Beiträge von Eckfahnenumtreter

    Hallo

    Ein Shelly 1 soll in eine bestehende Wechselschaltung eingebaut werden, unter Verwendung neuer Taster.

    (Derzeit sind Kippschalter verbaut)

    Der Einbau des Shellys kann aus Platzgründen nicht "im Schalter vor der Lampe" verbaut werden,

    sondern nur in der ersten Dose / (Schalter 1 in der Skizze), an der auch ein Neutralleiter zur Verfügung steht.

    Kann mal jemand über die Skizze unten schauen und kurz bestätigen, dass mein Plan so in Ordnung ist ?

    - Im Schalter1 wird die Phase über eine Wago-Klemme an den Shelly (I+L) und "L" vom Taster 1 verbunden.

    - Ausgang "SW" am Shelly geht in "1" von Taster 1, zusammen mit dem ehemaligen korrespondierenden Kabel "A"

    (das andere Ende geht in "1" von Taster 2)

    - die benötigte Phase für Taster 2 brücke ich von einer Steckdose, die darunter ist. (selber Sicherungskreis)

    - das ehemalige korrespondierende Kabel "B" nutze ich am Shelly (O), um in Dose 2 mit einer Wago den "Lampendraht" anzuschließen.

    -Shelly auf "Momentary" Modus einstellen.

    Wäre das so in Ordnung ?

    Vielen Dank für Eure Mithilfe, Top Forum !


    IMG_21AE13D5D29E-1.jpeg

    Habe nun probeweise auf 2 x 12,5W LED´s umgestellt (=25W Gesamtlast) und folgendes beobachtet:

    - Schalte ich die Lampen ausschliesslich durch einen der beiden Lichtschalter ein/aus, flackert keine der Lampen im ausgeschalteten Zustand.

    - Schalte ich die Lampen ausschließlich durch den Shelly ein/aus, flackern die Lampen auch nicht.

    - Bei jeder Kombination von Shelly/den Lichtschaltern flackern die Lampen aber wenn "Ausgeschaltet".

    Das kann so natürlich nicht bleiben...

    Frage: Müssen die 20W Mindestlast an jedem Verbraucher anliegen ? Also demnach 2 x 20W LED´s erforderlich ?

    Oder habe ich was anderes übersehen ?

    Bevor ich alles Zurückbaue und Taster bestelle, um auf Shelly1 umzurüsten, frage ich hier nochmal nett nach....

    Danke !

    Alles angeschlossen wie in der Skizze ...mit Neutralleiter sogar aus der Steckdose darunter.....und....funktioniert......allerdings flackern die beiden LED´s

    im ausgeschalteten Zustand gelegentlich. Manchmal schalten beide korrekt aus, manchmal flackert eine der Lampen.

    Eingeschaltet leuchten beide Leuchtmittel kontinuierlich.

    Ich habe schon gelesen, dass es manchmal an den LED´s liegt, muss mal losziehen und 2 andere LEDs kaufen und testen.

    Was anderes fällt mir nicht ein, hatte gedacht, mit angeschlossenem N sollte flackern kein Thema sein.

    Könnte ich notfalls auch einen Shelly1 an diesem ("ersten") Schalter verwenden ? N und Phase habe ich ja, allerdings

    sollte ja der Shelly 1 immer am letzten Schalter vor den Leuchtmitteln verbaut werden...und das ist hier ja nicht der Fall.

    Platzmässig besteht keine Chance, einen Shelly 1 am anderen Wechselschalter einzubauen.

    Jeder Rat willkommen !

    Eine Frage hätte ich noch: Darf bei dieser Anschlussvariante auch ein Neutralleiter angeschlossen werden, falls verfügbar ?

    Ich hatte hier im Forum mal in einigen Beiträgen gelesen, dass "N" in bestimmten Konfigurationen -nicht- angeschlossen werden darf,

    kann das aber nicht mehr finden.

    Ich könnte dann ggf den Bypass einsparen.

    Danke !

    Hallo

    Mein erster Beitrag hier, tolles Forum und bereits viel gelernt durch Mitlesen und Recherche.

    Dadurch habe ich schon insgesamt 8 Shellys angeschlossen, alles hat prima funktioniert bisher.

    Bevor ich aber die folgende Wechselschaltung in meinem Haus in Italien realisiere, würde ich mich

    hier gerne rückversichern....

    Folgende aktuelle Situation:

    Wechselschaltung mit normalen Kippschaltern (Marke Bticino, das Haus ist in Italien).

    Aufgrund der Platzverhältnisse kann ich keinen Shelly(1) direkt "beim Schalter vor der Lampe" installieren,

    also muss es in der anderen Dose passieren, an der auch die Phase anliegt. (aber leider kein "N")

    Daher muss mir der Shelly-L nun aushelfen.

    Könntet Ihr mal kurz meine selbstgemachte Skizze ansehen und prüfen, ob das so funktioniert ?
    Ansonsten habe ich wohl doch nicht alles so kapiert, wie ich vielleicht gedacht habe....

    Die Schalter sehen so aus wie gezeigt, L liegt neben "1", die "2" liegt gegenüber.

    Danke für Eure Mithilfe !

    Sorry für die unprofessionelle Skizze, bin da nicht so bewandert....


    PS:

    Das Kabel, welches die "1" der beiden Schalter verbindet, ist ja eines der derzeitigen korrespondierenden Kabel.

    Das andere wird ja als Verbindung zum Shelly "umfunktioniert", so daß Ausgang 2 frei bleibt.

    Bei mir sind die Korrespondierenden in "real" jeweils 2 schwarze Kabel (anstatt wie hier grau und pink)

    Was passiert denn, wenn "1" im Schalter links tatsächlich mit "2" im Schalter rechts verbunden ist ?

    Also über kreuz quasi ? Bei einer Wechselschaltung ist das ja normalerweise egal ?

    Wie bekomme ich heraus, dass "1" an beiden Schaltern tatsächlich verbunden ist, wenn farbliche

    Unterscheidung nicht möglich ist ? Stehe da auf dem Schlauch gerade.... ;)