Woher kommt eigentlich deine Annahme, dass die Klingel mit 8VAC läuft? Hat dann jemand den Klingelknopf gedrückt gehalten und du hast an deiner Klingel die beiden Pole gemessen ?
Ein Vorschlag von mir wäre noch folgender:
- Du könntest einen induktiven Sensorschalter verwenden. Der würde den Vorteil bringen, dass du eine galvanische Trennung von Klingelanlage und einem Shelly-was-auch-immer - Anbindung hast.
Heißt, du musst nichts an der bestehenden Installation verändern und könntest trotzdem aufs Klingeln reagieren.
Suche mal bei Google nach "SZC23-NO-AL-CH". Bei 8V müsste die Stromstärke eigentlich groß genug sein, dass der Sensor vom Magnetfeld her anspricht.
Müsstest dann einfach 1 der 2 Klingeldrähte durch dieses Teil führen.
Am Schaltausgang kannst du dann deine 12VDC drüber schalten und damit den SW Eingang am Shelly bedienen.
Vielen Dank, diese Lösung erscheint sehr logisch. Kein Anschluss an den Klingelstrom und trotzdem ein Signal. So werde ich das umsetzen
-
Der Shelly wird mit einem Netzteil mit 12 V DC versorgt. Sorry das dieses nicht aus meinem Plan hervorgeht
-
Fremdspannung bleibt Fremdspannung, in diesem Fall sogar von versch Stromzählern, das es Überhpt funktioniert ist ein Wunder.
wenn im Störungsafll vom Hauselektriker Fremdspannung Nachgewiesen wird trägst du ALLE Kosten, so war das gemeint!
im schlimmstfall kommt mal die Feuerwehr, das wird extra Teuer, Brandsachverständige finden die Ursache!
du solltest es Sofort Zurückbauen..
Alternative könnte ein Netzteil 12V DC und ein Shelly UNI sein, dazu gibt es Threads hier im Forum
-
DC und im Plan L und N
funkenwerner hat vollkommen Recht. Das kann böse enden für die Elektronik., auch wenn es erstmal funktioniert.
Die falschen Bezeichnungen sind dann u. U. das kleinste Problem.
Ausserdem habe ich Zweifel, ob tatsächliche Schaltung und Plan übereinstimmen (fehlendes gemeinsames Potential).
Vielen Dank für den Hinweis der falschen Bezeichnung. Und ja, es funktioniert genau wie dargestellt
-
wenn es nicht Zugänglich ist, dann ist es nicht deine Anlage, Spannung so zu mischen darf man nicht, kann böse Enden und Teuer werden.
ich Vermute es ist ein MehrParteienhaus und Klingelanlage
Du hast vollkommen recht, es ist ein Mehrparteienhaus. Deine Aussage das man verschiedene Spannungen nicht mischen sollte kann ich nachvollziehen. Allerdings sind mir die Auswirkungen auf die Klingelanlage nicht bewusst, sonst hätte ich das nicht gemacht. Könntest Du mir das bitte erklären und eine Alternative vorschlagen? Vielen Dank im voraus
-
Ich habe lange gesucht und bin nicht fündig geworden. Meine Klingel wird nur an 2 Drähte an der Wand angeschlossen. Alles andere ist nicht zugänglich.
Nachdem ich vieles ausprobiert und noch mehr verworfen habe, bin ich zu dieser Lösung gekommen.
Wenn jetzt der Klingelknopf gedrückt wird klingelt es und bekomme ich eine Nachricht auf mein Handy und Alexa sagt und zeigt mir (mittels einer Lampe) das es geklingelt hat.