    Hallo zusammen,

    ich möchte einen Lüftermotor mit dem 2pm schalten.

    Der Motor kann mit zwei Drehzahlen drehen, dazu muss man aktuell umverdrahten (siehe Bild, L muss umgesteckt werden). Das soll in Zukunft der 2pm übernehmen.

    Sollten aber jemals versehentlich beide Ausgänge vom Shelly auf EIN geschaltet werden (Bedienfehler in der App oder so), macht es puff und der Motor ist hin =O

    Physischen Schalter wird es nicht geben, Steuerung nur über App.

    Kann man irgendwie sicherstellen, dass nie beide Ausgänge eingeschaltet werden?

    DankeIMG_20231120_170933.jpg

    Krauskopp was du beschreibst sind der obere Fall 2A und 2B.

    Das kann man so betreiben aber es ist nicht wirklich sinnvoll zwei Aktoren zu haben die Ausschalten. Ich glaube die Idee des Activation Modus ist nicht aus einem Bewegungsmelder einen Präsenzmelder zu machen wo man dann auch noch Zeiten addieren muss. Oder nimm einen BWM mit min. Ausschaltzeit 30sek und du willst 10sek einstellen - geht nicht.

    Wenn ich den rgbw2 als Activation switch betreiben möchte dann darf der BWM nur 2 Aufgaben haben

    - einschalten bei erster Bewegung

    - reset timer am Shelly bei jeder weiteren Bewegung

    Dann geht alles was ich mir so denken kann ohne rechnen etc.

    MIHO danke, nützliche Liste, da geht es aber meines Erachtens um kompatibel im engeren Sinne. Also nicht um das Thema Betrieb als Activation switch.

    thgoebel ich bestehe darauf, dass ich hier die dummen Fragen stelle. Bin allerdings nicht sicher was du mit "beeinflusst" meinst. Die 24V des BWM liegen parallel zu den 24V des Shelly, beide gespeist von einem Meanwell 150W Netzteil.

    Ein Schaltkontakt des BWM dann noch an den i-Kontakt des Shelly der andere an GND.

    So, habe getestet.

    Vorweg:

    Shelly und BWM werden mit 24V betrieben.

    BWM ist der Huber Motion 3LV mit 4 Kontakten (L, N und 2 Schaltkontakte). Max. Schaltleistung ist mit 5A angegeben.

    Am Shelly hängt ein LED Stripe mit ca. 60W.

    Ergebnis: als Activation switch mit Timer ist kein sinnvoller Betrieb möglich da sowohl das AN- als auch das AUS-schalten des BWM vom Shelly als AN interpretiert wird.

    Eine konstante Bewegung vorm BWM setzt nur den Timer des BWM zurück, nicht den beim Shelly.

    Was passiert also genau:

    Fall 1A Timer Shelly 5sek, Timer BWM 10sek und einmalige Bewegung:

    - Bewegung am BWM startet beide Timer

    - Shelly schaltet nach 5sek aus, Licht geht aus

    - nach 10sek schaltet BWM aus und Shelly wieder an (Licht wieder an)

    - nach weiteren 5sek schaltet Shelly wieder aus (Licht aus)

    Fall 1B wie 1A aber mehrmalige Bewegung vorm BWM:

    - Timer am BWM wird zurück gesetzt, Timer am Shelly reagiert darauf nicht

    - das Prinzip aber wie bei 1A

    Fall 2A Timer Shelly 20sek, Timer BWM 10sek und einmalige Bewegung:

    - Bewegung am BWM startet beide Timer

    - BWM schaltet nach 10sek aus

    - dadurch wird timer Shelly zurück gesetzt, Licht leuchtet weiter

    - nach weiteten 20sek schaltet Shelly dann aus, Licht aus

    Fall 2B wie 2A aber mehrmalige Bewegung vorm BWM:

    - Timer am BWM wird zurück gesetzt, Timer am Shelly reagiert nicht

    - das Prinzip aber wie bei 2A

    Jetzt vermute ich mal die Elektronik des BWM ist damit mit dem Activation switch Modus nicht kompatibel, bzw. zumin nicht sinnvoll zu betreiben.

    Meine Frage: Sind BWM bekannt bei denen der Activation switch Modus sinnvoll funktioniert (eine entsprechend Übersicht habe ich net gefunden)? Das geht über eine Kompatibilität hinaus, im toggle switch Modus ist o.g. 3LV nämlich durchaus sinnvoll zu betreiben also kompatibel.

    Spannend. Die Funktion des Activation switch hatte ich schon vorher grundsätzlich "verstanden", jetzt auch bisl die Technik dahinter.

    Versuche mal zusammen zu fassen.

    - wir nehmen an eine Bewegung aktiviert den BWM genau ein Mal

    - es laufen zwei timer los, einer am Shelly, einer am BWM

    - Fall A: wenn der Timer am BWM als erster ausläuft, bleibt der Shelly auf ON

    - wenn der Timer dann auch am Shelly ausläuft wird auf OFF geschaltet

    - Fall B: wenn der Timer am Shelly als erster ausläuft, geht der Shelly auf OFF, sobald dann aber der BWM ausläuft, schaltet Shelly wieder an und der Timer am Shelly läuft wieder los

    Korrekt?

    Nur Fall A macht meiner Meinung nach Sinn also Timer Shelly immer größer Timer am BWM (wie @Olsche auch schreibt).

    Weitere Bewegungen innerhalb der ON Zeit setzen beide Timer zurück, ändert also nicht am Prinzip.

    Werde das morgen mit einem Huber Motion 3LV mal testen... bin gespannt.

    Danke erstmal für die rege Diskussion :)

    Hallo zusammen,

    würde den RGBW2 gerne in der Einstellung als Aktivierungsschalter laufen lassen mit Bewegungsmelder. Grundsätzlich verstehe ich die Funktion, finde ich gut, will ich nutzen. Aber ich hänge beim Bewegungsmelder. Die Dinger haben doch auch immer einen Timer. Das heißt wenn eine Bewegung anschaltet dann läuft der Timer beim Shelly UND der des Bewegungsmelders. Das kann doch nicht sauber funktionieren, oder?

    Bin für Hinweise dankbar wie ihr das gelöst habt.... danke.