Beiträge von reggi6037

    In meiner Anleitung steht:

    (Netz) K --> L (Haus)

    leider werden dann negative Werte angezigt, nach den drehen der Klemmen dann also:

    (Haus) K --> L (Netz)

    werden positive Werte angezeigt. Ich denke die Anleitungen von andreasbe und meine wurden vertauscht, dann hätte es bei beiden auf Anhieb funktioniert ;)

    Hi,

    bin Shelly 3EM Neuling, habe meinen ersten vor 30 Minuten ageschlossen, würde sagen um z.B. den Verbrauch er Sauna zu messen:

    - Klemmen um die Leitungen (braun, grau, schwarz ) über den Sicherungen, dort wo in deinem Bild Sauna steht

    - die Anschlüsse von VA, VB, VC wie von dir beschrieben

    - Anschluss von N an einer Klemme, wo die anderen Neutralleiter deiner Hausinstallation angeschlossen sind