Beiträge von Powerbolt

    Hallo Pitch,

    Nein das Wlan ist seit 20 Tagen dauerhaft online und das auch nur weil ich die Steckdosen Leiste getauscht habe. Heute ist mir wieder einer weg geflogen.

    Ich hab jetzt alles durch. Wenn nicht einer eine zündende Idee hat fliegen die jetzt raus.

    Es müssen die Shelly's sein Ich habe extra in allen Shellys ein Ersatz Wlan eingetragen was ich nun eingeschaltet habe.

    Auch damit geht der nicht online. Meinen AP hab ich jetzt abgeschaltet.

    pasted-from-clipboard.png

    So sieht das ganze aus. Shelly ist sichtbar im WLAN AP bekommt aber keine Verbindung hin.

    Einstellung Shelly

    pasted-from-clipboard.png

    Ersatz Wlan

    pasted-from-clipboard.png

    DHCP

    pasted-from-clipboard.png

    Abschließend ist zu sagen ich hab das Problem gelöst aber bisher noch nicht die Ursache.

    Ich starte alle 8 Stunden nun die Shellys selbstständig über ein Blockly Script neu.

    Wenn das auf lange Sicht nicht funktioniert fliegen die Dinger wieder raus!

    1. Ich benutze die Fritzbox nicht mehr als WLAN AP nur den Grandstream 7630.

    2. Hier hab ich eine extra SSID nur für die Shelly's nun.

    3. DHCP hab ich von der Fritzbox genutzt dann vom Grandstream und nun vom ADGUARD überall das selbe Fehlerbild. Sowohl feste IP nur im DHCP Lease vergeben sowie auch nur in den Shellys.

    Was das angeht bin ich kein Laie.

    4. RSSI bei allen Shelly's ist zwischen -50 bis - 65.

    5. Sonderzeichen kann man so oder so bei den Shellys doch nicht verwenden.

    6. Temperaturen sind immer um die 53 Grad.

    Ich kann weitere Infos liefern. Im IOBroker hab ich die Shellys auf Debug Level stehen.

    So oder so rum beides schon probiert. Macht keinen Unterschied. Ich habe die ganzen Beiträge zum Thema IP schon durch.

    Und es macht ja keinen Unterschied der Shelly sollte ja trotzdem unter der IP erreichbar sein.

    Selbst nach Reboot und Co passiert da nichts.

    Wie gesagt ich bekomme diese Fehlermeldung ausgelesen. Ich finde dazu nichts was mich weiterbringt im Netz.

    kern.warn kernel: MlmeEnqueueForRecv(): un-recongnized mgmt->subtype=11, STA-MACAdresse des Shellys

    Guten Abend Zusammen,

    ich habe immer wieder mal Probleme mit meinen Shellys. Die lassen sich dann nur reaktivieren wenn ich die Sicherung kurz rausnehme. Das ganze tritt immer unterschiedlich bei 5 Shellys auf.

    1. Shelly über Taster funktioniert ohne Probleme.

    2. Shelly wird im AP noch angezeigt aber ohne seine feste IP.

    3. Es sieht so aus als wollte er sich verbinden schafft es aber nicht.

    4. Fehlermeldung im AP ist kern.warn kernel: MlmeEnqueueForRecv(): un-recongnized mgmt->subtype=11, STA-MACAdresse des Shellys

    5. Der Fehler tritt sowohl mit der Fritzbox oder mit meinem AP (Grandstream) auf.

    Es ist verdammt nervig da so auch die IOBroker Steuerung nicht funktioniert.

    Der IO Broker gibt nur die Fehlermeldung Server Timeout for 192.168.178.153 (192.168.178.153 (shellyswitch25

    Hoffe ihr könnt mir helfen oder habt Ideen

    mfg