Beiträge von CptHero

    Kuschelmonschter:

    Danke für die Antworten.

    Ich habe es inzwischen genau so umgesetzt wie Du.

    Am Regler habe ich den Multifunktionseingang auf PV gestellt und die PV Überhöhung auf 10K.

    Wenn ich jetzt den potentialfreien Kontakt am Shelly aktiviere, wird der Heizungspufferspeicher um 10K erwärmt.

    In der Beschreibung von Vaillant zur PV-Ready Schnittstelle steht allerdings geschrieben: "[..] erhält die Wärmepumpen-Regelung (Punkt 3) das Signal und beginnt mit maximaler Leistung zu heizen und führt die Warmwasserbereitung bis zur maximalen Vorlauftemperatur durch. Die Wärmepumpe wird also bis zur maximalen Einsatzgrenze betrieben."

    Bei mir scheint die Aktivierung der PV-Ready Schnittstelle allerdings überhaupt keinen Einfluss auf die Warmwasserbereitung zu haben, sondern lediglich auf die Heizung.

    Ist das bei dir auch so?

    Und hast du dir schonmal die Anbindung an die SG-Ready Schnittstelle, statt der PV-Ready Schnittstelle angeschaut?

    Leider finde ich im Schematabuch kein Schaltschema für meine eigene Anlage, sondern lediglich für den VEZ MEH 61 (siehe Anhang).

    Danke fürs Teilen von deinem Projekt!

    Ich bin gerade dabei bei mir das gleiche umzusetzen (auch Vaillant Arotherm)

    Ich habe eine Nachfrage zur elektrischen Umsetzung. Man geht hier normal mit 230V auf L und N, oder?

    I und O gehen auf die beiden äußeren Klemmen von Stecker X41. Ist die Richtung hier relevant oder können die einfach angeschlossen werden?

    Ist der Ausgang dann automatisch potentialfrei oder muss etwas an den Jumpern des shelly eingestellt werden?

    Die Steuerung des Signal machst du dann über die URL-Webhooks, korrekt?