"Du willst die Steuerkontakte der Zusatzplatinen mit den Ausgängen der Schellys schalten..."
Die Zusatzplatinen haben einen Ein/Aus Schalterkontakt und keinen Schaltkontakt!
"Die Shellys wiederum sollen mit dem Schaltkontakt des EVU angesteuert werden.
Ist das ein potentialfreier Kontakt, oder eine Schaltspannung?"
Der EVU Schaltkontakt hat eine Schaltspannung von 230V, kann aber auch per DC Spannung bzw. potentialfrei erfolgen. Westnetz installiert die jeweils erforderliche Zeitschaltuhr, die bauseits erforderlich ist.
"Egal wie, hättest Du ja jeder Zeit die Möglichkeit, die Shellyausgänge per App oder Web-UI zu aktivieren. Das wird wohl nicht im Sinne vom Netzbetreiber sein.
Das verstehe ich nicht so ganz."
Nochmals, deine Vorstellung von einer manipulationssicheren Installation existiert ganz einfach nicht!
Das ist auch dem Netzbetreiber bewusst!
Wo und wie und mit welchen Möglichkeiten dieses Messkonzept letztendlich manipuliert werden kann, interessiert ganz einfach niemanden, weil es einzig und allein darauf ankommt, den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.
In der Praxis werden die Sperrzeiten in Deutschland von 80% der Netzbetreiber nicht einmal angewendet und trotzdem muss das erforderliche Messkonzept auf dem Papier umgesetzt werden.