdem scheinbar regelmäßig neu gestartet sind)

    Buttontyp ist falsch, Mometary wäre korrekt, es sei denn du hast unter Actions einen passenden Http Befehlt für den Detached Mode, also "Button short pressed URL" eingerichtet, evt ebenfalls mit Timer.

    Detached habe ich gewählt, da ich sichergehen wollte, das es keine Inputs über den Schalter gibt. Die Shellys sind wie gesagt an Wasserventile im Garten angeschlossen, und ich wollte sichergehen, dass es quasi nicht zu Fehlbedienungen/elek. Störungen kommen kann. Ist Detached dann dennoch falsch? Gibt es eine andere Möglichkeit die Schalteranschlüsse "tot" zu legen?

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    Ausgabe des Shellys:

    Einmal mit aktiviertem Timer und einmal ohne

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXX","ip":"192.168.178.46","rssi":-82},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"07:41","unixtime":1685770902,"serial":2,"has_update":false,"mac":"485519CC1D6A","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":51688,"ram_free":39952,"fs_size":233681,"fs_free":150349,"uptime":104}
    
    
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXX","ip":"192.168.178.46","rssi":-80},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"07:50","unixtime":1685771449,"serial":3,"has_update":false,"mac":"485519CC1D6A","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":true,"timer_started":1685778645,"timer_duration":180,"timer_remaining":176,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095514/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":51688,"ram_free":39620,"fs_size":233681,"fs_free":150600,"uptime":182}

    pasted-from-clipboard.pngpasted-from-clipboard.png

    Ich hatte auch andere Button Settings getestet, aber das scheint keinen Unterschied zu machen.

    Ich bin auch nicht in der Lage einen Debug Log zu erstellen, da bräuchte ich vielleicht Hilfe. Wenn ich auf Current Log klicke, bekomme ich eine leere weiße Seite. (Wenn ich auf previous clicke, erhalte ich "no log").

    Noch mal zum Setup: Der Shelly hängt an 24V DC und schaltet gleichfalls die 24V an einem Ventil. In gleicher weise betreibe ich noch 2 weitere Shellys, die bisher keine Probleme machen.