    Bei mir funktioniert es nicht. Fährt runter, Stromaufnahme Endposition unten bei Null, Relais bleibt jedoch die länger eingestellte Max Laufzeit angezogen, nach Ablauf der Zeit ERROR...

    Hi michael.rangger,

    Die "Movement time limits", gibt an, ab welcher Zeit die Bewegung am Ende sein muss, es wird also bei nicht erkennend er Idle power thresholds nach dieser Zeit "abgebrochen" und der shelly schaltet ab.

    Hier habe ich 50% auf die tatsächliche "fahrzeit" draufgeschlagen. auch wenn manche sagen, mindestens das Doppelte ;)

    Zu guter Letzt, und das hat mir jetzt weitergeholfen, die "Idle confirm periode" auf 2 gestellt.(bei Dir muss es evtl. auch höher eingestellt werden?!), vorher waren ja nur 0,25 - 0,75 ms möglich.

    Das hatte bei mir übrigens auch Einfluss, dass der Shelly nun die Endlagen anhand der Idle power threshold erkennen konnte, warum ist mir noch ein Rätsel ;)

    Vorher ist er auch immer weiter angezogen geblieben, bis die Movement time limits erreicht waren...

    pasted-from-clipboard.png

    Hallo Zusammen,

    ich habe heute eine Antwort auf meine Nachfrage bekommen (waren dieses Mal nur 6 Tage! ;) :

    >Dear Daniel

    >Our developers successfully reproduced the issue and are now on their To-do list for the next firmware update.

    >They had to wait for some items to arrive from amazon.de

    >Please, excuse us for the inconvenience!

    >
    >Best Regards,

    >
    >Shelly Support Team

    >Technical support

    Wow, 3 Monate.. und es ist nun auf der Liste... *lol* dabei sollte es schon auf der Liste sein... ich bin verwirrt... Ach Egal...

    Schönen Abend trotzdem...

    Grüße,

    Daniel

    cantaloop du hast ja sicherlich ein Support Ticket erstellt? Was hat der Support dazu gesagt?

    Ich bin zwar nicht "Cantaloop", aber ich habe auch vor vier Monaten ein Ticket erstellt, mit einigem hin und her (wobei die Antwortzeiten des Supports meist etwas länger waren...), wurde laut Support vor 2 Monaten ein Ticket bei dem development team erstellt!?

    Und seit dem leider nur dies:

    Hello Daniel,

    Thank you for your reply!

    We apologize for the delay in the resolution, and we are grateful for your time and patience!

    Unfortunately, the developers are still working on the issue, as it's rather more complicated than what we first anticipated.

    Rest assured that we will update you immediately as soon as we have more relevant information on the issue.

    We remain at your disposal!

    Best wishes,

    The Shelly Support Team

    :( :rolleyes:

    Hallo Devil,

    Naja, was sich smart nennt muss nicht auch immer smart sein. :)

    Der Fenstermotor hat einen Soft-Start/Stop, der die Verzögerung bis zur vollen Leistungsaufnahme ausmacht, und damit scheint der Shelly nicht zurecht zu kommen.

    Danke für Deine Einschätzung!

    Dann werde ich wohl wieder auf meinen Intertechno ITL-500 mit Funkfernbedienung zurück wechseln... ;(

    Zwischenstand zu meinem Ticket

    Leider ist bisher nicht viel rausgekommen.

    Ich habe in der Zwischenzeit verschiedenste Einstellungen (auch aus anderen Beiträgen hier aus dem Forum) probiert, den Shelly auf auf Gewährleistung getauscht... FW update auf 0.14.1 ... Alles leider ohne Erfolg.

    Und ehrlich gesagt ärgere ich mich so langsam über den "Allterco Shelly Support". :cursing:

    Zuerst dachte ich, OK, evtl. schwieriger Fall... aber mittlerweile haben mehrerer Benutzer ein Problem mit der Kalibrierung, wie man im Forum auch lesen kann...

    Der Support braucht mindestens 10 Tage bis eine Antwort bzw. weitere Informationen angefragt werden! Wenn man dann nicht innerhalb von 6 Tagen antwortet (ich war geschäftlich im Ausland) kommt direkt eine Anmahnung, dass das Ticket in 3 Tagen geschlossen wird...

    Nun werden Informationen wiederholt angefragt...z.B. über den Motor... nun bestimmt wieder mindestens 10 Tage warten...

    Schade eigentlich...

    Maxime Growe , wie ist bei Dir der Stand der Dinge?

    Viele Grüße,

    Daniel

    Hallo michael.rangger, ich habe ein ähnliches Problem, nur dass bei mir die Stromaufnahmen deutlich geringer sind, da es sich um ein Dachfenster handelt.

    Ich befürchte, dass es sich um ein Problem mit der Verzögerung des Motors handelt.
    Mein Motor braucht immer ca. 1- 1,5 sek. um die Leistung Abzurufen bzw. um zu verfahren, ich weiß leider nicht exakt warum...

    Wie lange nach dem "klick" des Shellys braucht Dein Motor zum verfahren ?

    Unter settings -> "Movement time limits"

    Ich habe so etwas bisher nicht gebraucht, da meine Rollladenantriebe hinreichend kompatibel zur Shelly Firmware sind.

    Ich weiß also nicht, ob du damit weiterkommen kannst. Ich würde es damit versuchen.

    Vermutlich könntest du mit diesen Einstellungen allenfalls komplett öffnen und schließen - ungetestet.

    Ja, damit hatte ich schon die Zeiten eingestellt, bringt aber leider nicht den gleichen effekt wie eine kalibrierung ;)

    Das öffnen uns schließen geht grundsätzlich, aber ie kompatibilität mit Homekit ist nur kalibriert möglich... ;)

    GrobiMotorik , Danke, mal sehen, ob aus meinem Ticket etwas rauskommt ;) Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf.

    Danke!

    ich hab das Thema mal an geeigneter Stelle weitergegeben. mal sehen wann Rückmeldung kommt. Kannst du noch den genauen Hersteller/Typ des Motors herausfinden?

    Ja, habe ein Bild vom Label angehangen. :)

    Hallo eiche ,

    vielen Dank für den Tip, das war auch was ich vermutet hatte, aber ich habe es nochmal "mechanisch" belastet und auch die daraus resultirenden höheren Wattzahlen haben keinen Erfolg gebracht.

    Wie kann ich denn die Laufzeiten "manuell" eintragen? also manuell kalibrieren? :)

    Ich vermute, da der Motor ca. 1 - 2 sek braucht um zu reagieren, heißt, für 1-2 sek. bleibt die Leistung bei dem Leeralauf bis er anfängt zu bewegen, diese Zeit ist dem Shelly wohl zu lang ;)

    Danke!

    hast du mal versucht die Last bei Bewegung "mechanisch " etwas zu erhöhen damit der Motor etwas mehr Leistungsaufnahme hat? Insbesondere beim schließen. Wahrscheinlich ist die Spreizung /Differenz zwischen der Leistung beim Schließen und im Leerlauf zu gering

    Ja, habe ich...

    Aber aus den End-Positionen wird die Bewegung gar nicht gestartet. Aus der Mittelposition habe ich "mechanisch" belastet aber auch dann too-few-steps

    Ich habe mal ein Debug laufen lassen mit Kalibrierung offen / geschlossen /mittlere Position... was mir Auffällt, die Wattzahlen schwanken ganz schön... aber die Prozedur braucht ja auch nur 10 sek... ;)

    PS: Ich wollte aber nicht Eintrag von Maxime "kapern" ;)

    Hallo @Olsche , vielen Dank!

    Ja, die FW ist die 0.13.0 ;)

    Es handelt sich um einen Kettenantrieb, der wiederum ein Klappfenster öffnet und schließt (230V - 22W).

    Mit der Idle Confirm Periode habe ich zwischen den möglichen 0,25 und 0,75 schon rum probiert... leider ohne Erfolg... ich wollte diese eigentlich noch weiter hoch setzen... mehr als 0,75 ging aber nicht ;)

    Danke,

    Viele Grüße,

    Daniel

    Na dann hänge ich mich auch mal mit rein... Habe ein Ähnliches Problem und dieses Thema bei Facebook (DE Support Group) auch bereits gepostet und ein Ticket beim Shelly Support aufgemacht.... Sobald da etwas kommt. poste es gerne weiter ;)

    Kurz zur Erklärung von meiner Seite:

    Ich benutze den Shelly plus 2PM (neueste FW) im „Cover-Modus“ in Kombination mit einem Fensteröffnungsmotor. [Blockierte Grafik: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f609.png]
    Das funktioniert zwar mit der App durch manuelles Tippen auf Öffnen und Schließen, aber leider schlägt die Kalibrierung mit Fehlermeldungen fehl.

    Ich habe die Kalibrierung aus verschiedenen Fensterpositionen aus getestet:


    - Wenn das Fenster geschlossen ist: nach 3 Sek. ohne Bewegung: "implausible_power_consumption_in_close_dir"

    - Wenn das Fenster in der mittleren Position ist, bewegt es sich nach der Schließposition, dann in die offene Position und bewegt sich wieder in die mittlere Position (vom Start) und gibt: "too_few_steps_to_open"

    - Wenn das Fenster geöffnet wird: nach ca. 5 Sek. (ohne Bewegung): "implausible_power_consumption_in_open_dir"

    In der App angezeigter Verbrauch:
    Öffnen 10W / Schließen 5W / Endposition schließen 1.8W / Ende offen 2.1W
    Leerlaufschwelle ist eingestellt auf: 3

    Die Zeit des Öffnens und Schließens beträgt etwa 10-12 Sekunden, "movement limit" ist auf 20 eingestellt (auch mit 60 getestet)

    Es scheint, dass der unterschiedliche Stromverbrauch zwischen Bewegung und Motor-Stop nicht hoch genug ist, um ihn richtig zu kalibrieren.

    Über die iOS App & PC Webinterface getestet....

    Wenn ich die Kalibirerung nicht nutzen könnte, kann ich diese (soweit ich weiß) auch nicht in HomeKit einbinden... das wäre sehr schade...

    Viele Grüße,

    Daniel