Hmm, sehr komisch, denn wenn ich L3 wieder einschalte, dann läuft auch der 3em wieder perfekt.
Beiträge von undee
-
-
Aha, und dann wird das auch für den 3em gelten, denn genau L3 hat momentan keine Spannung.
-
-
Hallo Leute,
habe seit einigen Monaten einen Shelly 3em, der alle 3 Phasen unseres Stromkreises zuverlässig und unterbrechungsfrei misst. Angeschlossen habe ich (bzw. ein Elektrofachmann) laut Anleitung für 3-Phasen-Messung.
Nun ist der Shelly allerdings offline, Grund dafür ist, dass eine Phase momentan keinen Strom führt, weil in der betreffenden Wohnung Umbauarbeiten durchgeführt werden.
Am Shelly leuchtet kein Lämpchen, aber 2 der 3 Phasen führen ja Strom, das kann doch nicht sein, oder?
Danke für jede Hilfe, die mich der Lösung näher bringt!
-
-
Guten Morgen,
nachdem ich vor kurzem einen Shelly 3em installiert habe und damit in die Shelly-Welt eingetaucht bin, würde ich gerne ein Problem in meiner Garage lösen. Zur Verfügung steht mir ein Shelly 1 (1. Generation), dieser sollte in meiner Garage das Zeitrelais schalten, das für die Beleuchtung zuständig ist. In meinem Fall schaltet das Relais aber dann, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird, ich denke, das unterscheidet meine Beleuchtung von der üblichen in anderen Garagen. Der Shelly soll also nicht kurz einen Kontakt herstellen sondern im Gegenteil diesen IMMER halten und bei Bedarf kurz lösen, ist das mit dem 1er möglich?
Lauf Handbuch hat er einen Ausgang:
- 1 potential-free contacts relay output on screw terminal
Ich nehme an, das ist ein NO-Relais, also "normally open", ich bräuchte was mit "normally closed", ist das mit dem Shelly 1 machbar? Oder mit einem anderen Shelly?
Vielen Dank für Eure Hilfe!