    So sorry für die spät Antwort. Ich hatte mir ein Doppelpack Shelly Plus 2 PM bestellt und damit jetzt beide Rollos angeschlossen. Hab auch nochmal gemessen N = N . Die beiden Dinger laufen und hab beim ersten echt nur den 2,5 abgeklemmt und den neuen wieder angekommen.

    Ich hab nächste Woche Urlaub. Da werde ich den „2“ mal hinter eine Steckdose klemmen und noch testen ob er schaltet.

    Moin, denke mein Shelly is defekt.

    Ich hab mir 2 Shelly Plus 2PM geholt und einen an das Rollo klemmt wo der 2.5 war und funktioniert wie gewünscht.

    Am Schalter lag es nicht und an der Verkabelung auch nicht. Meiner Meinung nach :/

    So ich habe den Shelly zurückgesetzt und getestet.

    Es bleibt dabei. Der Shelly geht offensichtlich offline und reagiert nicht mehr.

    Ich habe es jetzt im AP Modus getestet. Der AP bleibt sichtbar und man kann auch verbinden. Der Shelly kann auch angepingt werden aber die WebUI läd nicht mehr.

    Was mir aufgefallen ist, wenn das Rollo hochfährt werden ~120 W angezeigt, wenn es herunterfährt ~19 W.

    Über den Jalousienschalter passiert immer noch nichts. :(

    Danke, die Funktion habe ich gestern auch schon gefunden.

    Hat bisher her nur einmal geklappt, sprich es dauert mitunter lange bis er wirklich wechselt. Egal was ich einstelle :)

    Aktuell ist Empfang bei ca. -80 db und habe die Einstellung auf -60 db gestellt.


    Bleibt die Frage warum der Shelly nicht Schaltet wenn an den Eingängen SW1 und SW2 Spannung anliegt.

    Hallo,

    es handelt sich um einen Jalousieschalter von Busch-Jaeger 2000/4 US (https://amzn.eu/d/ehCivVn).

    Ja die N-Leitung ist dauerhaft N.

    Das mit der Brücke wusste ich nicht, da überall wo ich gesehen habe, 2 mal L angeschlossen wurde. Schadet ja erstmal nicht oder?

    Kalibrierung habe ich via WebUI gemacht.

    Das mit dem WLAN liegt daran:

    Ich habe in den Raum (Wohnzimmer) ein Fritz 4040 stehen, wenn aber die Sicherung aus und wieder an mache, ist der Shelly vor der 4040 hochgefahren. irgendwann rafft der Shelly das und wechselt zum anderen AP. ;)

    Den AP Modus test ich heute mal und setzte den Shelly mal zurück.

    ich habe leider keine Ahnung was für ein Motor verbaut ist. Ist das tatsächlich wichtig?

    Was ich sehe das er 2 Eingänge für die jeweiligen Richtungen hat und mit 230V läuft. Der ist in der Wand versteckt.

    Ich denke aber es wird ein einfacher Rollladenmotoren mit mechanischer Endeinstellung sein.

    Hallo,

    ich schon wieder :)

    Ich bin jetzt mal dazu gekommen einen Shelly 2.5 an einen Rollladen anzuschließen.

    Und habe mal wieder ein Problem.

    Ich habe wie laut Beipackzettel alles verkabelt. Das Rollo kann ich via Webinterface auch hoch unter runter fahren bzw. Stoppen.

    Es wird beim Lauf der aktuelle Verbrauch angezeigt.

    Problem 1: Beim Versuch der "Positioning Controls" erscheint sofort "Calibration fails" , das Rollo fährt selbständig vollständig herunter und fertig. Anschließend ist der Shelly zwar noch an, ist aber via Web nicht mehr ereichbar. Ich muss dann die Sicherung rausmachen (und ihn quasi somit neustarten)

    Problem 2: Das Rollo so weiterhin via Schalter bedienbar sein. Der Rolladenschalter ist auch intakt ( Strom fließt wenn der Schalter "ein" gestellt wird) , der Shelly schaltet aber nicht. Bzw. macht dann einfach nichts.

    Ich habe nachfolgend einige Bilder der Montage und der Konfig gemacht. Kann es sein das der Shelly defekt ist?

    Die Firmware ist auch neuesten Stand. Ich könnte noch die Beta-Firmware testen.

    Habt ihr eine Idee, oder Erfahrung?

    Vielen Dank

    Danke für die Antworten.

    Ich bin gelernter Systemeletroniker. Schaltbauschrank hatten wir mal in der Ausbildung… :saint:

    Ich versuche mal zu erklären wie das hier aufgebaut ist ist.

    Die 3 Zuleitungen kommen auf eine Klemme wo jeweils 2 Adern weitern gehen. Alle 3 Leiter gehen zu einen Fi mit mehreren Sicherungen.

    An einen der Automaten gehen dann 4 Adern zu 4 extra Sicherungen da ist der Herd (3) und einmal die Lüftung angeschlossen . Es gibt 2 N -Leisten. Daran hatte ich in der Tat nicht gedacht. So wie ich gerade gesehen habe habe ich die falsche erwischt. ?( Ich baue das morgen mal um.

    Erst gemessen und dann falsch angeschlossen.

    Hallo,

    ich bin neu im Forum. Ich habe mir die Shelly Produkte durch eine Empfehlung gefunden und find sie ganz interessant. Ich hab mir dann ein paar Produkte bestellt unter anderen ein 3EM. Der macht aber 3 Probleme.

    Ich habe zu erst die Zangen montiert. Direkt am Verteilerschrank an den Zuleitungen vom HAR.

    A an Braun, B an Schwarz und C an Grau.

    Hab dann an den Herdsicherungen gemessen welche Phase wo aufliegt und hab diese dann an VA, VB und VC angeschlossen. Als letztes habe ich dann N an die Neutralleiterleiste geklemmt.

    Naja beim anschalten (dabei ist egal welche Phase) kommt sofort der Fi.

    Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder habe ich blöderweise nen defekten Shelly erwischt?

    Beim erst mal hatte ich die A und C vertauscht, das sollte aber doch nicht ganz so wild sein oder?

    Danke schonmal für eure Hilfe.