Hallo und erst mal Danke für deine Antwort,
Hier auf dem Land einen Elektriker zu finden für solche „Kleinigkeiten“ ist fast unmöglich,oder man wartet Monate und muss immer wieder nachfragen wann er endlich kommt.
Grundbedarf decken und Auto Laden ist an sonnigen Tagen kein Problem da meine PV 9,7KWp hat.
Dazu wird das Auto mit maximal 3500Watt(16A) oder minimal 1400Watt(6A) geladen.Es ist nur ein Plug-In Hybrid.
Es geht mehr um die schattigen Tage, da kann das Portal Clever-PV meine Wallbox Steuern und wenn nach dem Grundbedarf noch mindesten 1400Watt produziert wird , schaltet Clever-PV meine Wallbox auf Laden.
Wird dann zeitweise mehr Strom Produziert ,wird die Wallbox automatisch hoch geregelt.
Dafür muss ich natürlich dem Portal Clever-PV meine Echtzeitdaten vom Stromzähler übermitteln.
Der Poweropti funktioniert leider mit dem Stromzähler nicht und es bleibt nur noch ein Shelly 3em als alternative.
Ja es sind 2 Zähler noch Verbaut.
Links ein Zweirichtungszähler(Netzbezug und Einspeisung) und rechts ein Produktionszähler der PV.
Das sind die braunen Kabel die unten in den Klemmblock sind.
An den 3 25A-Hager-LS-Schaltern ist die PV abgesichert.
Von den 2 Zählern gehen je 3 Braune Leitungen in den Klemmblock , Die von der PV haben gelbes Klebeband drum.
Oben vom Klemmblock gehen 3 schwarze Kabel(blaue Kuppe) in die DO2-Sicherungen.Dort wo ich auch die Shelly Zangen anbringen wollte.
Die anderen 3 schwarze Kabel(rote Kuppe) vom Klemmblock gehen lediglich in den Siemens 5sg7133 (Lasttrennschalter)
Also müsste doch der Shelly wenn die Messzangen an der DO2-Sicherungen angeschlossen werden , richtige Meßergebnisse erzielen.