hallo,
bevor ich mir hier eine ziemlich teuere "katzernabwehr sprühdose" kaufen würde wäre meine lösung diesbezüglich:
Co2 patronen ... mit adapter auf ein 1/4 " magnetventil und dieses mit dem schelly ansteuern.
kostet ein bruchteil, auch im laufenden betrieb und funktioniert im verhältniss zu der bastellösung der "sprühdosen ventilbetätigung" zuverlässig.
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/ISkAAOSwfZhiTvql/s-l1600.jpg]
Beiträge von Juergen_b
-
-
hallo zusammen, würde mal gerne euere hilfe für einen freund in anspruch nehmen.
shelly plus 1 pm + ad on und 2x 18b20 temp.sensor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. scene ist hinterlegt : wenn temp. unter 18° heizung einschalten bei 20° ausschalten.
er möchte jetzt zusätzlich folgende funktion :
2. wenn er die heizung händisch per app einschaltet soll sie 1std. laufen dann abschalten - soweit auch kein problem.
die problemstellung ist nun:bei der laufzeit von 1std. werden die 20° (abschaltpunkt der scene) überschritten und die heizung abgeschaltet.
gibt es eine möglichkeit AUTOMATISCH beim schalten von 2. scene 1. zu deaktivieren ???
-
hallo chris007
meinst du das in dieser art ------- habe es gerade mal bei mir getestet - zumindest bei mir geht es nicht.bei der alten app hat dies ja auch nicht funktioniert und man mußte eine funkt. über eine scene schalten.*** ich muß mich korrigieren - nach neustart des shelly FUNKTIONIERT es jetzt !!!
-
hallo andy, das thema gab es schon öfters .........ich glaube der letzte der diese frage gestellt und beantwortet bekam war ICH
die lösung ist, die sensoren in der passenden reihenfolge einbinden.
Suche - Offizielles technisches Shelly Support Forum (DACH) (smarthome-forum.eu) -
servus, durch zufall gerade gefunden ........ sollte dein thema bearbeiten ?
Meine Einstellungen in der Shelly-App: PV-Überschuss intelligent speichern und einspeisen - Teil 2 - YouTube -
einsteigertips habe ich gefunden - was meinst du mit B ?
-
ich habe nun zur sicherheit die IP der NEU eingebauten Plus 1PM geändert um sicherzugehen, daß kein IP konflikt vorliegt.
keine änderung - beide shelly 1 lassen sich integrieren, sind in der app sichtbar ABER beide offline ?mit der 192.168.33.1 kann ich ihn erreichen.
Verbinde dich nach dem 5x ein/aus mit dem Shelly
geht leider nicht da er von anfang an nach dem einbinden offline ist.
-
20231007_141631.jpghallo zusammen,
ich habe 2 shelly 1 V3 ausgebaut und durch neuere modelle ersetzt.
beide shelly 1 hatten eine feste IP eingerichtet.
die neu eingebauten (Plus 1PM)habe ich auf die GLEICHE IP eingestellt.
nun wollte ich die ausgebauten wieder in den org, zustand zurückführen und habe sie angeschlossen und einen werksreset durchgeführt (5 x Schalter an/aus), danach wollte ich sie wieder einbinden.hinzufügen klappt ohne probleme, nur sind sie anschliesend durchlaufend OFFLINE (mehrfach getestet)
wo liegt hier mein fehler ? (werksreset löscht doch sicher auch die feste IP ?)
-
danach noch die angeschlossenen sensoren installieren.
-
ich hätte noch eine kurze frage:
ich verwende den Temp.Fühler DS18B20 mit 3m kabel, hat hier einer erfahrung, ob sich eine kabelverlämgerung um ca. 2 m auf das messergebnis auswirkt, oder ist dies unbeschadet machbar?? -
hallo dewaldo ,
ich habe in der fritzbox192.168.178.150 bis 192168178200 gesperrt und vergebe meine feste IP an die schellys dementsprechend ab XXX.150 aufsteigend. die jeweilige zu vergebende IP trage ich in der app ein, denke schon daß das so passt.Screenshot 2023-10-05 181820.png
192.168.178.150 bis 192168178200 -
12b5ih8p.pnghallo
apreick
danke für deinen denkanstoss - hab`s auf die reihe bekommen !!! -
hallo devil, warum sie weg waren weiß ich zwar nicht, aber ich habe jetzt allen schellys nochmal ihre "feste IP" zugewiesen und warte ob die einstellung bleibend ist.
die bedeutung der "lease time" habe ich jetzt auch recherchiert und den wert kleiner gestellt
danke für deine unterstützung. -
ok -werde ich versuchen und berichten ......... vielen dank
-
?????????
du fragtest ob ich wlan 1+2 gleichzeitig aktiv habe - deshalb meine screenschots der web -ui ?
was die "lease time" betrifft ......... sorry, bin da recht wenig bewandert, und mir auch nicht bewußt welche auswirkung dieser wert hat - hatte ich ehemals aus einer internett anleitung übernommenEdit: Vollzitat durch Moderator entfernt.
-
hallo apreick,
da werde ich dann wohl auf das ticket system zurückgreifen müssen.
rücklauf und vorlauf sind paralell auf einem anschluß geklemmt - raumtemp. auf einem zweiten (zwei weitere werden noch am 3anschl. geklemmt)
versucht hatte ich schon den Raumtemp. zu löschen und neu einzubinden - trotzdem setzt er ihn wieder zwischen die vor und rücklauf rein. -
meinen shellys hatte ich IP adressen aufwärts vergeben.
192.168.178.150 -
servus zusammen,
gibt es in der app eine möglichkeit die ANZEIGE REIHENFOLGE der temp. sensoren zu ordnen ??
(ich habe leider trotz suche keine gefunden)
Screenshot 2023-10-04 093316.png -
hallo zusammen, ich hätte da mal wieder eine unklarheit:
ursprünglich hatte ich allen shellys (ca.8st) eine feste IP vergeben - dies wurde auch so angezeigt.
vor kurzem habe ich zufälligerweise in der NEUEN APP nachgeschaut und unverständlicher weise, war bei keinem schelly mehr eine feste IP vergeben ???
(die fritzbox wie auch die schellys hatten zwischendurch natürlich einige updates) wisst ihr zufälligerweise wer diese einstellung verändert hat - ich zumindest war es nicht. -
ok - vielen dank.