    Bau doch nochmal den alten Shelly 3EM ein. Wenn der Fehler dann wieder da ist, ist es ganz eindeutig, dass der Fehler am Shelly 3EM liegt, und nicht an der Verkabelung.

    Gruß Rolli

    Jupp, genau so hab ichs dann auch gemacht.

    Letztlich denke ich der Shelly von Amazon war schon mal in Betrieb weil im Gegensatz zum Neuen der jetzt eben auch funktioniert, waren die Wandler nicht mit Folie umwickelt, was darauf deutet, dass Sie vermutlich schonmal wo dranhingen.

    Am Ende bleibt das aber eine Vermutung :)

    Was ist jetzt los? Ja im vergleich bin ich Fachkraft.

    Nur ist mir dein Problem auch ziemlich egal!

    Ja du sagst aber du hast nie an der Kalibrierung herumgespielt.

    Und wenn man auf völlig normale Fragen ein Bild ohne Aussagekraft bekommt dann kann man der Person auch nicht wirklich helfen

    Wie gesagt, wenn das Teil von Anfang an keine korrekten Werte anzeigt, man alle Phasen durchmisst und der Anschluss auch korrekt ist, dann probiert man halt mal aus. Seit Ihr Meister nicht "Macher"?

    Was hätte man auch noch "verstellen" können wenn eh eine fehlerhafte Messung stattfindet vom Shelly selbst.

    Letztlich hatte das drücken der Kalibrierung auch keinen Einfluss auf das Ergebnis.

    Das Ding war von Amazon. Wer weiß wer da vorher schon dran rumgefummelt hat.

    Für die Tatsache, dass es dir ziemlich egal ist schreibst du aber ganz schön viel :-p

    Und zum Thema Fachkraft:

    Verglichen mit wem? Mit mir? Gratulation zum Meister! Ja ich bin nicht aus der Elektrotechnik.

    Es soll aber Leute geben die probieren gerne, möchten Ihr wissen erweitern, selbst Hand anlegen und sich die Fachkräfte dann vllt auch mal sparen, die dir den Garagenantrieb falsch anschließen, dass dir die Lampen im Haus flackern, wenn die Frau mit dem Auto heimkommt, die dir sämtliche LAN-Dosen im Haus falsch patchen, die dir die Stellantriebe im ganzen Haus vertauschen, damit der Boden im Keller warm wird, wenn im Dach aufdrehst usw.....deutscher ELEKTROMEISTERBETRIEB ohne Subunternehmer.......

    Darum gehen dann Leute wie ich unter anderem in ein Forum um sich auszutauschen um dann von Leuten wie dir gemaßregelt zu werden mit Kompetenz bla bla.......

    Zum Abschluss wenn du schon auf der Schiene des Vergleichs unterwegs bist, im Vergleich zum Meister habe ich meinen Abschluss an einer Universität erworben.

    Letztlich funktioniert jetzt ja alles ohne deine Shelly-Meister Hilfe und ich bin zufrieden ;)

    Ist das jetzt ein Test?

    Wenn ich für das Messen mit einem Duspol zum überprüfen auf welcher Phase ich bin eine Fachkraft benötige, dann mache ich die Verteilung erst garnicht auf.

    Und was Fachkräfte so alles können hab ich als Häuslebauer ja gesehen :) Egal....

    Und was "Fachkräfte" dann gerne tun wie hier, ist Sätze mit vielen Ausrufezeichen schreiben, Smileys unter Beiträge anderer setzen, von nicht saldieren sprechen und null zur Lösung beitragen ;)

    Wie gesagt lag es offensichtlich am Gerät und war kein F30.

    Also, die Wandler sind ja beklebt mit A, B und C.

    Ich hab den ersten Wandler A der an L1 hing weggemacht und die Leitung vom Heißluftföhn mit diesem Wandler gemessen.

    Der hat dann im Shelly bei Phase B eine Änderung bewirkt.

    Dann habe ich den Wandler B um die Leitung vom Heißluftföhn und den Wandler A wieder um L1 gemacht und L2 zeigt 0W auch nach Einschalten vom Föhn.

    So, hab jetzt die Wandler doch noch getauscht auf die neuen. Nochmal minimal genauer gewerden tatsächlich.

    Wie gesagt, ich hab NIE an der Kalibrierung herumgespielt. Es lief von Anfang an nicht. Leitungen 4 mal überprüft etc. Was ich diesmal noch nicht gemacht habe ist die Firmware aktualisiert und das lasse ich vorerst denke ich auch so :)

    Erklärt das mein Fehlerbild?

    Die Frage ist, warum zeigt mein Shelly nicht das was mein Zähler zeigt?

    Da steht nicht 1.7.0 da steht P "Leistung" und darüber steht mein Gesamtzählerstand.

    Und eben dieses P weicht ab und ist immer weniger als die Werte saldiert am Shelly.....

    Ok, jetzt hoffe ich da hat ein Profi sofort die Antwort :)

    Heißluftföhn 1000W in Stufe 1 abgegriffen mit den Wandlern:

    Wandler A von L1 dran, L2 schlägt in Shelly an und saldiert da BKW gerade läuft -400W + 1000W = 600W

    Wandler B von L2 dran, L2 bleibt bei 0 Watt

    Wandler C von L3 dran, L2 saldiert erneut?

    Wo ist der Wurm drin? Abermals die Wandler kontrolliert und die Phasen. Ist irgendwo eine Einstellung verstellt?

    Alles klar, das konnte ich mir nämlich nicht erklären, da ich das BKW aktiv sehen kann und es auch aktiv abschalten kann.

    Was auf meiner Phase L2 dann nämlich ungefähr an Verbrauch angezeigt wurde und wieder einschalten des BKW war eben ein saldierter Leistungswert P :)

    Ich hab jetzt mit der Strommesszange mal L1 - L3 gemessen und am Shelly die Werte verglichen. Da habe ich tatsächlich erhebliche Unterschiede. 300-400 mA bei z.B 1,3A am Shelly zeigt mir die Strommesszange 0.9-1A an.

    Was hat es mit der Kalibrierung am Shelly auf sich. Ich bin jetzt ehrlich, dass Ding misst mist :) Somit hab ich da jetzt mal stupide draufgeklickt. Da passiert absolut garnichts außer einer roten Fehlermeldung "something went wrong", egal ob ich eine Phase anhand einer anderen kalibrieren will oder eine Werkskalibrierung durchführen möchte.

    Ich hänge direkt nach dem Zähler vom EVU noch vor der Verteilerklemme wo auf die beiden FI´s bei uns abgezweigt wird.

    Der Shelly selbst greift dann seine drei direkt angeschraubten Phasen nach dem FI 1 an drei Sicherungsautomaten ab. Ach hier wurde auf L1 - L3 korrekt zu A - C anschluss geachtet.

    1.jpg

    Kalibrierung nie berührt

    Range-Extender habe ich gerade geschaut in den Settings = kein Kästchen aktiviert

    Die Wandler hab ich jetzt 3 mal überprüft, die hängen korrekt.

    Moin,

    ich hab jetzt viel in der Suche gelesen auch in anderen Foren etc. aber nirgendwo die Lösung gefunden.

    Ich habe seit dem Wochenende einen Shelly 3em in Betrieb.

    Dieser hängt im Zählerschrank nach dem digitalen Zähler auf L1, L2 und L3

    Die Abnehmer A B C hängen alle richtig zugeordnet auf L1 = A usw.

    Ebenfalls hängen die Abnehmer korrekt am Shelly A = IA usw.

    Der Shelly selbst wird mit L1 - L3 nach einem 16A Sicherungsautomat betrieben.

    Das Fehlerbild:

    Hänge ich die Abnehmer so wie in der Bedienungsanleitung erwähnt rein, K--> L, dann zeigt mir Shelly IMMER negative Werte an. Drehe ich Ihn, dann sind die Werte verständlicher weiße positiv.

    Ich betreibe zusätzlich auf L2 ein BKW. Sobald dieses in Betrieb geht, ändert sich (aus meiner Sicht) das Vorzeichen nun korrekt und die Leistung scheint auch saldiert zu werden (zumindest zeigt es mir bei 550W am Wechselrichter) in der Shelly app weniger an auf L2).

    Was nun aber nicht passt ist das was mir Shelly anzeigt im Vergleich zum EVU Zähler. Der Shelly zeigt immer MEHR Leistung an.

    Dabei ist die Leistung immer mit einer Differenz von 100-140W angezeigt.

    Wo ist der Wurm drin?

    Firmware hat er gleich nach der Installation eine neue installiert: 20221027-110030/v.1.12.1-ga9117d3