    Hallo nochmal.

    Entschuldigt bitte das es so lange gedauert hat, aber war viel los in den letzten Wochen.

    Ich habe gestern den Shelly erneut angeschlossen. Irgendwie macht er was er will. Ich hatte jetzt sowohl die Variante, dass er beim Betätigen des Schalters "klackt" und die Spots kurz hell werden und direkt danach aber wieder dunkler, als auch die, dass er dauerhaft schaltet (klackt) und die Lampen heller und dunkler werden.

    Zur letzten Variante hier 3 Videos (Shelly selbst, Spots bei eingeschaltetem Schalter und Spots bei ausgeschaltetem Schalter). Shelly 1L JFK.zip

    Was auch teilweise vorgekommen ist, war das beim "rütteln" am Shelly die Spots heller und dunkler wurden, fast bis ganz aus. Ich vermute daher wirklich, dass der Shelly von anfang an kaputt war.

    Ach ja, ich habe den Shelly vorher am Strom angeschlossen und und ins W-Lan eingebunden.

    Oh, ich bin dir da absolut nicht böse! Grundsätzlich bin ich da derselben Meinung. Ok, der Shelly ist brand neu, also hoffe ich ja mal stark das der funktioniert, aber das erstmal zu probieren ist sinnvoll.

    Nur muss ich erstmal gucken wie ich das bewerkstellige. Komme eher selten mit Elektro in berührung, nur in der ausbildung vor vielen Jahren mal und jetzt durch den kauf einer Wohnung. Daher habe ich kaum was zuhause um mal eben sowas aufzubauen. Aber mit nen bisschen suchen dürfte ich alles nötige finden, kann aber ein paar Tage dauern (mal sehen was am Wochenende so ansteht).

    Ich möchte nicht undankbar wirken, da ihr euch mit einem Anfänger wie mir retlich mühe gebt aber versteift euch nicht zu sehr auf das "Flimmern". ;)

    Viel gravierender, in meinen Augen, ist das, wenn ich Strom auf das ganze gebe, die Lampen leuchten! Immer! Egal welche Schalterstellung!

    Und wenn ich den Schalter betätige höre ich den Shelly "klacken" (das typische "Ich bin jetzt an" klacken). Würde also davon ausgehen, dass er in dem Moment an sich erkennt das ich den Schalter betätigt habe (klacken nur wenn Schalter auf "an" gestellt wird).

    Aber nochmal zur klarstellung, die Spots leuten dauerhaft, egal wie geschaltet wird!

    Hierzu noch 3 Anmerkungen:

    - Ich habe nicht versucht den Shelly im W-Lan zu finden oder zu schalten, da ich dachte "da ist was Faul" und das ganze Zurück gebaut habe.

    - Die Spots leuchten wie gesagt dauserhaft. Aber nur bei etwa 50-60% der normalen Helligkeit ohne Shelly. Lediglich beim "Einschalten" der Lampen (verbunden mit dem Klacken des Shelly) werden sie für ca. 1 sec normal-hell, danach wieder auf die 50-60% zurück.

    - Das "Flackern" ist minimal, aber durchgehend.

    Ein richtiges "Flackern" sprich im grunde ein blinken (relativ langsam, ca 1 sec an, dann 1 sec aus usw.) hatte ich beim testen an einem anderen Schalter, welcher mit einer Deckenlampe verbunden ist. Diese war schon drin, daher kenne ich weder die Spezifikationen noch den Hersteller (habe die Lampe jetzt nicht abgebaut und ein Typenschild gesucht). Es ist eine 4eckige lampe, gehe von LED aus, ca. 500x500 mm. Hier habe ich null Ahnung bzgl der Verkabelung, durchaus möglich das ein zusätzlicher Trafo irgendwo verbaut ist und das ganze dann auf 16V läuft (oh Gott, ich hoffe nicht ;( ).

    Gruß

    Jan

    Hallo nochmal,

    hier mal eine kleine Skizze wie der Anschluss sein müsste. Wie gesagt mutmaße ich bzgl. der genauen Anschlüsse der Spots:

    Zeichnung1-Modell.jpg

    Hier noch der Link zu den verwendeten Spots:

    Lumare LED Einbaustrahler 4W | Ultra flach, 27mm Einbautiefe | Ø68mm Bohrlochdurchmesser | Spot Wohnzimmer, Badezimmer | Einbauleuchte Silber Rund | 230V | IP44 | Warmweiß 2700K | 6er Set
    Lumare einbau-strahler decken-lampe leuchte Licht energie-sparlampe 230-V-olt 90mm 68mm power decken-spot ultra-flach rahmen warm-weiss Feuchtraum loch-mass…
    www.amazon.de

    Wie gesagt kann ich es gerne die Tage nochmal anschließen und bilder schicken.

    Gruß

    Jan

    Dann ist die Frage was da bei mir schief läuft.

    Licht ist egal ob Schalter an oder aus am leuchten, aber schwächer als ohne Shelly. Allein das dürfte doch stromtechnisch garnicht gehen. Dann, wenn ich den Schalter einschalte (Shelly schaltet auch, erkennbar durch klacken), wird es kurz hell und danach wieder dunkler. Schätze die Helligkeit (bei Schalter ein und aus) auf ca. 50% vom normalen Betrieb (ohne Shelly).

    Werde die Tage das ganze noch mal anbringen und mal Bilder und Videos hochladen. Über eine Lösung vorher würde ich mich trotzdem freuen. 😄

    Hallo nochmal,

    ja im Grunde entspricht das dem, wie ich es verkabelt habe. Wie gesagt hatte ich allerdings SW1 auf den Schalter und dann vom Schalter direkt in den 1. Sx (sprich der direkt neben SW2). Könnte das ein fehler sein oder ist es egal welchen der beiden Sx ich mit welchem der SW verbinde (über den Schalter natürlich)?

    Alle werden mit dem selben und einzigen Schalter geschaltet, ja.

    Das ist nicht ohne weiteres möglich, da alles hinter Wandverkleidungen (fest verbauten) liegt. Auch ist keine Verteilerbuchse verbaut. Dies war schon beim kauf der Wohnung so. Leider viel murks dabei, ein neuer Schaltkasten muss auch noch gesetzt werden....

    Herrausgefunden was wie verdrahtet sein könnte, habe ich nur durch das Wechseln der ehemaligen Halogen auf LED und das gleichzeitige Ausbauen der Trafos für die Halogenspots (was nach dem neu Tapezieren schon k..ke war, da wir ein Teil der Decke aufmachen mussten).

    Genau aus dem Grund, hab ich was gesucht was man hinter den Schalter bauen kann, ohne N und ohne die Decke und die Wände aufmachen zu müssen.

    Gruß

    Jan

    Hallo elektroman und vielen Dank für das Willkommen.

    Wenn ich es richtig sehe ist es das 5. Bild "Version 1 über Sx", nur habe ich nur einen Schalter und diesen auf das 1. Sx (SW1 (raus, in Schalter) auf 1. Sx (rein, von Schalter) geschaltet (ist das falsch oder egal welches Sx?).

    Leider kenne ich die Verkabelung hinter den Wänden nicht zu 100%, gehe aber, von dem was ich gesehen habe, von 3 Parallelschaltungen a 2 LED-Spots aus (jedenfalls kann ich einzelne Spots anschalten ohne die anderen angeschlossen zu haben).

    Einen Bypass habe ich nicht, da meine Annahme 6 x 4W = 24 W, also >20 W eigentlich ja kein Bypass erfordert, oder?

    Gruß

    Jan

    Hallo an alle,

    ich habe gestern hier einen Beitrag gelesen, welcher ein ähnliches Problem schildert wie das, welches ich gestern beim einbauen eines Shelly 1L hatte. Mir wurde, nach einer Antwort und der Schilderung meines Problems geraten, ein eigenen Beitrag aufzumachen, was ich hier nun Tue. ;)

    Ich habe wie gesagt gestern versucht einen Shelly 1L hinter dem Schalter für die Küchenbeleuchtung einzubauen. Hinter dem Schalter hängen 6 LED-Spots mit jeweils 4 Watt. Diese sind, durch einen internen Trafo, direkt an das Stromnetz angeschlossen (also an eine seperate Stromleitung, aber auf eine Hauptsicherung).

    Sobald ich die Sicherung wieder einschalte, leuchten die Lampen (egal ob der Schalter auf ein oder aus steht). Schalte ich den Schalter nun ein, knackt es im Shelly, die Spots werden kurz heller, dann wieder etwas dunkler (definitv bei beidem dunkler als ohne Shelly). Zusätzlich flackern die Spots leicht (auch hier egal ob Schalter an oder aus).

    Angeschlossen habe ich es eigentlich genau nach Anleitung. Ankommende Leitung welche normal in den Schalter geht auf L, die wieder zurück gehende auf 0. Den Schalter dann auf SW1 und Sx (den ersten Sx). Um sicher zu sein habe ich auch die L und 0 Leitungen getauscht, was das selbe Ergebnis brachte.

    Hab im ersten Moment gedacht "Tja, Fehlkauf, funktioniert mit der blöden Konstellation die wir notgedrungen in der Küche haben halt nicht" aber nachdem ich den Betrag gelesen habe dachte ich ihr könnt mir vielleicht helfen.

    Bilder kann ich leider nicht reinstellen, da der Shelly schon wieder ausgebaut ist. Habe noch versucht es an einen Schalter für eine LED-Deckenlampe (4-eckig, Hersteller usw. unbekannt) anzuschließen. Hier ein ähnliches Ergebnis, nur das die Lämpe bei beiden Schalterstellungen einfach nur langsam an und aus geht (blinkt).

    Wäre für Ideen, Lösungen oder generell Antworten dankbar.

    Gruß

    Jan

    Hallo an alle,

    mein erster Beitrag hier im Forum. ^^

    Ich schalte mich hier mal ein, da ich ein ganz ähnliches Problem habe.

    Ich habe heute versucht einen Shelly 1L hinter dem Schalter für die Kuchenbeleuchtung einzubauen. Hinter dem Schalter hängen 6 LED-Spots mit jeweils 4 Watt (interner Trafo).

    Sobald ich die Sicherung wieder einschalte, leuchten die Lampen (egal ob der Schalter auf ein oder aus steht). Schalte ich den Schalter nun ein, knackt es im Shelly, die Spot werden kurz heller, dann wieder etwas dunkler (definitv bei beidem dunkler als ohne Shelly). Zusätzlich flackern die Spots leicht (auch hier egal ob Schalter an oder aus).

    Hab im ersten Moment gedacht "Tja, Fehlkauf, funktioniert mit der blöden Konstellation die wir notgedrungen in der Küche haben halt nicht" aber nachdem ich den Betrag hier gelesen habe dachte ich ihr könnt mir vielleicht helfen.

    Wäre für Ideen, Lösungen oder generell Antworten dankbar.

    Gruß

    Jan