Ticket beim Hersteller aufgemacht: Nach Übermittlung von Logs etc. geht Shelly von einem Defekt aus.
Habe kostenlosen Ersatz erhalten (also jetzt einen mit und den alten ohne Power Metering).
Beiträge von thunderstorm
-
-
Wenn du dir zu 100% sicher bist, dass er korrekt angeschlossen wurde: Ticket beim Hersteller aufmachen..
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Wenn ich schalten kann, und sehe (am Smart Meter), dass ich 2kW ziehe, dann kann es doch nicht falsch angeschlossen sein, oder? -
Hallo zusammen,
ich habe 3 Stück vom Pro1PM bei mir verbaut (um einen 3-Phasigen Heizstab zu schalten), zwei davon funktionieren einwandfrei, allderings steht bei einem kein Power Metering zur Verfügung.
Weder im Web Interface noch über Shelly.GetStatus werden mir Werte für "apower" "voltage" oder "current" angezeigt bzw. bleiben bei 0.
Ich kann aber über meinen Smart Meter im Haus sehen, dass Leistung drüber geht, also auch Spannung anliegt und geschalten wird.
Firmware und sonstige Settings sind auf allen 3 Geräten gleich (Firmware: 0.14.1).
Danke schon mal für eure Hilfe!