Beiträge von Marv21

    Obwohl es verständlich ist, dass man entspannt bleibt, wenn man sein Netzwerk als sicher betrachtet, ist es immer noch wichtig, einen angemessenen Schutz zu haben. Auch wenn die Shellys im extra VLAN laufen, kann es immer noch möglich sein, dass Hacker das Netzwerk angreifen und auf die Geräte zugreifen. Außerdem stellen Botnetze eine große Bedrohung für Shellys dar. Botnetze kommen meist ins Netzwerk indem sie Schwachstellen in der Firmware ausnutzen oder bereits infizierte iot Geräte als Sprungbrett nutzen, um auf andere Geräte im Netzwerk zuzugreifen. Wenn ein Botnetz Zugriff auf einen Shelly hat, kann es diesen als Hintertür nutzen, um beispielsweise Datenverkehr umzuleiten oder als Ausspähwerkzeug zu dienen. Da Shellys WLAN-Hotspot- und Bluetooth-Funktionalitäten besitzen, sind sie ein attraktives/lohnendes Ziel für Angreifer und Botnetze.

    Völlig deiner Meinung. Auf die Cloud verzichtet man natürlich sowieso. VLAN ist halt der Vorteil den Shellys die Kommunikation (von sich aus) zu entziehen.

    Da habe ich beim Lesen als Erstes dran gedacht, wenn ich ehrlich sein darf.

    Kein Problem, war auch mein erster gedanke - dagegen sprach eigentlich nur, dass ich nur eine Sicherung ausgeschaltet hatte - habs dann aber Sicherheitshalber nachgemessen - ist auch nur eine Phase :)

    Beim Betrachten der Fotos fällt mir folgendes ein/auf:

    (a) Shelly 1L (grünes Gehäuse)


    Für eine präzisere Ursachenanalyse müsste ich die „Leichen“ auf den Tisch kriegen…

    Danke für deine Einschätzung, ich bin leider nicht so tief drin im Platinendesign / Hardware.

    a war übrigends ein Dimmer 2.

    Leider gehen die Leichen zum großen Fluss zurück, wenn es aber viel helfen würde, könnte man natürlich den Umweg über dich nehmen.


    --------------------------

    Rumöten würde ich ungerne, die Frage ist auch ob es in der dicke des Shellys dann so passt.

    Meine Idee war vor dem Trafo einen NTC in Reihe und einen Snubber zu installieren :

    [product]https://www.joom.com/de/products/60…73d78bd25c14d87[/product]

    Das sollte doch helfen denke ich. Die Trafos haben nichtmal CE (Da es das damals noch nicht gab) - ob man die so verkaufen darf :D

    Hallo Gemeinde,

    ich habe in meinem Haus vor 4 Wochen etwa 20 Shellys eingebaut. Leider hatte ich bereits 4 defekte - 2 teils heftige mit Lichtbogen. Alle 4 defekte haben sich in der unteren Etage ergeben, wo noch ältere BlockTrafos zum Einsatz kommen.

    Der erste defekt war ein Shelly 2PM welcher nach mehreren Schaltungen plötzlich nicht mehr auf den Eingang reagierte (auch im Prüfaufbau). Dieser erkannte hier schlicht am S1 keine 230V mehr.

    Der zweite war ein Dimmer2:

    photo_2023-03-22_00-30-34.jpg

    Dieser lief etwa 4 Tage und während ich beim Frühstücken saß explodierte dieser mir gegenüber. Das Licht brannte hier etwa 10minuten - kein Schaltvorgang. Hier bin ich von einem Montagsprodukt ausgegangen, hab einen neuen eingebaut welcher auch seit 3 Wochen funktioniert. Wäre nicht nachfolgendes passiert, hätte ich mir weiter keine Gedanken gemacht.

    Mein 3. Ausfall geschah heute. Knapp 4 Wochen nach Einbau, explodierte mir ein weiterer Shelly 2PM beim Ausschalten! (Immer klasse seine Hand nahe eines Lichtbogens / Funken zu haben).

    photo_2023-03-21_23-46-55.jpgphoto_2023-03-21_23-46-55 (2).jpg

    Hier baute ich einen neuen 2PM ein, testete diesen mit 10x Wechsel (schnell, sicher alle 10x in einer Minute), wodrauf hin dieser dies mit Dauerphase auf O1 bedankte.

    Ich hatte zuerst an ein klebendes Relais gedacht (Sind ja LEDs), jedoch schaltet der Shelly das Relais erst mit Spannung durch, ohne Spannung kein Durchgang... Im Webinterface wird S1 aber nicht als "ON" angezeigt und auch der Ausgang ist "OFF". Hier muss was am Controller zerstört worden sein -.-

    Leider wird im Interface auch kein Energiefluss / Verbrauch mehr angezeigt. Aus der Ferne ist so ein klebendes Relais nicht sichtbar ;(

    Diese 4 Ausfälle, alle in einem mit Trafo versehenden Netz/Lampe, lässt mich auf ein Problem mit Induktiven Lasten fürchten.

    Besagter Trafo ist dieser:

    photo_2023-03-21_23-46-55 (3).jpg

    Eine Nullpunkt verschiebung habe ich ausgeschlossen, ebenso das ich 2 verschiedene Phasen am Shelly habe (400V).

    Die Lasten sind etwa zwischen 40W und 100W angesiedlt (4-10x 10W LEDs)

    Ein User schrieb hier mal :

    "

    Eine transiente Spannungsspitze erwischt den Shelly 3EM, der Varistor spricht an und wird niederohmig, der Sicherungswiderstand brennt nicht flott genug ab, eine der drei Dioden (D3 -D5) legiert durch - danach gibt es kein halten mehr…"

    Was mach ich jetzt? Die alten Gira Dimmer hatten nie Probleme. Soll ich einen Snubber einbauen? Bei den 2PM eventuell noch einen NTC als ESB?

    Hatte schonmal jemand solche Probleme? Finde nur welche zum 3PM.

    genau, ganz ob ist ein Beispiel in Javascript wie man ein Digest-Auth ha1-Hash generiert.. damit kannst du aber im Shelly-Script nichts anfangen, weil das mJS nur einen winzigen Bruchteil vom Javascript beherrscht.

    Kurz und knapp: das was du vorhast geht nicht. Im Moment lassen sich passwort-geschützte Shellies der zweiten Generation nicht über einen Webhook, Script oder dergleichen schalten weil weder die alten Shellies noch die neuen Shellies Digest-Auth über Script/Webhook beherrschen.

    Das Problem hab ich den Entwicklern gefühlte 38 mal unter die Nase gerieben, bisher gibt es keine Lösung. Allerdings hat man das Problem mittlerweile zumindest erkannt & akzeptiert und arbeitet aktuell an einer Lösung ;)

    Ich danke dir.

    Hab die Dinger jetzt ungeschützt und es tut...

    Ist immer gut wenn man die Sicherheit verbessern will und damit dann erreicht das die Leute die Sicherheit komplett abschalten...