1% bei einem 120A Wandler wäre nicht gerade berauschend, denn normalerweise wäre das ja 1% von 90% des spezifizierten Stroms, wären dann also bis zu 1.08A mögliche Abweichung...aber normalerweise ist K ja auch Kraftwerkseite und L Lastseite und die Spannungsklemmen werden mit L1-L3 und nicht mit VA VB und VC beschriftet, von daher...
Aber da mache ich mir im Moment weniger Sorgen, erstens weil wie Bernd schreibt, sollen die Wandler auf dem Gerät abgeglichen sein und das ist ja auch kein neues Messprinzip sondern eins welches sich schon etabliert hat. Und die Messwerte welche ich bisher gesehen habe scheinen auf den ersten Bl.ick recht Plausibel, auch bei 1W oder 20W, hab es aber auf der Stromseite (noch) nicht nachgemessen.
Noch was anderes: Heute ab 5 Uhr am Morgen bis im späteren Nachmittag bekam ich keine Daten in der Cloud. In meinem Wlan hatte ich aber Zugriff auf den 3EM. Erst ein neustart hat das behoben. Bekanntes Problem?
Und sieht die Darstellung in der App bei euch auch so versetzt und bei der Phase C so abgeschnitten aus und bei der Phase B fehlen die kWh:
Screenshot_20200628_224057_allterco.bg.shelly_autoscaled.jpg
Danke