Beiträge von Dietmar71

    Hallo,

    ich habe ein Problem mit der Energiemessung am Shelly 1PM.

    Heute habe ich den Shelly von der Verteilerdose in den Schaltschrank umgesetzt.

    Nach dem Wiedereinschalten bekomme ich im HA folgendes zu sehen.

    pasted-from-clipboard.jpg

    pasted-from-clipboard.jpg

    Eigentlich sind es 15 KWh aber der Sensor enregy beginnt bei Null.

    Warum?

    Auffällig ist auch das bei den Entitäten andere Bezeichnungen stehen. Energy bzw Energy switch 0 energy.

    Was kann der Fehler sein?

    Grüße

    Hallo,

    vielen Dank für eure Hilfe.

    Ich habe bei Youtube nun etwas gefunden. Bei Simon42 ist das super ausführlich erklärt wie man Sensoren bastelt.

    Jetzt habe ich alles zusammen programmiert und warte ob es funktioniert. Aktuell sind die PV noch zu geschneit.

    Ich bin wirklich mächtig beeindruckt was der HomeAssi so kann. Echt toll. Werde mich wieder melden ob ich erfolgreich war.

    Viele Grüße Dietmar

    Hallo Andreas,

    ich habe jetzt HomeAssistant auf dem RB4 laufen.

    Wie mache ich nun die Einspeisung sichtbar/messbar?

    Ich komme mit Youtube Videos nicht weiter.

    Gibt es eine fertige Vorlage die ich im Editor reinkopieren kann?

    Kannst du mir da weiter helfen?

    Gruß Dietmar

    Hallo Andreas,

    ist aber ernüchternd. Ich habe 2 Geräte installiert um den Verbrauch/Erzeugung zu erfassen und das funktioniert nicht.

    Die Zeiten passen aber. Habe ich nachgesehen. Der 1PM hat die richtige Zeit und der 3m steht auf automatisch erkennen.

    Wenn da ein Versatz von 1 Stunde drin wäre würde ich das noch verstehen.

    Ich möchte ja wirklich wissen, wieviel ich durch mein BKW selber verbrauche.

    Ich schaue mir mal deinen Vorschlag an.

    Gruß Dietmar

    Hallo,

    besten Dank erstmal für deine Ausführungen.

    Ich habe mal im Forum gelesen.

    Jetzt ist mir klar das der Zähler alles addiert und der Shelly3 das nicht macht.

    Das heißt bei mir:

    Hier die Erzeugung PV

    2023-03-22_Erzeugt.jpg


    Hier der Verbrauch

    2023-03-22_Verbrauch.jpg

    Wenn ich es jetzt verstanden habe: Erzeugt habe ich 2,52 KWh. 2.03KWh habe ich davon selbst verbraucht und 0,5 KWh verschenkt.

    Also wäre mein tatsächlicher Verbrauch an diesem Tag Gesamt + Zurückgegeben gewesen, also ohne PV Anlage.

    Zurückgegeben ist was ich tatsächlich verbrauche?

    Sorry wenn ich nochmal blöd nachfrage, aber mir scheint die Corona Hirnzellen zu fressen......

    Gruß Dietmar

    Hallo,

    ich habe nun seit 1 Woche den Shelly 3m und den Shelly plus 1pm im Einsatz.

    Nun frage ich mich bei all den Werten die der 3em ausgibt, was meine PV Anlage für einen Wirkungsgrad hat. Besser gesagt, wieviel verbrauche ich selbst und was schenke ich dem Stromanbieter.

    Beispiel: am 3em steht: gesamt 3,56KWH und Zurück 2,49KWH. Am 1pm steht 3,04KWH für diesen Tag.

    Verstehe ich das richtig, dass ich nur ca. 0,6KWH meiner erzeugten PV Leistung wirklich verbraucht habe? Also gespart habe am Stromverbrauch im Haus?

    Grüße Dietmar