Alles anzeigenDas meinte ich unter #8
Ein Reglelverhalten wie mit nem PID Regler müsste man eher übergeordnet machen.
Gerade bei sehr trägen Regelkreisen passiert sowas, auch bei 2 Punkt (an/aus)
(Kenne ich aus der Industrie)
Der/die Shellys müssten sinnvollerweise Heizstufen schalten können, sonst wird das schwierig.
Du wärst nicht der Erste mit DS18B20 oder DHT21 in ner Sauna.
Ich würde erstmal nen 1PM mit Addon und nem DS18B20 testen, geht der Sensor noch in kochendem Wasser?
Theoretisch gehen manche bis max. 125°C, manche bis 80°C.
Bei Übertemp. gehen die auf 999°C.
Ne 2 Punktregelung über Szenen o. ä. wird schwierig..
Danke. Genau diese Kombination habe ich: 1PM, DS18B20 (lt. Spezifikation bis 125 Grad) und dem Temp-Add on.
Wie gesagt, die Temp-Regelung klappt prima. Das Ein/Aus-Schalten per App grundsätzlich auch. Aber beides gemeinsam funkioniert eben nicht. Also sobald die Temp-Regel abgespeichert wird gilt nur noch diese und überstimmt den zuvor per App ausgeschalteten Zustand.