Beiträge von Darkkiwi

    [Blockierte Grafik: https://drive.google.com/file/d/1JGfJDQPxTsCiMTBBMKJ8KMemXP7N8eN-/view?usp=drivesdk]Hallo in die Runde,

    nach annähernd 60 installierten Shellys im Haus bringt mich ein 1L gerade zur Verzweiflung:

    Der Shelly ist UP in eine Wechselschaltung integriert und ohne N (zwangsweise) angeschlossen. Der Shelly schaltet eine LED Leuchte mit ca. 50 W, die Lampe ist zudem auch noch über eine Fernbedienung dimmbar. Der Lampe wurde ein Bypass spendiert, da im gedimmten Zustand 20 W unterschritten werden können.

    Seit ein paar Wochen beobachte ich an diesem Shelly folgendes Phänomen: Der Shelly schaltet zu einer wahllosen Uhrzeit ohne weiteres Zutun ein und ist danach nicht mehr responsiv. Weder Wandschalter, noch App noch verknüpfter Shelly Button können den Status des Relais ändern. Der Shelly ist in diesem Zustand weiterhin online. Im besten Fall hilft: Shelly aus der Dose holen und ggfs. gegen das Relais klopfen. Danach ist i.d.R. die Funktion wieder hergestellt. Es scheint, als würde das Relais "verkleben". Mittlerweile ist hier Shelly Nr 3 installiert, alle zeigten das gleiche Verhalten. Wochenweise den Shelly aus der Dose zu holen un das wiederkehrend auftretende Problem zu beheben ist etwas unhandlich. Verstehe aber auch nicht, was bei dieser Konstellation das Problem verursacht. Weitere Wechselschaltungen mit Shelly 1L und ohne N im Haus zeigen dieses Verhalten nicht.

    Die Verkabelung wurde mehrfach durchgemessen, Phase, Lampendraht und die beiden Korrespondierenden zeigen keine Auffälligkeiten.

    Sachdienliche Hinweise sind sehr willkommen! :)