Beiträge von Frankx

    Hast du evtl. die funktion Range Extender Aktiv? Wenn ja Abschalten!

    Oder an der Kalibrierung herumgespielt? Oder Phase A ist nicht gleich mit Dem Wandler A

    Ja danke :thumbup: habe Range Extender deaktiviert dann waren die Werte halbiert.

    Dachte das die eingeschaltet sein müssen weil alle 3 Phasen aktiv waren und Neutralleiter nicht. Hatte sie meines Wissens auch nicht aktiv eingeschaltet.

    Schön das es jetzt richtig anzeigt. :)

    Hallo,

    Ich habe mir vor einigen Tagen ein Shelly 3em direkt hinter meinem Zähler eingebaut.

    Nachdem ich die Gesamtwerte des 3em mit dem Zählers über mehrere Tage verglichen habe ist mir aufgefallen das der 3em im etwa das doppelte wie der Zähler zählt. Ein Zangenamperemeter habe ich auch mal angeschlossen, es misst ungefähr die Hälfte des Stroms das der 3em anzeigt( auf allen 3 Phasen). Eine Einspeisung mit Photovoltanik gibt es nicht.

    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

    Grüße Frank