Ok - dann messe ich mal (wenn ich mal wieder dort bin) - wenns 230V oder konstant 24V ist, dann mach ichs mit einer Shelly 1.
Danke...
Ok - dann messe ich mal (wenn ich mal wieder dort bin) - wenns 230V oder konstant 24V ist, dann mach ichs mit einer Shelly 1.
Danke...
Sorry, bei den 230V hab ich den Uni mit dem Plus 1 verwechselt.
Die Datenleitung beim VRT330 ist die Rückleitung - dort legt der VRT330 eine Spannung an, die der Therme die nötige Vorlauftemperatur sagt. Die Datenleitung würde ich ohnedies nicht abgreifen.
Als Spannungsversorgung abgreifen würde ich die Eingangsspannung vom VRT330 - die liegt aber lt. Foren eben nicht bei konstant 24V sondern schwankt zwischen 15und 24V (es wird spekuliert, dass damit auch Infos an den VRT330 übergeben werden). Darum dachte ich mir, dass ich die Shelly Uni nehmen muss.
Aber lt. https://www.facebook.com/groups/shellyd…41910439412678/ sollte das auch mit einer Shelly 1 gehen. Verstehe ich aber nicht, da die lt. Datenblatt 12V oder 24-60V Eingangsspannung benötigt.
P.S: Mein Ziel ist nur das Ein-Ausschalten der Heizung remote und eventuell die Abfrage der Temperatur. Nicht der Ersatz des VRT330. Bin oft auf unbestimmte Zeit weg.
Soweit ich weiss gibt es VRT 330er mit 24V und 230V - ich muss mal meinen Anschluss messen. Bei den 24V liegen dann die 15-24V an. Aber wenns 230V sind, dann sollts für den Uni ja auch kein Problem sein...
Was meinst du mit "die Spannungsversorgung würde ich mal "ignorieren", getrennte Spannungsversorgung eher"? Der VRT330 hat in Summe nur 5 Ein/Ausgänge: 2 für Spannung, 2 für Telefonschalter und 1 für die Datenleitung (8-12V je höher, desto höher soll die Vorlauftemperatur sein)
Hi!
Bin völliger Shelly Neuling - bitte verzeiht die Anfängerfrage.
Ich möchte eine Vaillant Heizung über dessen Raumthermostat (VRT 330) per Internet statt über Telefonschalter schalten. Beim Raumthermostat kann ich Strom abzweigen, der liegt nicht konstant bei zwischen 15 und 24V DC. Der "Telefonschalter" ist einfach nur ein potentialfreier Kontaktschalter - dort laufen 1..3 mA drüber.
Ich vermute das geht nur mit dem Shelly Uni (weil nur der so wenig Versorgungsspannung verträgt):
Rot - an die 15-24V
Schwarz - GND
Hellbraun - Telefonschalter 1
OUT_1 - Telefonschalter 2
Temperatursensor (DS18B20) könnte ich an 4,5,6 anhängen
Stimmen meine Annahmen?