    Hallo zusammen,

    hoffentlich ist mein Titel nicht zu reißerisch, aber genau so war es.

    Gesten habe ich versucht den Shelly 1 in den Schalter für meine Küchenbeleuchtung zu integrieren leider mit wenig Erfolg. Sobald ich den L (vom Lichtschalter) und N (vom darunterliegenden Taster für die Gangbeleuchtung) an den Shelly geklemmt habe flogen die Sicherung und der FI. Konnte mir das nicht erklären.

    Heute dachte ich mir ich nehme für die Dauerversorgung des Shelly ein L und N vom Taster für die Gangbeleuchtung, das klappt schon mal einwandfrei und der Shelly lies sich über die App schalten.

    Dann klemmte ich L des Schalter der Küchenbeleuchtung an den Schalter und an I des Shelly, sowie den Schaltdraht des Schalters an SW.

    Nach dem Einschalten der Sicherung lies sich alles wie gewünscht über den Schalter und / oder über die App schalten.

    Das ganze klappt ca. 5-10 min einwandfrei und auf einmal gab es einen kleinen Knall und die ganze Wohung war dunkel. Die Sicherung aus Küche und Gang samt FI war raus und der Shelly stank fürchterlich.

    Evtl hab ich mir beim Anschließen ein paar falsche Gedanken gemacht, die Zeit in der Ausbildung mit den ganzen Installationsschaltungen ist schon eine ganze Weile her. Meinen Anschlussplan lade ich auch noch mit hoch.

    Ich bin um jeden Tipp dankbar.


    shelly_anklemmen.png