Nachdem ich mir 3x TDK CCT261631 Wandler für mein Shelly 3EM gekauft habe, müssen die jetzt kalibriert werden.
Wenn ich Phase B mit Phase A kalibrieren will, brauchen beide Phasen genau die gleiche Spannung und Leistung, was in einer bewohnten Wohnung nur schwierig zu realisieren wäre.
Daher die Idee, selbst ein Kabel zu konfektionieren, mit Schuko-Stecker und Wago-Abzweigsklemme für den Leiter, mit dem ich den Shelly 3x an der gleichen Phase verbinden kann.
Dann kann ich mein Wasserkocher an der gleichen Phase stecken und einschalten, und so würde der Shelly genau die gleichen Werte für alle 3 Wandler messen.
Kann das technisch funktionieren oder muss der Shelly unbedingt an unterschiedlichen Phasen angeschlossen werden?
Vielen Dank!
-
I'm only interested in the space efficiency - my fuse box is already cramped with a 3EM Pro and 2 EMs (7 clamps with cables total).
Many thanks for your help!!
-
Many thanks for your infos! I just ordered 3 TDK clamps, let's see if I get them working!
-
Great, thanks! Does this mean I could also use the TDK CCT261631 clamps (30A) you mentioned in another post (I'd have to change the plug so that it fits the 3EM)?
BeitragRE: Strommessung oberhalb 65A fehlerhaft
Auf der Suche nach mechanisch kleiner bauenden Stromwandlern, die elektrisch zum Shelly EM , 3EM und pro 3EM passen, bin ich auf diese Serie von TDK gestoßen:
https://product.tdk.com/en/system/file…rent_cct_en.pdf
Von TDK gibt es auch 30A-Wandler. Ulkig ist, daß TDK die Durchflussrichtung ebenfalls mit K - L angibt…thgoebel6. März 2023 um 17:09 And to use them, I simply have to calibrate them following the official instructions given to calibrate the N phase? Thanks!!
-
I am also interested in using 50A clamps on my 3EM. However in the link you provided it says that only 120A clamps should be used with the 3EM.
If I understand your post correctly, you mean to plug a 50A clamp on N on the Shelly and calibrate it with another 120A clamp on phase A, right? And then repeat for 2 more 50A clamps.
Can you confirm this would work and it without risk for the 3EM?
Many thanks!!
-
Danke für eure Antworte!
2x Shelly oder 1 Trennrelais + 1 Shelly passen definitiv nicht hinter dem Schalter rein, damit ist das Thema leider erledigt.