    Moin ihr beiden,

    erstmal vielen Dank für eure schnelle Rückmeldung. :thumbup:

    Falls ja, mach mal bitte Folgendes:

    Um 21:50 Uhr mit dem Rechner über das WebUi (Ip des Shelly im Browser eingeben) das Skript stoppen und neu starten.

    Wenn der Fehler dann um 22:00 Uhr auftritt, poste bitte die Ausgabe vom Skript.

    Das werde ich heute Abend mal machen. Mein Problem ist, dass ich den Fehler im Moment noch nicht reproduzieren kann. Nachdem ich den Shelly neu gestartet habe, funktioniert er machmal mehrere Tage einwandfrei. Manchmal besteht aber bereits am nächsten Morgen wieder das Problem, dass die BWM nicht mehr reagieren.

    Ich hatte aber auch schon das Problem, dass sich ein Kanal des 4PM um 22.00h nicht abgeschaltet hat und die Aussenbeleuchtung dann den ganzen folgenden Tag eingeschaltet war. Habe die schedules OFF jetzt auf 22.05 gesetzt. Seit dem ist es nicht mehr vorgekommen.

    Ergänzung:

    Wenn du per Browser den URL http://<IP-Adresse Shelly>/rpc/shelly.getstatus eingibst, kannst du unter "script:<id>" ggf. eine Fehlerursache ablesen.

    Folgende Info habe ich als Ausgabe bekommen. Ehrlicherweise kann ich da aber gar nichts ablesen :D

    Code
    {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"eth":{"ip":null},"input:0":{"id":0,"state":false},"input:1":{"id":1,"state":false},"input:2":{"id":2,"state":false},"input:3":{"id":3,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"script:1":{"id":1,"running":false,"mem_free":25200,"errors":["error"]},"switch:0":{"id":0, "source":"loopback", "output":false, "apower":0.0, "voltage":234.3, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":7120.930,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1707644995}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1707644995},"temperature":{"tC":33.2, "tF":91.8}},"switch:1":{"id":1, "source":"loopback", "output":false, "apower":0.0, "voltage":234.3, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":6713.856,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1707644995}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1707644995},"temperature":{"tC":33.2, "tF":91.8}},"switch:2":{"id":2, "source":"loopback", "output":false, "apower":0.0, "voltage":234.1, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":4988.349,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1707644995}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1707644995},"temperature":{"tC":33.2, "tF":91.8}},"switch:3":{"id":3, "source":"loopback", "output":false, "apower":0.0, "voltage":234.1, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":5385.041,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1707644995}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1707644995},"temperature":{"tC":33.2, "tF":91.8}},"sys":{"mac":"EC62609ED780","restart_required":false,"time":"10:49","unixtime":1707644997,"uptime":600853,"ram_size":255964,"ram_free":80888,"fs_size":524288,"fs_free":188416,"cfg_rev":28,"kvs_rev":0,"schedule_rev":20,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"1.2.0-beta1"}},"reset_reason":1},"ui":{},"wifi":{"sta_ip":"192.168.0.22","status":"got ip","ssid":"nicht verbunden!","rssi":-75},"ws":{"connected":false}}

    Ich danke euch schon jetzt für die geführte Fehleranalyse. Wenn das Skript funktioniert, ist es mega cool. ich bin sicher, dass wir das Feintuning auch noch gemeinsam schaffen.

    Gruß, Christian

    Hallo zusammen,

    ich melde mich jetzt noch mal mit einem kleinen Update. Das Problem mit den nicht mehr reagierenden Bewegungsmelden kann ich temporär beheben, indem ich den Shelly neu starte beziehungsweise vom Strom trenne und wieder neu verbinde. Danach funktioniert für eine Weile wieder alles wie gewünscht.

    Allerdings laufe ich immer wieder in das gleiche Problem. Nachdem um 22:00 Uhr die Außenbeleuchtung abgeschaltet wurde, reagieren die Bewegungsmelder auf einmal nicht mehr. Das Problem kann dann durch einen Neustart wieder behoben werden. Irgendwie ist dies aber keine zufriedenstellende Lösung. Allerdings habe ich auch tatsächlich keinen Ansatz, wie ich das Problem beheben kann.

    Hat jemand von euch eine Idee? Ich bin für jeden Tipp dankbar.

    Liebe Grüße aus Lübeck, Christian

    Hallo Zusammen,

    heute muss ich mich dann doch noch mal an euch wenden, da ich ein Problem habe, welches ich alleine nicht lösen konnte :(

    Nachdem mein Shelly Pro4PM nun eine ganze Zeit hervorragend mit dem Skript von ostfriese funktioniert hat, ist es nun auf einmal nicht mehr so...! Die Zeitsteuerung funktioniert nach wie vor einwandfrei. An allen 4 Hausseiten geht die Aussenbeleuchtung 30 Minuten nach Sonnenuntergang an und um 22 Uhr wieder aus. Allerdings spricht der BWM in der Zeit von Sonnenuntergang bis zum Zeitgesteuerten ON nicht an. Auch nach 22 Uhr sollte ja der BWM bis zum Sonnenaufgang aktiv sein. Bis vor ein paar Wochen hatte das auch einwandfrei funktioniert. Auf einmal aber nicht mehr.

    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Das Problem besteht übrigens auf allen 4 Kanälen des Shelly. Demzufolge wird es wohl nicht an den BWM liegen. Würde mich wundern, wenn alle 4 gleichzeitig defekt wären.

    Ich würde mich über ein Wenig Support freuen. Weiß gerade nicht wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll und habe die Befürchtung, dass ich dabe noch mehr kaputt mache... ;)

    Gruß, Christian

    Hallo Zusammen,

    nun habe ich drei Doppeltaster und einen Shelly I4 sowie zwei Shelly 1 plus hier liegen :)

    Der elektrische Anschluss der Teile ist mir klar. Allerdings stehe ich bzgl. der Konfiguration der Shellys in der App noch etwas „auf dem Schlauch“. Ich finde leider keinen passenden Beitrag (zur Konfiguration) im Forum. Außerdem stehe ich mit der neuen App noch etwas auf Kriegsfuß ;)

    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Das Thema wurde hier doch bestimmt schon öfter behandelt, oder?

    Vielen Dank!

    Gruß, Christian

    Hallo,

    in meinem Wohnzimmer habe ich eine Wechselschaltung, die gleichzeitig zwei Deckenleuchten schaltet. Die beiden Deckenleuchten sind mit einem 3-adrigem Kabel innerhalb der Decke verbunden. Nun würde ich die beiden Lampen gerne einzeln schalten können. Allerdings habe ich nur ein 3-aderiges Kabel, welches vom Schalter zu den Lampen geführt wurde.

    nun würde ich gerne bei meiner Gira Schalter Serie bleiben und die Verbindung zu den beiden Deckenauslässen, per Funk oder ähnlichem realisieren. Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren könnte?

    Leider habe ich keinen Beitrag gefunden, der meine Frage beantwortet. Vielleicht kann mir jemand einen Link zukommen lassen. Diese Frage ist bestimmt schon mehrfach diskutiert worden.

    Ich freue mich über jeden Tipp.

    Gruß, Christian

    So, es ist nach 22 Uhr, und ich war gerade draußen, um das Setup zu testen. Was soll ich sagen? Es funktioniert perfekt.

    1000 Dank an alle Beteiligten. Ich bin begeistert! Jetzt kann es an die eigentliche Installation gehen 😊

    Gruß aus Lübeck, Christian

    Na klar, die Shedules müssen sein. Das Skript verhindert das Ausschalten in der Zeit zwischen Sonnenuntergang und der in Config endtime genannten Zeit.

    Auch verhindert das Skript das Einschalten nach Sonnenaufgang. der Rest -> Einschalten nach Sonnenuntergen und Ausschalten nach 22:00 erledigen deine Schedules.

    Das habe ich extra so gemacht, dass du selber die Einschaltzeiten bestimmen kannst.

    Man kann das aber auch in das Skript aufnehmen, wenn du willst.

    Ok. Perfekt!

    Habe die Schedules jetzt wieder eingerichtet. Finde ich auch super, dass ich diese weiterhin selbst editieren kann :thumbup:

    Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen =O Was passiert eigentlich im Sommer, wenn der Sonnenuntergang nach 22:00 ist?

    Edit: In Lübeck betrifft mich dieses Problem nicht. Vielleicht interessant für jemanden der in Flensburg wohnt ;)

    Mach mal ein Update auf 1.0.0-beta6.

    Alle vier, ja,, wenn das so verklemmt ist, das Switch und Output 1 zu 1 zugeordnet sind.

    Wenn es läuft kann ich dir auch noch die Erklärung dazu liefern.

    So, war jetzt gerade mal draußen um das Ganze zu testen. Anscheinend habe ich aber noch einen Fehler gemacht.

    Es ist nach Sonnenuntergang aber vor 22h > Das Skript ist aktiv > Es leuchtet keine Lampe (Hätte ich die Schedules aktiv lassen müssen? Ich habe sie gelöscht) > Nähere ich mich einem BWM schaltet er das Licht ein und nach definierter Zeit aus.

    Eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?

    Ich habe in den Settings den Switch auf Toggle SW stehen lassen. Richtig? Oder hätte ich auf "detatched" ändern müssen?

    Bildschirmfoto 2023-08-01 um 21.42.47.png

    VG

    Hallo Eiche,

    Hallo Ostfriese,

    zuerst einmal vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Das habe ich in dieser Form noch in keinem anderen Forum erlebt. Toll.

    Solltet ihr mal in der Nähe von Lübeck sein, dann meldet euch bei mir. Dann gebe ich euch einen aus als Dankeschön :)

    Leider bin ich trotz eurer "marktgerechten" Vorbereitung selbst für Strg+C und Strg+V zu doof =O

    Bildschirmfoto 2023-08-01 um 18.20.41.png

    Zumindest meldet das System einen Fehler in Zeile 6 (siehe Screenshot). Ich mag ja gar nicht fragen. Aber... kann mir jemand helfen ;)

    Nochmal Danke und LG. Christian

    Edit:

    Noch eine Frage zum Verständnis. Bezieht sich das Skript auf alle 4 Switches gleichzeitig?

    Ich würde so gerne den Code lesen können. Für mich ist das wie Zauberei ^^

    Bildschirmfoto 2023-08-01 um 18.30.07.png

    Hallo Eiche,

    Hallo Ostfriese,

    ich bin wirklich schwer beeindruckt von eurem Einsatz. Vielen Dank dafür. Mal schauen, ob ich das mit den Skripten umsetzen kann...

    Da ihr euch alle so viel Mühe gebt, habe mich nun auch noch einmal hingesetzt und einen ordentlicheren Kabelplan erstellt. Ich hoffe, hier ist erkennbar, wie ich alles angeschlossen habe.

    Hinweis: Ich habe in diesem Plan nur 2 Hausseiten dargestellt. Später sind jedoch alle 4 Anschlüsse des Shelly identisch belegt.

    Shelly Pro4 PM.pdf

    Falls ich das mit den Skripten aber doch nicht umsetzen kann, möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal den Plan-B beleuchten.

    Wenn ich das richtig verstanden habe, wird in diesem Fall das Signal des BWM nicht zum Shelly geführt, sondern schaltet die Lampen direkt (roter Kreis). Ist es dann erforderlich, dass in den beiden Zuleitungen Dioden o.ä. verbaut werden?

    Shelly Pro4 PM überbrückt.pdf

    Den Gesamtverbrauch müsste man in diesem Fall dann über einen zusätzlichen Shelly (z.B. Shelly 1 PM) messen. Richtig?

    Ich freue mich auch auf Plan-B Feedback :)

    So, nun aber einen schönen Abend!

    Wow, vielen Dank für den Code. Werde mich aber erstmal damit auseinandersetzen müssen. Aktuell verstehe ich nur Bahnhof :D

    Ich werde mich melden, wenn ich weitere Infos benötige!

    Toll, dass es Foren mit solch engagierten Mitgliedern gibt. Ich freue mich über jeden Beitrag!

    Das klingt grundsätzlich gut und sinnvoll. Ich verstehe aber leider gar nichts davon ||

    Hier noch das Anschlussschema. Nicht schön, aber besser kann ich es nicht ?(

    Shelly.pdf

    Nun muss ich mir wohl jemanden suchen, der mir das ganze in Form eines fertigen Skriptes zur verfügung stellen kann. Wenn mir jemand helfen kann und möchte, bitte per PM.

    Bis hierher schon mal vielen Dank!

    Klar ;) Würde es reichen, wenn ein Skript innerhalb der gewünschten Zeit der Switch auf detached stellt?

    Und, so ein Plan, wie das jetzt angeschlossen ist, wäre nett. Hat jeder BWM einen eigenen Eingang. Schaltet ein BWM alle Lampe um's Haus herum, oder nur die jeweilige Seite? Was passiert, wenn bei der jetzigen Lösung der Switch mal probehalber auf detached gestellt wird?

    Das wäre die Lösung! Habe es gerade mal getestet und es funktioniert!

    Wenn der Switch auf detatched steht, bleibt das Licht eingeschaltet. Auch wenn der BWM ein und wieder ausschaltet.

    Nun habe ich überhaupt keine Ahnung von diesen Skripten. Kann man ein Skript mit den schedules kombinieren? Oder würde man dann alles im Skript regeln? Also auch Sonnenuntergang und Abschaltzeit?

    Ich werde gleich mal versuchen, einen Anschlussplan zu zeichnen. Von der Sache her ist es aber so, wie ich es hier beschrieben habe:

    Jeder Eingang schaltet den dazugehörigen Ausgang.

    BWM1 schaltet über SW1 die Lampen (3 St.) an O1 (Haus vorne).

    BWM2 schaltet über SW2 die Lampen (3 St.) an O2 (Haus hinten).

    BWM3 schaltet über SW3 die Lampen (4 St.) an O3 (Haus rechts).

    BWM4 schaltet über SW4 die Lampen (4 St.) an O4 (Haus links).

    Hallo Andreas,

    wie fast immer steckt der Teufel im Detail. Ich dachte, dass man die Anforderung mit dem Shelly ganz leicht lösen kann. Nun bin ich froh, dass ich das erstmal in einem Testaufbau geprüft habe.

    Zu deiner Frage:

    Jeder Eingang schaltet den dazugehörigen Ausgang.

    BWM1 schaltet über SW1 die Lampen (3 St.) an O1 (Haus vorne).

    BWM2 schaltet über SW2 die Lampen (3 St.) an O2 (Haus hinten).

    BWM3 schaltet über SW3 die Lampen (4 St.) an O3 (Haus rechts).

    BWM4 schaltet über SW4 die Lampen (4 St.) an O4 (Haus links).

    Mit den Skripten bzw. Übergeordneten Systemen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Muss ich nun wohl auch mal tun :/

    Hallo Andreas,

    vielen Dank für deine Hilfe!

    Jetzt also noch einmal die Frage wo was am Shelly angeschlossen ist

    Zeichne mal ein, oder benenne mal die Ein- und Ausgänge

    Leider bin ich jetzt nicht so der Pro in Sachen Elektrotechnik. Sonst hätte ich hier vermutlich auch keine Frage stellen müssen ;)

    Insofern kann ich jetzt auch nicht wirklich Schaltpläne zeichnen :/

    Aber ich denke, dass wir uns schon verstanden haben. An jedem der vier Eingänge (SW) des Shelly, ist jeweils ein Bewegungsmelder angeschlossen. Jeder Bewegungsmelder überwacht eine Seite des Hauses und gibt im Fall einer Bewegungserkennung 230V auf den jeweiligen Eingang (SW1-SW4) des Shelly. In diesem Moment wird dann über den jeweiligen Ausgang O1-O4 das Licht eingeschaltet. Nachdem die Bewegung nicht mehr erkannt wird, schaltet der BWM die 230V Spannung nach 30 Sek. ab. Der Shelly schaltet dann seinerseits den jeweiligen Ausgang ab.

    Aber ich denke, in dieser Thematik sind wir beieinander.

    Cyb.2K

    die Krux liegt hier halt:

    - aktivierten Schedules: der Befehl "Sonnenuntergang" wird nur einmal beim erreichen gesendet

    - und wenn in diesem Zeitraum der BWM reagiert: sendet er nach 30sec ein Off

    - und Sonnenuntergang ist schon vorbei als trigger um wieder AN zu schalten

    Nun könnte ich das Thema vermutlich so lösen, indem ich I/O über den BWM brücke. Allerdings würde ich das doch gerne über den Shelly lösen, damit ich den gesamten Stromverbrauch über das Jahr erfassen kann.

    Vielleicht gibt es ja doch noch eine Lösung wie ich das Problem über die Shelly App lösen kann. Vermutlich kann diese deutlich mehr leisten als ich vermute... :)

    Vielen Dank schon jetzt an alle Helfer!

    Gruß, Christian

    Also die BWM sind an den SW des Shelly angeschlossen. Wenn der BWM eine Bewegung erfasst, gibt er eine Spannung auf den SW und schaltet dadurch das Licht ein. schaltet der BWM nach 30 Sek. wieder aus, schaltet auch der Shelly wieder aus.

    Dies funktioniert auch super. Nur zwischen Sonnenuntergang und 22:00 soll der Shelly nicht ausschalten wenn der BWM ausschaltet.