Schon mal getestet die Einstellung direkt auf der Web-Oberfläche 192.xxx.xxx einzustellen?
Beiträge von asabie07
-
-
Sollte evtl. Funktionieren, wichtig ist das alles den selben Stromkreis hat(selbe Phase).
Wichtig ist bei der Wechselschaltung an Welchen ende sich die Lampenleitung befindet, ist diese auf
der Seite wo sich der Shelly befindet oder nicht. Wenn nicht kannst du es schon mal vergessen, es sei den es ist eine Sparwechselschaltung.
Aber bitte Vorsicht ohne Fachkenntnisse -
So wie ich das sehe benutzt du einen Tastdimmer von Gira. für den Nebenstelleneingang, glaube ich
gibt es dafür extra Tasternebenstelleninsätze. Ich könnte mir gut vorstellen das mit einen Shelly nicht funktionieren wird aufgrund der Elektronik im Taster.
Sonst würde nur noch ein Shelly Dimmer 2 in frage kommen und den Tastdimmer duch ein Taster
ersetzten. -
Okey da kann man dir schwer sagen anhand der Fotos.
Das eine ist ein 7-Ader daher siehst du keinen Null, normalerweise nimmt man die Ader 6 als Null(blau)
Desweiteren kann man so auch nicht sagen ob das verschiedene Stromkreise sind und ob die Lampen an den Wechselschalter aufgelegt sind oder auf der anderen Seite oder haben die dort eine Sparwechselschaltung gemacht.... Du siehst viele offene Fragen.
Also etwas tricky -
Na denn will ich mal mein Glück versuchen, mit Http Befehle geht nicht da es 9 Relais sind.
Aber danke für die Info -
Ich habe einen Jalousie Taster der einen Shelly 2.5 ansteuern soll, und dieser soll den auf und zu Befehl an die anderen Shelly weitersenden.
Ist das über eine Szene realisierbar