Beiträge von fishermans

    Ich glaube nicht, dass es an einem prellen liegt und vermute, dass die Cloud die Action mit der Zeitangabe schickt, sprich der angesprochene Shelly schaltet je nach Latenz den ersten gleich wieder.

    Webhooks (Actions) ohne Verzögerung wären hier meiner Meinung nach die Lösung.

    So, ich würde sagen, Schubbie hatte recht: Seit einer Woche laufen die zwei verknüpften Wechselschaltungen stabil. Ein Prellen liegt augenscheinlich nicht vor. Daher die von MIHO und Schubbie vorgeschlagene Strategie der Webhooks funktioniert prima.

    Die Webhooks für Shelly 1 (Wechselschaltung 1) sehen so aus:

    Wenn Eingang von xxx.xxx.xxx.01 ein, dann

    http://xxx.xxx.xxx.02/relay/0?turn=toggle und

    Wenn Eingang von xxx.xxx.xxx.01 aus, dann

    http://xxx.xxx.xxx.02/relay/0?turn=toggle

    Die Webhooks für Shelly 2 (Wechselschaltung 2) sehen genau so aus, nur mit getauschten Posititionen:

    Wenn Eingang von xxx.xxx.xxx.02 ein, dann

    http://xxx.xxx.xxx.01/relay/0?turn=toggle und

    Wenn Eingang von xxx.xxx.xxx.02 aus, dann

    http://xxx.xxx.xxx.01/relay/0?turn=toggle

    Falls Euch dafür noch Verbesserungen einfallen, dann gerne her damit. Ansonsten schon mal vielen Dank für die Hilfe. :thumbup:

    Hallo zusammen,

    ich habe ein Treppenhaus über zwei Etagen. Jede Etage wird einzeln über eine Wechselschaltung geschaltet (kein Relais). Ich habe beide Wechselschaltungen jeweils mit einem Shelly Plus 1 ausgestattet. Funktioniert fein, lokal oder in der Cloud. Beide Shellys hängen in einem Netz mit fester IP.

    Jetzt möchte ich, dass beide Kreise von jedem der vier Schalter an- und ausgeschaltet werden können.

    Ich habe eine Szene gebaut:

    > Wenn Shelly-Gerät 1 AN dann (nach 1 Sekunde) Shelly-Gerät 2 AN.

    > Wenn Shelly-Gerät 1 AUS dann (nach 1 Sekunde) Shelly-Gerät 2 AUS.

    > Wenn Shelly-Gerät 2 AN dann (nach 1 Sekunde) Shelly-Gerät 1 AN.

    > Wenn Shelly-Gerät 2 AUS dann (nach 1 Sekunde) Shelly-Gerät 1 AUS.

    Das funktioniert auch fein. Allerdings kommt das System immer mal wieder durcheinander und alles schaltet endlos wild durcheinander. Das tritt vermehrt bei einem der vier Schalter auf. Wahrscheinlich prellt der Schalter oder was auch immer.

    Frage:

    1. Geht das eleganter, per Script, ohne Cloud.

    2. Kann der Shelly für eine Zeit T für weitere Eingaben gesperrt werden (wenn es denn das Prellen ist).

    Danke für eine Info, falls Euch etwas zu dem Thema einfällt.

    Norbert.