Beiträge von thereallink

    Zur Auflösung des Ganzen: es lag an der Reihenfolge der Wandler, bzw die Einhaltung der Drehrichtung.

    A-C sollten schon auf den korrekten Phasen L1-3 liegen.

    Der Shift dabei ist egal, solange die Drehrichtung nicht vertauscht wird. L1 = A, L2 = B, L3 = C oder L1 = C, L2 = A, L3 = B, oder L1 = B, L2 = C, L3 = A

    Ich ging von der Annahme aus, es sei egal. L1 = A, L2 = C, L3 = B


    Danke für die Hilfe und Tipps :)

    Hey,

    schon mal vielen Dank für die Hilfe!

    Bzgl. des Zustandes des Verteilers bin ich vollkommen auf eurer Seite, absoluter Pfusch. Lässt einem nur die Annahme, dass es schnell und billig sein sollte. Würde sogar soweit gehen uns sagen dass es niemand mit entsprechender Profession ausgeführt hat.

    Ich habe die Anschlüsse und Phasen mal farblich gekennzeichnet.

    Krauskopp ja, die Beschriftung ist korrekt.

    alex0711 jupp, Blau ist eine Phase, Neutral wird von der Erdung gezogen.

    Ich habe langsam die Befürchtung das vlt die Zuteilung von FI1 nach FI2 nicht Phasengleich ist. Leider wurden die so tief in den Verteiler gestopft dass sich das nicht ausschließen lässt.

    verteilung.jpg

    Hier mal ein älteres Foto (ohne Schtten) vor dem Einbau:

    IMG_1770 (1).jpeg

    Devil Die Hausverwaltung bzw. der Eigentümer sehen da halt leider keine Notwendigkeit etwas zu machen…

    AlexAn habe die Richtung der Wandler noch einmal geprüft. Pfeil zeigt zum Zähler. Würde es was bringen die dennoch (also entgegen der Online Anleitung) zu drehen? Phase A zeigt ja die korrekten Werte, auch Phase B ist zumindest ohne größeren Verbraucher im positiven Bereiche

    Die Wandler zeigen alle mit Pfeilrichtung zum Zähler.

    Die Neutralleiter wurden mittels Erdung gebrückt. Erdverankerung vom Haus -> hoch auf Verteilerschiene -> 2 Abgänge für die Fi‘s -> von FI‘s auf 2 getrennte Verteiler für Neutral.

    Ja, bei dem Kasten hat man den Eindruck dass es sicherlich keine Fachkraft ausgeführt hat ;)

    Konnte heut früh noch ein schönes Bild erkennen, als der Durchlauferhitzer lief.

    image.jpgimage.jpg66C840CE-3A40-41F2-B376-9DD4369FF0A3.jpeg

    Hallo,

    ich habe heute meine Shelly 3em mit Hilfe meines Vaters (ehem. Elektrotechniker, aktive Betriebe aus der Umgebung wollten im Verteiler nichts machen, siehe Bild) in Betrieb genommen.

    10D7EF9D-0671-4ECC-88E5-49804F81A61C.jpeg

    Nach anfänglicher Startschwierigkeiten mit der Richtung der Klemmen lief Augenschein alles, bis auf das Problem mit den Power Factors. Die Anschlüsse der Messpunkte haben wir mehrfach geprüft, liegen auf den korrekten Phasen. Auch scheinen größere Verbraucher wie ein Föhn die Messungen durcheinander zu bringen.

    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?

    Lg

    1B354303-74A9-4573-8A5A-9290BE0A2011.png