Beiträge von Thomas Gerl

    Thomas Gerl ,

    Die Frage nach der Firmware wurde glaube ich, noch nicht direkt gestellt. Wie siehts damit aus?

    Ich sende einfach mal ein Update, vielleicht interessiert es ja jemanden.

    Firmware ist die aktuelle, hatte aber auch die Vorgänger Version getestet. Fakt ist, was der Shelly misst ist korrekt.

    Ich bin der ganzen Sache mal weiter nachgegangen. Was ich herausgefunden habe ist das der "hohe Strom" mit dem geringen cos phi, vom FU der Wärmepumpe kommt und zwar nur im abgeschalteten Zustand, sprich "Standby" des FUs. Bis dorthing konnte ich den Strom nachverfolgen. Meine Vermutung der FU hat keinen Netzfilter. Werde mal zu Testzwecken einen Netzfilter dran hängen und mir dann nochmal ein Bild machen.

    So mit der Stromzange und Multimeter nachgemessen, die Werte des 3 EM stimmen haargenau (zweite Kommastelle)

    Jetzt bin ich ratlos, liegt offensichtlich nicht am Shelly. Dann muss ich mal auf Suche gehen wo 1,6 A mit einem cos phi von 0,01 hingehen.

    Da kein Shelly Problem, darf das hier gerne geschlossen werden, danke an alle die es gelesen und/oder geantwortet haben.

    Hallo zusammen,

    habe leider über die Suchfunktion nichts gefunden, oder war zu doof.

    Ich habe den Shelly 3 EM bei mir an der Heizungsanlage eingebaut.

    Phase A --> Verdichter WP

    Phase B --> Lüftung

    Phase C --> Steuerung und Kleinverbraucher

    Der Shelly hängt nach dem Hauszähler und dem Verteiler wo 3 Stränge abgehen, Hausanschluss, Wallbox und Heizung

    Wallbox war aus zum Zeitpunkt des Screenshots, Hausverbrauch war marginal 100 W.

    Phasen korrekt, Richtung der Messwandler, Steckplatz der Messwandler etc, alles schon mehrfach überprüft.

    Wenn die Anlage unter Last fährt habe ich halbwegs plausible Werte was die Leistung betrifft. Jedoch sehr niedrige cos phi Werte A 0,9 B 0,48 C 0,56

    Wenn die Anlage ruht habe ich auf Phase A wenige Watt, hoher Strom. cos phi A 0,01/NA B NA C 0,56

    Screenshot_20230206-130437.png

    Mir kommt A im Ruhemodus sehr komisch vor und B immer, da die Lüftung maßgeblich ein Ventilator ist, sollte ein E-Motor nicht eher 0,8-0,9 haben?!

    Vielen Dank!