Beiträge von PeLo23

    Ach sorry Leute, ich war anscheinend nicht ganz bei der Sache oben.

    Mit Dimmer war dort Trafo gemeint. Mea culpa.

    Statusoutput:

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"<meinWiFi>","ip":"<IPvomShelly>","rssi":-65},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"12:14","unixtime":1703157299,"serial":473,"has_update":true,"mac":"3C6105FD808B","cfg_changed_cnt":32,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":false,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":100,"transition":0}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1703160899,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":986}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":13},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":36.06,"tF":96.90, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":100,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15","beta_version":"20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":49680,"ram_free":36232,"fs_size":233681,"fs_free":118723,"uptime":494135}

    Keine Ahnung wo du oben den 2. Dimmer rausgelesen hast… Mein Trafo ist mit einem TRIAC-Dimmer (vorgeschaltet) dimmbar… da ist kein 2. Dimmer verbaut.

    Sorry, hatte oben irrtümlich “hinter” statt “vor” Trafo geschrieben. Schaltschema ungefähr also:

    L —> Shelly -> O —> Trafo —> LED-Streifen (N an Shelly und an Dimmer)

    L —> Taster —> Shelly SW1


    Mein Trafo wäre der hier: https://www.isolicht.ch/led-beleuchtun…0w-dimmbar-ip67

    Zitat: “dimmbar per TRIAC-Dimmaktor | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmer verwenden | benötigt eine Mindestlast von ca. 10W, PWM-Output (330Hz)

    Naja… und mit dem Shelly Webinterface funzt das ja alles auch i.O., aber auf den Taster reagiert der Shelly irgendwie merkwürdig.

    Wie sollte denn das normale Funktionsverhalten sein? Push -> On, Push -> Off, gehaltener Push dimmen?

    Gruss

    Pete

    Hallo Zusammen!

    Ich habe kürzlich einen Shelly Dimmer 2 hinter vor einem per TRIAC dimmbaren LED-Trafo (200W) mit LED-Streifen, die in Summe 113 W verbrauchen montiert.

    L+N normal angeschlossen, O am L-Eingang des Dimmers.

    Als einzigen Taster habe ich am SW1 einen Taster der Firma Feller montiert. Alles auf einer Phase. Kein Bypass.

    Ich habe den Dimmer normal per Direktzugriff auf den Shelly calibriert (trailing edge) und prinzipiell funktioniert soweit alles gut.

    Ich kann schalten und bis ca. 5% runterdimmen. Unter 5% muss ich einmal aus- und wieder einschalten, hochdimmen geht dann nicht mehr.

    1. Frage: Ist das ‘normal’ so oder zumindest erwartungsgemäss wenn die Last soweit abfällt?

    Allerdings habe ich merkwürdiges Verhalten mit dem Taster.

    Wenn ich via Taster ein- und ausschalte, fährt der Shelly einen Fade-in bzw. einen Fade-out, der mir viel zu laaaaang geht. Ich habe schon versucht über verschiedene Fade-Rates eine Veränderung beizuführen, aber das scheint keine grossen Unterschiede zu machen.

    Desweiteren hätte ich beim “one button mode” erwartet, dass ich durch einen langen Tastendruck dimmen kann. Da passiert aber gar nichts.

    2. Frage: Ist mein Dimmer kaputt oder mach ich da irgendwas falsch?

    Gruss

    Pete

    Hallo zusammen,

    ich würde gerne einen Wasserwarner/Rohrbruchmelder NICHT mit dem Shelly Flood realisieren, sondern lieber kabelgebunden ("Wenn Wasser auf dem Boden steht, dann...").

    Es gibt ja verschiedene 2-polige Wassermelder (anscheinend nur 2 Kontakte die durch das Wasser geschlossen werden).

    Hat jemand schon sowas im Einsatz mit einem Shelly Addon? Gibt es bei der Auswahl etwas zu beachten?

    Danke und Gruss

    P.