mir wird Leistung und Spannung angezeigt.
Siehe mein Screenshot.
Stimmt. Hier seh ichs jetzt auch, danke dir!
mir wird Leistung und Spannung angezeigt.
Siehe mein Screenshot.
Stimmt. Hier seh ichs jetzt auch, danke dir!
Die Idee hatte ich daher, da es auch Plus 1PM Geräte gibt mit anderer Schaltung, zumindest auf dem Shelly aufgedruckt.
Mir zeigt es jedoch nur den "Verbrauch" an.
In der Nacht was der WR zieht und am Tag was er ins Hausnetz zurückschiebt. Mir ist schon klar dass das anders nicht geht. Der Bezug ist auch zu vernachlässigen mit 0,2wh
Aber die Spannung wird mir nirgends angezeigt. Dachte das ist auch möglich. Aber ok..Hauptsache es funktioniert
Hat sich erledigt. Heute nochmal probiert mit gleicher Verkabelung.
Nur hab ich die Anwendungseinstellungen diesmal online, nicht in der App, umgestellt und dort den Schalter aktiviert.
Alles durchgemessen und jetzt funktioniert es plötzlich...Warum auch immer...
Hab die gleichen Einstellungen vorher in der Shelly Cloud App gemacht aber dort hat der Schalter nichts ausgelöst... Doch seltsam..
IMG20221103084318.jpgIMG20221103084325.jpgScreenshot_2022-11-03-08-54-24-44_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Hm..nachdem ich es wieder ausgebaut habe, da es nicht funktioniert, kann ich grad nicht in der Shelly Cloud App nachschauen.
Hatte alles ausprobiert (Shelly an bei Strom etc..)
Die Anleitung gibt leider auch nicht mehr her. Dachte es wäre relativ Plug & play da es so viele nutzen, aber offensichtlich nicht das Plus 1PM.
Muss es morgen nochmal verdrahten.
Wo genau finde ich das in der Shelly Cloud App unter welchen Einstellungen?
Aber ist die Verkabelung so auch richtig?
Und ist das Relais vom PM geschlossen?
Und wo soll ich das nachschauen?
Vielen Dank!
Hi, so hatte ich es angeschlossen.
PE direkt miteinander verbunden
Hallo zusammen,
bin langsam am verzweifeln.
Habe den Shelly Plus 1PM und habe es exakt so verkabelt wie es in allen Tutorials steht (hier ist mir aufgefallen, dass es bei meinem Shelly die Brücke zw O und SW nicht gibt - siehe Bild).
Leiter vom Hoymiles HM-600 an O und Neutral an N.
Die Zuleitung vom Zähler entsprechend Leiter an L und Neutral an N.
Auch alle möglichen Einstellungen versucht (wie Schalter an wenn mit Strom versorgt etc...).
Dennoch blinkt der Hoymiles immer nur rot und funktioniert nicht. Wenn ich es direkt mit Wago Klemmen zusammenschließe schaltet er um und blinkt grün und funktioniert.
Ein Schalterdefekt kann ich ausschließen, da ich bereits einen zweiten ausprobiert habe.
Kann mir vll jmnd alle Einstellungen die gemacht werden müssen hier posten?
Und warum geht die Verkabelung nicht?
Bin ja nicht der erste mit dem Gerät...
Vielen Dank!