Maximaler Leistungschutz liegt bei 4480W
Maximaler Spannungsschutz bei 280V
Maximaler Stromschutz bei 16A
Meinst du das?
Maximaler Leistungschutz liegt bei 4480W
Maximaler Spannungsschutz bei 280V
Maximaler Stromschutz bei 16A
Meinst du das?
Es ist die Version 2.
Ich habe im übrigen mehrere Verbraucher am Kanal 2 getestet. Es wurde immer „Überstrom“ gemeldet.
Die gleichen Verbraucher habe ich an allen anderen 3 Kanälen getestet. Ohne Probleme und Fehlermeldungen.
Das bedeutet für mich, dass der Shelly einen Defekt hat. Zumindest im Zusammenhang mit Kanal 2.
Ich habe meinen Ersatz Shelly 4 Pro PM eingebaut. Läuft einwandfrei.
Der defekte wird jetzt reklamiert.
Ja genau. Nur eine Phase. Genau Dein Schema.
Es ist der Veito Blade S mit Max. 2500 W.
Hallo, ich nutze einen Shelly 4 Pro PM für eine Klimaanlage, einen Heizstrahler, einen Kühlschrank und einer weiteren kaum genutzten Steckdose.
Ich habe gestern die Klimaanalge zum heizen genutzt. Mehrere Stunden ohne Probleme.
Heute habe ich den Heizstrahler eingeschaltet. Nach ca. 1 Sekunde schaltete der Shelly den Kanal ab und meldet Überstrom. Ich habe dann an der Fernbedienung die niedrigste Stufe am Heizstrahler eingeschaltet. Folglich keine Abschaltung. Stelle ich aber die Stufe höher, schaltet der Shelly wieder ab und meldet wieder Überstrom.
Was kann die Ursache dafür sein?
Im voraus vielen Dank für Informationen.
Ok. Vielen Dank für die Antwort.
Es geht um die Kontrollausschaltung. In den Schemen ist beispielsweise beim Shelly 1 eine Kontrollausschaltung vorhanden. Mich interessiert ob dieses Schema auch beim Shelly Plus 1PM Mini möglich / erlaubt ist und ob hier schon Erfahrungen vorhanden sind.
Hallo,
Hat jemand Erfahrung mit der Verdrahtung einer Kontrollampe bei dem SHELLY PLUS 1PM MINI.
Ein Anschlusschema dafür habe ich leider nicht gefunden.
Das Thema habe ich tatsächlich durch klopfen auf den Shelly 1 PM gelöst.
Fragt sich nur, wie lange das hält?
Um einen ESB komme ich wohl nicht drum rum.
Ein ESB rettet (vielleicht) dem nächsten Shelly das Leben.
Was ist ein ESB?
Also der Shelly 1 war ca. 1 Jahr lang wie beschrieben im Einsatz.
Phase an L
Neutralleiter an N
Phase über Brücke von L an I
Ausgang zu den Verbraucher an 0
Verbraucher : 8 Stück LED‘s a 3W
Aktuell angeschlossen Shelly 1 PM:
Phase an L und Brück an L1
Neutralleiter an N
Ausgang zu den Verbraucher an 0
Verbraucher : 8 Stück LED‘s a 3W
Das verstehe ich nicht. Klingt aber nach klebenden Relais. Also beim alten Shelly bei LED ja nicht so unüblich.
Was meinst Du damit? Liegt das an den LED‘s das beide Shelly einen defekt bekommen haben können?
Also das hat mit dem Bewegungsmeldern absolut nicht zu tun. Ich habe den Shelly 1 PM bei deaktiviertem BWM angeschlossen (als Ersatz des Shelly 1).
Nach ca. 10 Testschaltungen der LED‘s an und aus, ist auf 0 plötzlich auch Dauerstrom.
Wie beschrieben, der Shelly hat auf 0 Dauerstrom, egal ob ein oder ausgeschaltet wird. Es kommen auf L 232 V an. Gleiches auf I, aber auch auf 0 eben immer.
Das Phänomen ist bei den Shelly 1 nach ca. einem Jahr aufgetaucht und beim Shelly 1 PM nach einigen Schaltungen.
Hallo, ich habe einen Shelly 1 als Ein- und Ausschalter für LED‘s an meiner Einfahrt im Verteilerkasten meiner Garage installiert.
Der Shelly bekommt über einen Philips BWM das Signal zum schalten (eingebunden in der Homekitt). Das System läuft seit ca. einem Jahr ohne Probleme.
Heute Morgen habe ich bemerkt, dass die LED‘s bei Tageslicht an sind. Daraufhin habe ich den BWM geprüft. Dieser schaltet so wie er soll bei weiterer Suche habe ich entdeckt, dass der Ausgang 0 am Shelly, Dauerstrom hat. Ein schalten per App, verändert nichts. Die Schaltung über die Shelly App aber auch über Home, geht, der Shelly schaltet auch, es klickt, aber der Strom wir am Ausgang nie unterbrochen.
Ich habe dann den Shelly 1 durch einen Shelly 1PM getauscht. Nach ca. 10 Testschaltungen (hat perfekt geklappt) ist komischerweise das gleich Verhalten wie beim Shelly 1 aufgetreten.
Wer hat Rat?
Hallo , seit einigen Tagen bewegt ein Shelly 2.5 eine Rollade spontan für ca. 2 Sekunden und bleibt stehen. Meist 2-3 mal hintereinander und das war’s dann.
Seit heute ist eine wlan Verbindung nicht mehr möglich. Über die Rolladentaster kann ich die Rollade auch nicht mehr steuern (ist das normal, dass es mit dem Taster auch nicht mehr geht?)
Wer kann bitte Tips geben?
Danke.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Sollte ich Deiner Meinung nach alles so lassen, da ja der Shelly 1L wieder normal läuft oder lieber austauschen?
Hallo, Shelly 1L ist hinter Gira Schalter verbaut und schaltet 20 W LED. Nullleiter auch angeschlossen. Läuft seit 8 Monaten ohne Probleme. Heute ließ sich die durch den Schalter eingeschaltete LED plötzlich weder am Schalter noch mit der App ausschalten. Habe alles offen gemacht. Bei bewegen der Kabel, schaltete der Shelly die LED sporadisch ein und aus. Habe alle Schrauben nachgezogen (waren aber fest) und da war das Problem einfach wieder weg.
2 Fragen habe ich dazu.
1. ist das normal oder liegt ein Defekt vor?
2. ist es normal, dass an SW 1 und SW2 Dauerstrom anliegt?
Alles anzeigenHallo hyene1
ich hab mal die Schaltung versuchsweise aufgebaut mit Leuchtmittel 3 x 5,4W LED GU 10 Philips.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei.
Ist das Flackern im Betrieb oder wenn ausgeschaltet ist?
Bitte prüfe deine Verdrahtung, eventuell ist der N nicht richtig befestigt und hat keinen Kontakt.
Zweite Möglichkeit es liegt an deinen LED-Leuchten, da wäre interessant Leistung, Hersteller
Die Verdrahtung habe ich nochmals geprüft. Es ist alles in Ordnung. Die LED‘s flackern nur im eingeschalteten Zustand. Es ist ein leichtes flackern, aber dennoch störend. Die LED‘ sind seit 2014 schon verbaut. Hersteller ist mir nicht mehr bekannt. Leistung liegt bei 3W je LED.
Ich gehe sehr stark davon aus, dass die LED‘ s nicht Shelly 1L tauglich sind. Den gleichen Shelly habe ich an einer einzelnen LED angeschlossen (andere Sorte), da flackert nichts.
Trotzdem Danke für die Rückmeldung.
Hallo,
ich habe einen Shelly 1L hinter einem Lichtschalter angeschlossen. Darunter befindet sich auch ein Shelly 2.5 für die Rollade. Ich habe die vorhandene Nulleitung am Shelly 1L angeschlossen um mir den Bypass zu sparen. Betrieben werden 6 Stück LED Spots mit je 3W. Warum flackern die LED‘s trotz Nulleitung? Ohne den Shelly 1L flackert nichts. Anschlussschema ist angehangen.
Ja dann passt das. So sieht es bei mir auch aus.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ok danke.
Was ist mit der WIfi LeD? Ist das so richtig, dass diese im unteren Bereich nur rot leuchtet? Da blinkt nichts.